Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Starosta 06.01.2011, 17:45



Název: Stačí 3x2,5 Al na vytápění cca 3kW topného tělesa ve žlabu?
Přispěvatel: Petr Starosta 06.01.2011, 17:45
Stačí 3x2,5 Al na vytápění cca 3kW topného tělesa ve žlabu? V mědi by nebyl problém, ale u hliníku si nejsem jistý. Těleso by bylo zaplé asi 12h denně.


Název: Re: Stačí 3x2,5 Al na vytápění cca 3kW topného tělesa ve žlabu?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.01.2011, 19:08
Hliník malých průřezů do 16mm již neodpovídá normám, dejte měd. I pokud by jste z nějakého důvodu nechtěl normy dodržet (např. členstvím ve sdružení Antinormista) byl by průřez stejně nedostatečný.


Název: Re: Stačí 3x2,5 Al na vytápění cca 3kW topného tělesa ve žlabu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.01.2011, 19:29
Pokud otázka souvisí k danému tématu zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18247.0/topicseen.html
Tak zase máme pěkný bastl na střeše. Pak další otázky jsou bezpředmětné.  (zle)  (dabel)
Na vytápění žlabů a okapů jsou určené topné kabely, řádově několika stovek W.



Název: Re: Stačí 3x2,5 Al na vytápění cca 3kW topného tělesa ve žlabu?
Přispěvatel: Pavel Tesař 09.01.2011, 13:45
3kW na temperování žlabu je nesmysl ! >:(


Název: Re: Stačí 3x2,5 Al na vytápění cca 3kW topného tělesa ve žlabu?
Přispěvatel: Lukáš Malík 10.01.2011, 11:34
3kW??
To topíte pánubohu do oken?  :o :o