Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Pavel Škrabal 17.02.2011, 00:08



Název: Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
Přispěvatel: Pavel Škrabal 17.02.2011, 00:08
V průmyslovém robotu mám dvourychlostní motor Y/D/YY ,3.7/5.5KW,9,9/12,5A
1440/2860 ot. Rozbíhá se na 1. rychlost hvězda-trojúhelník,ale při přepnutí na
druhou rychlost  YY vypadne hl. jistič  >:(. Motor jsem zapojil dle schematu
vačkového spinače.


Název: Re: Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.02.2011, 13:08
A je to orig. motor, nebo byl již převinutý?
Je navinutý pro použití Y/D ?
Pokud ano, viděl bych chybu v zapojení vačkového spínače, neboť jistič 3x25A by měl normálně vydržet.


Název: Re: Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
Přispěvatel: Kalina Jiří 17.02.2011, 14:34
Zapojení motoru viz. Příručka zapojení Moeller, strana 8-56, Dahlanderovo zapojení se spouštěním hvězda-trojúhelník při nízké rychlosti.


Název: Re: Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
Přispěvatel: Oliver Mička 17.02.2011, 23:47
B25/3 rozbeh motora 5,5 kW natvrdo nevydrží ani náhodou ustal by to možno C25/3.

Tu budete musieť použiť asi 2 možné varianty a to prepínač Y/D alebo "Soft-štartér"
Prepínač Y/D je asi najvhodnejší pre váš konkretný prípad a je cenovo dostupný..
Soft-štartér je tiež dobrá volba na rozbeho motora ale cenovo je niekde úplne inde než ten prepínač Y/D.

Samozrejme musí byt motor navrhnutý na taký rozbeh a to poznáte tím že je konštruovaný na 380-400V (D) / 690 V (Y)


Název: Re: Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 18.02.2011, 03:17
Ověřte zda je zapojen správně, svorky 1u a 1w bývají od výrobce prehozeny oproti 2u a 2w, je možnost že vás to zmát lo a vy jste to v zapojení vyrovnal, nebo to výrobce ne udělal a vy jste je nepřehodil, v obou případech dojde při přepnutí na 2 rych. ke změně směru otáčení a to neudrží ani ...... anebo je převinutej a to ješ těžko říct jističem to není.


Název: Re: Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 18.02.2011, 03:40
Jinak zapojení je D/YY muže být i Y/YY nebo YY/D ,  potřeba vědět jak to s tím motorem máte vaše Y/D/YY mi moéc není jasné tam bude asi krpa nehledte na přepínač ale na potřeby motoru. (!)