Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pavel Kadera 18.01.2011, 15:04



Název: Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?
Přispěvatel: Pavel Kadera 18.01.2011, 15:04
Můžete mi prosím říct proč je uvnitř izolátoru (22KV) měděné pokovení.
Stalo se nám, že v kobce 22KV uvnitř izolátoru, kterým prochází šína Al 80x10mm začalo sršet.
Uvnitř je mědˇ částečně zoxidovaná?


Název: Re: Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.01.2011, 15:56
Stěnové průchodky vn jsou uvnitř pokovené zřejmě pro lepší rozložení gradientu napětí mezi vodičem a a vnitřním povrchem izolátoru. Přesně by vám to popsala Elektroporcelá nka Louny.


Název: Re: Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?
Přispěvatel: František Bernard 19.01.2011, 13:04
Stačí do průchodky zasunout kus Al pasu např. 40/10 prohnutý tak, aby se dotýkal procházející pasoviny a pokovení v průchodce. Nebo připojit např. lankem pasovinu se šroubem pro masku průchodky.