Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Jan Burda 04.02.2011, 06:01



Název: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jan Burda 04.02.2011, 06:01
V našem podniku máme stojanovou vrtačku na 400V a průmyslový vysavač na 230V.
Při vysávání se děje to,že při doteku kovové hadice vysavače o tělo (kovové) vrtačky dochází k jiskření.
Na vysavači byl změřen přechodový odpor-vyhovuje
                                              izolační odpor -vyhovuje
                                             unikající proud-vyhovuje
Na vrtačce bylo změřeno celistvost ochraného vodiče(kolík ochraného vodiče v zástrčce je spojen s tělem(kostrou) vrtačky.
Poradte,kde by mohla být závada.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.02.2011, 09:27
Prozkoumajte možnost vzniku statického náboje.
Průchod vzduchu hadicí vysavače svým třením dává za určitých okolností vzniknout statickému náboji, který se hromadí na prostředním kovovém dílu vysavače. Opět za určitých okolností (vliv podlahy a také třeba obuvy obsluhy) tím někdy může osoba obsluhující vysavač dost trpět.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: František Šohajda 04.02.2011, 09:33
Změřil jste nějaké napětí?? Nebo jak píše kolega je to el.statika??
Doplňkové pospojení -uvedení na stejný potenciál...


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.02.2011, 11:38
V našem podniku máme stojanovou vrtačku na 400V a průmyslový vysavač na 230V.
Při vysávání se děje to,že při doteku kovové hadice vysavače o tělo (kovové) vrtačky dochází k jiskření.
Na vysavači byl změřen přechodový odpor-vyhovuje
                                              izolační odpor -vyhovuje
                                             unikající proud-vyhovuje
Na vrtačce bylo změřeno celistvost ochraného vodiče(kolík ochraného vodiče v zástrčce je spojen s tělem(kostrou) vrtačky.
Poradte,kde by mohla být závada.

Obvyklá situace vyrovnávání potenciálů v síti/ích TN-C, zkuste obojí napájet z jednoho okruhu.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.02.2011, 12:13
Obvyklá situace vyrovnávání potenciálů v síti/ích TN-C, zkuste obojí napájet z jednoho okruhu.
Pokud by to bylo vyrovnávání potenciálů tak by to nebyla obvyklá situace ale velmi nebezpečná situace  (!) a místo zkoušení spotřebičů by bylo třeba proměřit pevnou instalaci.

Ale nepředpokládám že by kovový díl hadice vysavače byl vodivě spojený s PE, proto bych spíše vsadil na statiku.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jan Burda 04.02.2011, 12:24
Kovová hadice vysavače je vodivě spojena s ochraným vodičem zástrčky...


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.02.2011, 12:25
Kovová hadice vysavače je vodivě spojena s ochraným vodičem zástrčky...

Aha! V tom případě urychleně nechat revizním technikem zkontrolovat stav místní elektroinstala ce  (!)


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.02.2011, 12:35
Pokud by to bylo vyrovnávání potenciálů tak by to nebyla obvyklá situace ale velmi nebezpečná situace  (!) a místo zkoušení spotřebičů by bylo třeba proměřit pevnou instalaci.

Ale nepředpokládám že by kovový díl hadice vysavače byl vodivě spojený s PE, proto bych spíše vsadil na statiku.

Je to obvyklá situace v sítích TN-C, dva různé okruhy (jejich PEN) v paneláku v rámci jednoho bytu mezi sebou také zajiskří pokud napájejí spotř. vyššího odběru.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.02.2011, 12:49
Je to obvyklá situace v sítích TN-C, dva různé okruhy (jejich PEN) v paneláku v rámci jednoho bytu mezi sebou také zajiskří pokud napájejí spotř. vyššího odběru.
Jedná se o poruchový stav, i když se může i některých starších elektroinstala cí jevit uživatelům jako "obvyklý". :)

Vaše přesvědčení o tom co je "obvyklý stav" hezky ukazuje nebezpečí elektroinstala cí - světla svítí, televizní obrazovka ukazuje obvyklé hlouposti a laik nedokáže rozpoznat že má více či méně vážnou poruchu, způsobenou například přechodovými odpory atp.

V panelácích bývá pro laiky posledním ukazatelem že rekonstrukce je nevyhnutelná až když třeba třeba začnou brnět zárubně dvěří. Vední je tam vedeno v podlahách a už jsem párkrát viděl zárubně doslova stojící na vodičích v zemi  :-\


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.02.2011, 12:52
Je to obvyklá situace v sítích TN-C, dva různé okruhy (jejich PEN) v paneláku v rámci jednoho bytu mezi sebou také zajiskří pokud napájejí spotř. vyššího odběru.

