Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: cenda101_1 21.02.2011, 16:39



Název: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: cenda101_1 21.02.2011, 16:39
Měřil jsem Zsm na instalaci za jističem C/1A (je to dle projektu). Eurotest mi při měření vždy takto malý jistič vybavil. Mám Eurotest 61557. mohu dospět k impedanci poruchové smyčky tím, že si změřím impedanci smyčky před jističem, odpor ochranného vodiče, odpor fázového vodiče a přechodový odpor na jističi tím, že dané impedance sečtu? 


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.02.2011, 18:16
Ve výčtu jste vynechal ještě nějaké ty přechodové odpory na svorkách propojujících vodiče, a odpor samotného jističe (ten bude cca 1,2 ohm).

Impedance není totéž co odpor, takže přísně vzato součet všech těch hodnot není zcela korektní - bude tam nějaká induktivní složka, a navíc neznáme indukčnost cívky jističe.
Prakticky ale, vzhledem k velikosti odporu jističe, se sečtením oněch hodnot nedopustíte velké chyby.


P.S. Zkuste porovnat velikost odporu poruchové smyčky a velikost impedance poruchové smyčky, jestli to váš Eurotest umí změřit obojí. Z toho byste výpočtem dostal velikost induktivní složky a mohl pak sečíst odpory zvlášť, indukčnosti zvlášť a pak to znovu složit s pomocí pana Pythagora.


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.02.2011, 18:20
Měřil jsem Zsm na instalaci za jističem C/1A (je to dle projektu). Eurotest mi při měření vždy takto malý jistič vybavil. Mám Eurotest 61557. mohu dospět k impedanci poruchové smyčky tím, že si změřím impedanci smyčky před jističem, odpor ochranného vodiče, odpor fázového vodiče a přechodový odpor na jističi tím, že dané impedance sečtu?  

TO: canda 101_1

Máte v tom asi zmatek. Měřil jste opravdu impedanci a vybavil vám opravdu jistič? :o
Dělám revize již pěkně dlouho, ale nic podobného se mi nikdy nepovedlo. (no)
Jediné co naměříte tak zvýšenou impedanci, což je způsobeno vnitřním odporem (impedancí)  jističe.


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 21.02.2011, 18:40
TO: canda 101_1

Máte v tom asi zmatek. Měřil jste opravdu impedanci a vybavil vám opravdu jistič? :o
Dělám revize již pěkně dlouho, ale nic podobného se mi nikdy nepovedlo. (no)
Jediné co naměříte tak zvýšenou impedanci, což je způsobeno vnitřním odporem (impedancí)  jističe.
Mne tiež nie, avšak nepoužívam eurotest a za 1A ističom som ešte nemeral.
Môj prístroj však používa pri meraní impedancii merací prúd  25A počas 10ms. Myslite, že by v tomto mojom prípade istič 1A už nemohol vybaviť? 


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.02.2011, 18:53
Jste si jistý, že víte co a čím měříte? Jistič 1A/B může vybavit už při měřícím proudu 10A do 10ms. Náhradní metodu podle ČSN 33 2000-6 určité použít lze, ale ta je určená pro obvody vysokého odběru, kde je požadována extrémě nízká impedance. Překlenul bych jistič a jeho odpor (katalogový údaj) bych přičetl.


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.02.2011, 18:54
Překlenul bych jistič a jeho odpor (katalogový údaj) bych přičetl.
Nebo tak  :)


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.02.2011, 19:08
Jistič je součástí skutečné poruchové smyčky. Nemá smysl měřit mimo něj. Změřte symyčku na jeho vstupu, nejlépe na místě uvažované poruchy, ve vypnutém stavu změřte ohmický odpor fázového vedení od jističe k místu poruchy, sečtěte odpor jističe dle katalogu a ověřený měřením.


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.02.2011, 19:15
Šlusdrát je nedílnou součástí mojí revizácký výbavy. Poskytuje rychlé a účinné řešení v mnoha situacích. Namátkou, proudový chránič ...


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.02.2011, 19:21
Mne tiež nie, avšak nepoužívam eurotest a za 1A ističom som ešte nemeral.
Môj prístroj však používa pri meraní impedancii merací prúd  25A počas 10ms. Myslite, že by v tomto mojom prípade istič 1A už nemohol vybaviť? 

