Název: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: roman szuscik 16.02.2011, 10:29
Čerpadlo  do studny Monel  
  Celkový příkon   PCr   W   1000  
  Napětí   UN   V   230  
  Frekvence   f   Hz   50  
  Proud   IN   A   4,1  
  Kondenzátor   C   μF/V   25/400  
  Krytí           IP 68  
  Přívodní kabel           4G1  
  Standardní délka kabelu      25m + 120 m kabelu, ale nevím jakého.

Jaký kabel zvolit?


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: František Bernard 16.02.2011, 14:14
Poštete nějaké bankovky a já vám to vypočítám.


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Miroslav Revús 16.02.2011, 14:34
Minimálne 2,5 mm2 Cu. Ale môže sa stať, že nevyjde impedancia obvodu na jeho konci. Ja by som navrhoval 4 mm2.


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Lukáš Malík 16.02.2011, 15:32
Výrobce doporučuje co? Pokud vůbec něco?


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.02.2011, 15:49
Dle orientačního zadání do Sichru vychází CYKY J3x2,5mm2, ale nezdá se mi větší úbytek napětí.
Osobně bych doporučoval, stejně jako kolega Revús, kabel CYKY-J3x4mm2.
Pak ale následují další opatření pro napojení tak dlouhého přívodu, ale ty jako elektrikář jistě znáte. Bez nich bych čerpadlo určitě nezapojoval.


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: roman szuscik 16.02.2011, 16:50
použil jsem CYKY J3x2,5 mm2 a mam stím pořád problem že mi to bud vyhazuje jistic 16 A nebo vypina ochrana  taky jsem  uz jenou měnil rozjezdovy kondenzator.
čerpadlo je v pořádku mam tam už druhé  firma MONEL  vyměnila o prozkoušelaže v čerpadle neiní problem.
vyrobce  neudava jaky kabel by měl byt použít.
celou praci delala elek. firma  vystavila elek. revizi  ale k problemu  vyhazovaní jističe se stavi zády.


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Mirek_CB 16.02.2011, 17:15
Jestliže je čerpadlo vpořádku Nechte si provést  nezávislou revizi přívodu . Nevím jak máte uložený kabel CYKY 3x 2.5 je možné, že kabel bude někde na trase poškozen. ;)


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Patrik Augustin 17.02.2011, 09:01
to roman szuscik:
tak z toho Vase prispevku mi vyplyva, ze jste si to nejspis natahl sam ne?
Jak tady radi kolega udělat nezávislé měření a porovnat s hodnotami výchozí revize.

K původnímu dotazu:
Přesně jak píše kolega Revús a Horský nezbývá než jen souhlasit.


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.02.2011, 12:43
Firma, která přívod prováděla se přece nemůže k problému stavit zády!
Na tak dlouhou přípojku i když je k čerpadlu je potřeba k revizní zprávě doložit PD, nebo si to majitel elektrofirmy jen tak vycucal z prstu? To se jako podíval na trasu a řekl dimenzi kabelu? To snad ne!

Jak už jsem psal, data která jsem věděl jsem zadal do programu Sichr. Zdroj jsem si samozřejmě musel vymyslet, jelikož neznám místní stav. Počítal jsem kabel CYKY-J 3x2,5mm2 usazený ve vlhké zemině o délce 145m (připočetl jsem i těch 25m 4x1mm2) Vše vychází celkem v pohodě až na úbytek napětí, který činí přes 5%. Z toho bych už měl obavu. A myslím, že díky 25m kabelu o průřezu 1mm2 tomu úbytku jistě ještě přidá. Čerpadlo pak nejede na plný výkon, narůstá proud......pro stě podle mě je kabel CYKY-J3x2,5mm2 nevyhovující. Doufám, že máte čerpadlo připojeno přes proudový chránič a v bodě napojení kabelu z CYKY na pohyblivý přívod je přizemněn vodič PE.

U firmy se nodporošujte. Jen je upozorněte na to, že si pozvete nezávislého revizního technika a v případě zjištění nedostatků provedené jejich firmou pak budete kontaktovat příslušný orgán, který se již postará o jejich další existenci s patřičnou finanční odměnou.
Na to zatím slyšel každý.


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Oliver Mička 18.02.2011, 18:07
Já by som na takúto diaľku s ohľadom na príkon čerpadla zvolil minimálne CYKY-J 3x4 pre pevné uloženie alebo H05VV-F 3G4 pre pohyblivý prívod.


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Štěpán Valenta 19.02.2011, 14:34
Tady jak již napsali kolegové se bez kvalitní firmy neobejdete.
Já měl před týdném podobný problém. Vodojem napojený z vodárny 800 metrovým zcela  průřezově nevyhovujícím vedením....
A i zde abrazně řečeno skolaboval projektant,  montážní firma i s RT.
váš problém byl již také naznačen výše:  Neuměrně vysoký úbytek napětí při rozběhu, zvýší proud tak, že jistič vybaví....
Rada:  Reklamovat a trvat na opravě.  A příště dát na doporučení a vzít jinou firmu.
V Rakousku by jste měl výběr firmy snažší.  Dle kvality (a tím pádem i fakturační ceny) jsou seřazené firmy u každé tamější pojišťovací společnosti.
A každý si musí zvážit. Vzít nejlevnější firmu a riskovat, nabo připlatit i mít klid.
A pro upřesnění u nás fakturační cena není žádným kritériem. Ten "náš" vodojem stál haldu peněz...
Vy,ale  zřejmě připlatíte docela dost.... na poměrně banální úkon. Ale to jsme již opět na kvalitě vzdělávání elektrotechnik ů v ČR . Oni stále ještě řeší otázku kde brát  informace či v rychlíku, na parníku, u táboráku či lépe u svého svazu... či poměrně lopotně samostudiem, ale i to je rozumnější cesta, než produkovat závažné chyby jak na běžícím pásu...

                                                    o:-)
                                                                                    
                                


Název: Re: Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
Přispěvatel: Dobiáš Miroslav I. 19.02.2011, 19:30
Dle orientačního zadání do Sichru vychází CYKY J3x2,5mm2, ale nezdá se mi větší úbytek napětí.

Vše vychází celkem v pohodě až na úbytek napětí, který činí přes 5%. Z toho bych už měl obavu. A myslím, že díky 25m kabelu o průřezu 1mm2 tomu úbytku jistě ještě přidá. Čerpadlo pak nejede na plný výkon, narůstá proud......pro stě podle mě je kabel CYKY-J3x2,5mm2 nevyhovující.

Pane Horský, jsem potěšen, že  někdo také konečně něco počítá. Ono to jde že,ano. I když jste si v tomto případě musel vstupní parametry odhadnout, přece jenom jste došel k výsledkům, na jejichž základě se můžete kvalifikovaně rozhodnout. Tak-že ještě jednou =konečně někdo=. Takto by to mělo vypadat vždy. Nyní vám sdělím jeden dobrý poznatek. Když vyjde úbytek napětí v pořádku, zpravidla vyhovují i ostatní parametry a to včetně oteplování.  :)