V tom případě to ale není situace obvyklá, ale jak uvádí kol. Jindra, jedná se o závadu na vodiči(ích) PEN.  (!)
Vodiče PEN, byť různých okruhů, si za normálního stavu nemají co vyrovnávat potenciál na svých koncích.  (no)


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.02.2011, 12:54
Jedná se o poruchový stav, i když se může i některých starších elektroinstala cí jevit uživatelům jako "obvyklý". :)

Vaše přesvědčení o tom co je "obvyklý stav" hezky ukazuje nebezpečí elektroinstala cí - světla svítí, televizní obrazovka ukazuje obvyklé hlouposti a laik nedokáže rozpoznat že má více či méně vážnou poruchu, způsobenou například přechodovými odpory atp.

V panelácích bývá pro laiky posledním ukazatelem že rekonstrukce je nevyhnutelná až když třeba třeba začnou brnět zárubně dvěří. Vední je tam vedeno v podlahách a už jsem párkrát viděl zárubně doslova stojící na vodičích v zemi  :-\

Je to normální stav vzhledem k TN-C, každý PEN to má prostě různě daleko do rozvaděče, a i kdyby neměl, tak při styku dvou PEN vytváříme pro zatíženější okruh paralelní vodič a ten při připojení zajiskřit musí.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.02.2011, 13:10
Je to normální stav vzhledem k TN-C, každý PEN to má prostě různě daleko do rozvaděče, a i kdyby neměl, tak při styku dvou PEN vytváříme pro zatíženější okruh paralelní vodič a ten při připojení zajiskřit musí.

Už rozumím jak to myslíte  (doh) ano když zapojíte paralelně dva vodiče PEN jeden zatížený a druhý nezatížený mohou při připojení jiskřit. Z hlediska bezpečnosti je rozhodující rozdíl potenciálů, ten by tam měl být zanedbatelný.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.02.2011, 19:50
Nechápu proč se zde diskutuje o potenciálech PEN. Všechny přenosné spotřebiče jsou napojené 3vodičově a ne žádným vodičem PEN.
Vysavač je ruční spotřebič a na 100% je to spotřebič II. třídy.
Kolega Jindra odpověděl naprosto přesně již v prvé odpovědi - jiskření způsobuje vybíjení statického náboje na vysavači.

Více informaci je zde v této diskuzi.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9894.0.html


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.02.2011, 20:19
Vysavač tak nutně nemusí být spotřebič třídy II, zejména průmyslový. Např. ten, co mám já, má třížilovou přívodní šňůru a má ná sobě zásuvku 230V pro připojení jiných spotřebičů (funkce master - slave).
V popsané situaci bych se osobně přikláněl spíše k statické elektřině (u vysavačů celkem běžná věc),  takový rozdíl potenciálů PE vodičů, aby docházelo k jiskření, by byl podle mého soudu znakem vážné závady.
Bylo by dobré zjistit, jestli je hadice vysavače spojená s PE vodičem (podle mého soudu nebude).
Většina výrobců průmyslových vysavačů má v nabídce i "antistatické" hadice. Ale ty ceny ...  :o


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.02.2011, 20:30
K předchozím dvěma příspěvkům - asi jste přehlédli nenápadnou, ale velmi podstatnou informaci:

Kovová hadice vysavače je vodivě spojena s ochraným vodičem zástrčky...

Proto se o výboj statické elektřiny jednat nemůže. Bude se jednat o vyrovnání potenciálů mezi PE vodiči zapojenými na PEN v různých obvodech. Nejspíše jde o nebezpečnou závadu na některém vodiči PEN, jak správně uvedl již kol. Jindra. Nevím, o čem dále mudrovat.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.02.2011, 20:36
Vysavač tak nutně nemusí být spotřebič třídy II, zejména průmyslový. Např. ten, co mám já, má třížilovou přívodní šňůru a má ná sobě zásuvku 230V pro připojení jiných spotřebičů (funkce master - slave).


I když je součástí vysavače zásuvka s ochranným kolíkem, tak vysavač je určitě spotřebič II.třídy a nemá žádnou neživou vodivou část připojenou k ochrannému vodiči pro účely ochrany před úrazem.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.02.2011, 20:42
Kovová hadice vysavače je vodivě spojena s ochraným vodičem zástrčky...