TO: Pitoňok

Za svou 32letou praxi jsem vystřídal již pěknou řádku měřících přístrojů. První byl český PU130, pak již jen samé zahraniční,  převáženě ABB. U této značky jsem zůstal dodnes. Nyní používám Profitest II. Za ta léta jsem měřil mnohokrát impedancí za jističi a proudovými ochranami od 0,1A, ale nikdy žádný jistič ani ochrana nevybavila.
Vybavení jističů nebo tepelných ochran při měření impedance přístroji určenými k tomuto měření by bylo jaksi proti logice. :)


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 21.02.2011, 21:23
Za svou 32letou praxi jsem vystřídal již pěknou řádku měřících přístrojů. První byl český PU130, pak již jen samé zahraniční, převáženě ABB. U této značky jsem zůstal dodnes. Nyní používám Profitest II. Za ta léta jsem měřil mnohokrát impedancí za jističi a proudovými ochranami od 0,1A, ale nikdy žádný jistič ani ochrana nevybavila.
Vybavení jističů nebo tepelných ochran při měření impedance přístroji určenými k tomuto měření by bylo jaksi proti logice. :)
Všetko je to o tom, aký prístroj sa použije, v akom režime, a aký je merací prúd. Ak sa nemýlim tak aj Eurotest 61557, ktorý používa autor otázky cenda101_1 má merací prúd min. 20A.
Môžem sa opýtať aký merací prúd používa Profitest II pri meraní impedancii ochr. slučiek, a či tento prístroj vyhodnocuje aj reálnu aj imaginárnu zložku impedancie? V katalog. liste som to totiž nenašiel. 


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Jan Alin 21.02.2011, 23:12
Nyní používám Profitest II. Za ta léta jsem měřil mnohokrát impedancí za jističi a proudovými ochranami od 0,1A, ale nikdy žádný jistič ani ochrana nevybavila.
Vybavení jističů nebo tepelných ochran při měření impedance přístroji určenými k tomuto měření by bylo jaksi proti logice. :)

Eurotest 61557 mám a mohu potvrdit že při měření smyčky za jističem s velmi malou proudovou hodnotou dojde mnohdy k jeho vybavení, dokonce i "zkoušečka" Zerotest 46 dokáže při měření smyčky vybavit menší jistič. Nikdy jsem ovšem nezkoumal jestli vybavit má, bral jsem to jako samozřejmost že např.1A jistič může vybavit když přes něj proženu 20A měřícího proudu i když jen na velmi krátkou dobu.


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Kamil Novák 22.02.2011, 01:23
Vybavení jističů nebo tepelných ochran při měření impedance přístroji určenými k tomuto měření by bylo jaksi proti logice. :)

A ono je v Profitestu uvedeno od jaké hodnoty a charakteristik y jištění lze impedanci smyčky měřit?
Neptám se s jakoukoli jízlivostí, ale čistě ze zvědavosti.
Taky jsem vyzkoušel za léta pár přístrojů, ale tuto informaci jsem ještě nikdy neviděl.  :-\

Ze zkušenosti s přístroji řady Eurotest/Instaltest mohu potvrdit, že jističe 1/B a pojistky 2A celkem spolehlivě reagují.
 


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.02.2011, 07:20
V současné době používám měřící přístroj PU 191, měřící proud je podle údajů výrobce cca 3,4 A, přístroj celkem spolehlivě vybavuje jističe cca od 0,5A (i v char. C). Osobně takové jističe při revizích propojuji.


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: cenda101_1 22.02.2011, 07:33
Děkuji všem za odpověď, ty jističe 1/C tam byly čtyři a vybavily při měření všechny. Zkoušel jsem taky Zerotest 46 N a to samé. Takže z toho co jsem tak pročítal tak šlusdrát + odpor jističe dle katalogu a ověřený měřením. Dnes to zkusím a porovnám to s tím co jsem spočítal, myslím, že se o moc mýlit nebudu. Dělám revize něco přes půl roku, takže se pořád učím.

V tom rozvaděči s těmi jističi není hlavní vypínač, je to mimo téma, ale souvisí to s mojí revizí.Je to objekt určený pro osoby poučené. Rozvaděč má na štítku 32A. dle ČSN 33 2130 ed.2 7.6.15 je to špatně. Pročítal jsem tady na fóru diskuze o hlavním vypínači a moc jste se zde neschodli. Já se přikláním k tomu, že to závada je tudíž není schopna bezpečného provozu.Co myslíte vy?



Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.02.2011, 18:33
A ono je v Profitestu uvedeno od jaké hodnoty a charakteristik y jištění lze impedanci smyčky měřit?
Neptám se s jakoukoli jízlivostí, ale čistě ze zvědavosti.
Taky jsem vyzkoušel za léta pár přístrojů, ale tuto informaci jsem ještě nikdy neviděl.  :-\
Ze zkušenosti s přístroji řady Eurotest/Instaltest mohu potvrdit, že jističe 1/B a pojistky 2A celkem spolehlivě reagují.

TO: Novák

Výrobce uvádí v technických parametrech (bod 16 - viz přiložený návod k obsluze),  že je možné měřit impedanci do 9,99 ohmů, což naprosto vyhovuje i pro jistič 1A. Celý měřící proces je automatický. Ve své praxi jsem maximálně (za normálního provozu bez poruchy) naměřil impedanci max. 7-8 ohmů. Při vyšších hodnotách impedance se měření přeruší, z důvodu nebezpečného dotykového napětí.

Další veškeré technické informace a parametry Profitestu jsou v příloze. :)

PS: Pokud dochází při měření jinými přístroji k poškození pojistek 1A a nebo vybavováním jističů 1A, je potom otázkou, zda je to správné a v souladu s platnými předpisy, a nebo, zda se jedná pouze o méně kvalitně SW ošetřený měřící přístroj, nebo dokonce "zmetek". Na to ať si každý odpoví sám. ::)


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: František Šohajda 22.02.2011, 18:50
Citace
Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Ano můžete a norma to povoluje....
Pokud jste někde mimo město,není k dispozici provizorní přívod pro napojení......
Ale po připojení je nutné než se instalace zapne, všechno proměřit....
Stává se to, ale v malých % případů....... spíš výjimečně..!


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 25.02.2011, 17:59
Další veškeré technické informace a parametry Profitestu jsou v příloze. :)

PS: Pokud dochází při měření jinými přístroji k poškození pojistek 1A a nebo vybavováním jističů 1A, je potom otázkou, zda je to správné a v souladu s platnými předpisy, a nebo, zda se jedná pouze o méně kvalitně SW ošetřený měřící přístroj, nebo dokonce "zmetek". Na to ať si každý odpoví sám. ::)

Prístroj PROFITEST podľa priloženej dokumentácie pre meranie impedancie vypínacej slučky v závislosti od napätia, a frekvencie siete používa merací prúd od 0,83A do 4A po dobu max. 600ms. Je všeobecne známe, že impedancia siete a vypínacej slučky sa meria na princípe merania zmeny napätia v závislosti od zmeny prúdu. Z pohľadu presnosti merania je teda potrebné uviesť, že čím väčší je testovací prúd, tým  vyššiu presnosť merania je možné dosiahnuť. Aby sa minimalizoval vplyv bežných zmien napätia v sieti, je taktiež potrebné, aby meranie trvalo čo najkratší čas. Bežne sa používa čas merania iba 10ms. Aj z tohto pohľadu presnosť merania impedancii prístrojom PROFITEST nie je najlepšia. Podľa tabuľkových údajov výrobcu je pracovná chyba až +/-10% nameranej hodnoty +3dieliky. Myslím, že v prípade častých zmien napätí v sieti môže byť skutočná chyba ešte väčšia. Ibaže by prístroj robil pri jednom meraní niekoľko opakovaných meraní a vyhodnotil potom priemer z týchto hodnôt.   
Samotné vybavenie 1A ističa pri meraní impedančnej slučky niektorými typmi prístrojov by som teda nepovažoval za zásadný problém. A už vôbec by som tieto prístroje nenazýval zmätkami.     


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 26.02.2011, 11:57
Impedanci vypínací smyčky za jističi malých hodnot měřit nelze, neboť měřicím proudem dojde k jejich vybavení, a to zřejmě každým měřidlem. Z hlediska času vypnutí ani není třeba takto "malé" jističe měřit.


Název: Re: Mohu dospět k impedanci poruchové smyčky výpočtem?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.02.2011, 12:21
Impedanci vypínací smyčky za jističi malých hodnot měřit nelze, neboť měřicím proudem dojde k jejich vybavení, a to zřejmě každým měřidlem. Z hlediska času vypnutí ani není třeba takto "malé" jističe měřit.

Dovolím si nesouhlasit. Impedanci za jističi malých hodnot měřím zcela běžně.
 :)