Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Šimon Szczotka 04.02.2011, 10:17



Název: Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
Přispěvatel: Šimon Szczotka 04.02.2011, 10:17
Jaký vliv na funkci ochran v síti TN-C-S má to, že je uzel transformátoru uzemněn? Vždyť poruchová smyčka je tvořena zdrojem, vedením a ochranným vodičem - uzemnění zdroje by tedy na poruchový proud nemělo mít vliv.
Podle mého názoru musí při spojení fázového a ochranného vodiče vzniknout zkratový proud(a tím musí i zareagovat jistič nebo pojistka) i když uzel transformátoru není uzemněn.


Název: Re: Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.02.2011, 12:40
Než udržet rozsáhlé sítě (distribuční síť nn) jako "izolovanou soustavu" je jednodušší a bezpečnější jeden pól spojit se zemí, čím častěji tím lépe. Tím máme (se snažíme mít) napětí mezi kovovými konstrukcemi, neživými částmi, zemí... a lidmi kteří po zemi chodí a pod kontrolou.

S poruchovou smyčkou má přizemění také určitou souvislost, například na stavbách se PEN v rozvaděčích kvůli nepříznivým vnějším vlivům častěji přizemňuje, protože při použití proudových chráničů a přerušení vodiče PEN na přívodu zafunguje poruchová smyčka i při jejím vyšším odporu (přes zem).


Název: Re: Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.02.2011, 14:51
Těch důvodů je celá řada, zkuste vyhledávání, ale ještě bych uvedl alespoň jeden. Na primáru trafa je 22kV, vinutí sekundáru 400V je oděleno izolací. (!) Uzemnění uzlu je společné i pro vn část.