TO Burda
To snad nemyslíte váže - že ne?  :o :o :o
Můžete napsat typ výrobku a výrobce?


K předchozím dvěma příspěvkům - asi jste přehlédli nenápadnou, ale velmi podstatnou informaci:

TO: Fuk

Nepřehlédli, protože nic takové se nemůže legálně vyrábět podle platných předpisů. Možné to je pouze u výrobku zhotovených laiky.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.02.2011, 21:02
Souhlasím s tím že bez uvedení typu vysavače je to pouze bádání. Viděl jsem ale vysavače, která mají plastový horní kryt motoru vč.rukojeti, ale spodní nádoba je kovová a kostří se malým kontaktem na odnímatelném horním dílu. Horní díl je opatřen zás.230V a přívod je samozřejmě 3 vodičový. Pokud by se nejednalo statickou elektřinu tak by bylo vhodné zkusit změřit napětí mezi těmi kovovými díly. Bylo by dobré např. přes odpor cca 2kOhmy zkusit změřit dotykový proud.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.02.2011, 21:50
...nic takového se nemůže legálně vyrábět podle platných předpisů...
S jakým ustanovením jakého předpisu to koliduje?

P.S. a ať už to je legální schválený výrobek nebo není - tazatel uvádí, že ta hadice s PE spojena je, takže to beru za vysoce pravděpodobné, že to tak opravdu je, a při hodnocení problému z toho vycházím.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.02.2011, 22:21
S jakým ustanovením jakého předpisu to koliduje?

Například základní ustanovení ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, s upřesněním v příloze NA.  :)


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.02.2011, 22:44
Obávám se, že zmiňovaný vysavač bude poněkud starší, než uvedená norma.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jan Burda 05.02.2011, 06:53
TO Belán
Kovová hadice vysavače je opravdu spojena se zdířkou ochraného vodiče v zástrčce vysavače(zkouška provedena multimetrem- "prozváněčkou".
Typ vysavače momentálně nevím,až po víkendu.
Je to vysavač velký,robustní,na čtyřech kolečkách,starý cca 4roky.
Jen je opravdu možné,že kovová hadice není originální,že si obsluha vysavače "vyrobila" vlastní náhradu za poškozenou plastovou,to nevím,zkusím zjistit.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.02.2011, 11:14
Obávám se, že zmiňovaný vysavač bude poněkud starší,  než uvedená norma.

TO: Fuk
To je naprosto jedno, protože tato ustanoví byla již ve staré normě ČSN 34 1010 z roku 1965,  čl. 126 + čl. 127, a prakticky ve stejném znění.
Zásady ochrany před dotykem neživých částí,  které se musí uchopit rukou, jsou stále stejné již 46 let.  :)


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.02.2011, 11:39
...tato ustanovení byla již ve staré normě ČSN 34 1010 z roku 1965,  čl. 126 + čl. 127, a prakticky ve stejném znění.
Zásady ochrany před dotykem neživých částí, které se musí uchopit rukou, jsou stále stejné již 46 let.  :)
V tomto nejsem expert, nebudu se přít.
Avšak dovedu si představit situaci, kdy celý vysavač je předmět II. třídy ochrany (tzn. splňoval by bezpečnostní předpisy i při zapojení do zásuvky bez PE),  a to spojení kovové hadice s PE je navíc jako ochrana držitele hadice před zavlečením NDN při šmejdění hadicí v prostoru.
Pokud ta hadice z nějakého důvodu kovová je, pak taková doplňková ochrana hadice snad možná je, ne?


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.02.2011, 13:05
Nechce se mi hledat ta příloha NA. Ale nadpis normy 4-41 zní elektrické instalace. Vysavač je spotřebič.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jiří Buben 05.02.2011, 13:45
Nechce se mi hledat ta příloha NA. Ale nadpis normy 4-41 zní elektrické instalace. Vysavač je spotřebič.

Příloha NA je informativní a v článku NA2.2 se píše toto:
"za části, které se musí při obsluze uchopit rukou, se z hlediska ochrany před úrazem elektrickýcm proudem považují:
a) Části el. předmětů (spotřebičů),  které se při práci musí držet v ruce (ruční nářadí atd.)
b) Části určené k ovládání (např. zapínání, vypínání, přepínání, regulaci apod.) elektrických obvodů, které se musí při manipulaci uchopit rukou (rukojeti, ruční kolečka, vidlice, pohyblivé zásuvky atd.),  i když jsou do pohonu vřazeny řetězy, lana nebo táhla.

