HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Venca75 29.12.2010, 14:14



Název: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: Venca75 29.12.2010, 14:14
Vlastník budovy si jej nepřeje a mně se nikde v normách dohledat konkrétní vyjádření nedaří.


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 29.12.2010, 14:43
Nedaří proto, že ani žádné jednoduché konrétní řešení v normách neexistuje. Ve vašem případě existuje konkrétní řešení pouze - kde jinde  ;) - v projektové dokumentaci.

Nejsem projektant, takže jen jen velmi zhruba - záleží to na jejich velikosti, uspořádání, počtu osob a také třeba na dalších vlastnostech budovy...

Obecně mohu říci, že v běžných malých kancelářích jsem takové osvětlení v projektech neviděl.


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: Pavel Tesař 29.12.2010, 15:08
Pokud to výslovně nepožaduje Požárně bezpečnostní řešení, tak ne. PF 2011
 :D


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 29.12.2010, 15:12
Přesně, jestli NO ano nebo ne řeší PBŘ.... no to je zkratek... tak taky ještě jedna nakonec PF2011


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.12.2010, 20:57
Kašlete na to, to není věc elektrikářů, ale hasičů.


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 29.12.2010, 21:29
Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: František Šohajda 30.12.2010, 08:43
Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....

Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích... každé odd.projektova la jiná projekční firma....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....Odd. byli na stejné úrovni...všech no prošlo rukama hasičů!Všechno odsouhlaseno hasiči!!
Podle čeho-koho to projektovali??? (dance)


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: Kamil Novák 30.12.2010, 09:02
Vzhledem k tomu, že ve špitálech se objevuje vliv BA3, tak na NO jsou tam kladeny dost odlišné nároky oproti administrativn ím budovám, ale :

....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....
Ono také záleží na tom, jestli se jednalo o NO evakuační (orientační) nebo jen protipanikové. .. atd.


Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích... každé odd.projektova la jiná projekční firma....
Podle čeho-koho to projektovali?? (dance)

To je vůbec výborný nápad od investora - každý kout má sólo projekt a pak ještě nejlépe jiného dodavatele.  (doh)
Pak se řeší vzájemná neprovázanost nejen stavebních částí, ale hlavně TZB.  (wall)
A podle čeho že se to projektuje? Podle toho, kolik je k dispozici peněz a jak moc je možné investora "podojit".
Určitě jste se již setkal s tím, že rozvody ve skoro shodných odděleních (stavebně i zaměřením) mohou být napojeny např. na 2x ZIS + 5x RCD a nebo taky na 4x ZIS + 30x RCD.
A že by druhá varianta měla o 300% lepší praktické, užitné nebo bezpečnostní parametry?   :-[


Název: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Přispěvatel: H 30.12.2010, 10:31
Trocha citace z norem ...

Protipanické osvětlení … je používáno v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 ...
ČSN EN 50172:2005, čl. 4.4
Jsou kanceláře větší jak 60 m2?

Pak můžeme diskutovat o tom, zda mají mít kanceláře vnější vliv odlišný od BD1. Já si myslím, že ano.
Potom stejný článek říká ... Prostory označené jako BD3 a BD4 také vyžadují nouzové osvětlení.