Výjimku z bodů a) a b) tvoří:
Části el. předmětů sloužících pro obsluhu, jejichž, účelem není ovládání el. obvodů, např. ovládací kolečka a rukojeti mechanického zařízení pracovních strojů a dále rukojeti a držadla dvířek spotřebičů, rukojeti a klíče zámků pro rozvaděče, držadla vík pracovních strojů atd.,  nejsou-li na nich elektrické části. Je vhodné, aby i tyto části byly provedeny a obsluhovány jako části v bodech a) a b).

......."

Z toho je patrné, že i v této příloze se hovoří o el. spotřebičích.

A právě ta výjimka z bodů a) a b) se dle mého soudu dá aplikovat na hadici vysavače. Pokud na ni nejsou umístěna nějaká regulační zařízení ovládající el. obvody pak dle článku NA2.3 nemusí být zhotovena z izolantu.

Podstatné je že vysavač je vyroben dle předmětové ČSN, výrobce na něj musel vydat prohlášení o shodě a uživatel by měl respektovat návod výrobce. Jde o to, zda tam kovová hadice byla už od výrobce nebo ne a zda oddělena například zvýšenou izolací. Spojení kovové hadice s ochranným obvodem si dovedu představit v případě vysavače průmyslového provedeného v třídě I.

Jinak důležité je, zda naměříte nějaký napěťový rozdíl mezi oběma spotřebiči. Pak by se jednalo o vážnou závadu, ale to tu už zaznělo.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.02.2011, 14:13
Podstatné je že vysavač je vyroben dle předmětové ČSN...
To jsem měl právě na mysli tou poznámkou. Příloha má v poznámce hned pod nadpisem uvedeno, že platí pouze pokud nejsou požadavky uvedeny v jiné normě.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.02.2011, 17:53
...Spojení kovové hadice s ochranným obvodem si dovedu představit v případě vysavače průmyslového provedeného v třídě I.
Já si to dovedu představit i u vysavače, který je jinak celý plastový, ve tř. II.

Naopak si nedovedu představit, že by mě někdo donutil šmejdit po dílně s el. stroji s vysavačem s kovovou hadicí, pokud by ta hadice nebyla důkladně spojená s PE anebo já neměl dielektrické rukavice.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.02.2011, 19:35
Šmejdit po dílně s vrtačlou, jejíž kovové sklíčidlo spojené s PE určitě není se nebojíte?


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jan Burda 05.02.2011, 19:39


Naopak si nedovedu představit, že by mě někdo donutil šmejdit po dílně s el. stroji s vysavačem s kovovou hadicí, pokud by ta hadice nebyla důkladně spojená s PE anebo já neměl dielektrické rukavice.

pro uplnost
hadice je důkladně spojena s PE


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.02.2011, 23:48
Šmejdit po dílně s vrtačlou, jejíž kovové sklíčidlo spojené s PE určitě není se nebojíte?
Po dílně s vrtačkou nešmejdím, a kovové sklíčidlo při vrtání v ruce nedržím. Ruční vrtačka má nevodivé úchopy. I kdyby se mi stalo, že navrtám kabel pod napětím, pořád se nic neděje.

Naopak koncem nasávací trubice vysavače se šmejdí, strká se i kam člověk nevidí, dotýká se i strojů připojených na síť - a pokud se ta kovová trubice drží v holé ruce, tak je to velmi dobrý a dlouhodobý kontakt, a jeden nikdy neví, kde se tím může dotknout fáze - třeba na kabelu s poškozenou izolací.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Šubrt Jakub 06.02.2011, 08:21
Pokud vysavač byl prodán z plastovou hadicí tak bych doporučoval koupit opět plastovou. Dále bych jsi změřil jaké napětí je mezi jiskřícími body.


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: František Šohajda 06.02.2011, 08:36
Pokud není vysavač koupen u Větnamců, měl by mít antistatickou sací trubici...?
Alespoň dobří výrobci tak dělají....poku d není kovová..!


Název: Re: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
Přispěvatel: Jan Burda 08.02.2011, 10:43
Nové poznatky.
Vysavač je KIEKENS 1118.
Má opravdu neoriginální kovovou hadici.
Když je vysavač a vrtačka napájená odjinud(z jiné větve),tak při opakovaném dotyku hadice o stojanovou vrtačku vždy mírně zajiskří,při přidržení hadice o vrtačku zajiskří při přiložení,nadále již ne.
Pokud je vysavač i vrtačka napájena ze stejného místa,k jiskření nedochází.