Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Pedro63 25.12.2010, 23:05



Název: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Pedro63 25.12.2010, 23:05
Chtěl bych vás požádat o potvrzení mých závěrů o důvodu poškození sporáku Electrolux  EKV5600.  
Mám el. vzdělání, dokonce platnou 50, ale živím se elektronikou a max s čím pracuji je 24V.
Zdroj z 220V je pro mne blackbox, který v případě poruchy vyměňuji celý a připojení je běžným počítačovým kabelem, takže nějaké to povědomí o fázích mám, ale chybí mi ta vaše praxe...

Po koupi nového bytu a zde už byl nový sporák Electrolux EKV5600, ale fungoval pouze několik dní a postupně docházelo k jeho dalším a dalším destrukcím...
v tomto pořadí:
1) druhý den vybuchla a na střepy se rozletěla žárovka osvětlující se troubu (pojistky šly až na chodbě)
2) po upečení asi 10ks pizzy se propálila horní topná spirála - rána a pojistky až na chodbě..  Díra ve spirále viditelná..
3) přestala fungovat přední polovina varných plotýnek a spodní spirála
4) propálila se grilovací spirála - díra  taktéž viditelná....

Při prvních závadách jsem jen sakroval na šmejdskou výrobu, ale s dalšími závadami jsem pojal podezření že přece němůže postupně vyhořet celý sporák jen tak a zda není špatně zapojen..  
pokud mne znalosti neklamou, lze patřičně "vhodným" zapojením dosáhnout mnohem většího napětí a to by vysvětlovalo proč všechno shořelo krátce po zapnutí,
popř po několika použití...  
Podíval jsem se na připojení...
Nad sporákem je vypínač ...
v něm smotán končí  modrý nulák a nepokračuje ke sporáku!  
Pokračuje pouze PE a přes vypínač tři fáze ...    
Ke sporáku tak vedou pouze 4 dráty a jsou zapojeny podle obrázku jako třetí způsob tj 3-fázové 3/230V    
Je jisté, že tam má vést 5 drátů a být zapojeny jako typ druhý - červeně orámovaný.. 3f + nulák   3N/400V

Je moje domněnka o tom, že se tímto mohlo dostávat na topná tělesa mnohem větší napětí správná?
Budu to samozřejmě reklamovat, ale chci mít jistotu než se do toho pustím a nevařit z vody...


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: greco 26.12.2010, 01:03
Podle zapojení u obrázku 3 by se neměl sporák ani zapnout.....(pokud platí, že tam nemáte pracovní nulovací vodič....) a pojistky to podle mě vyhazuje střetem se zemí, kdy se vám při zapnutí sporáku dostává fáze na kostru...... Pokud ano, tak jste měl doposud hodně velké zdravotní štěstí a ten kdo to zapojoval je blázen....


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.12.2010, 01:32
Osobně si myslím, že třetí zapojení je určeno pro 3f. rozvod se sdruženým napětím 230V. Takže z toho by plynulo chyba v zapojení a poškození vyšším napětím.


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: František Šohajda 26.12.2010, 08:37
Nový byt musí být v soustavě TN-C-S ...ano zapojení č.2
Jak píší kolegové.....M áte to špatně zapojené.....a no reklamovat u toho kdo to zapojoval!! >:D
Cca jednou tak velké napětí na tělesech....


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Jiří Buben 26.12.2010, 08:40
Souhlasím s kolegy. Pokud je skutečně sporák připojen dle obrázku 3 jak píšete, pak jste měl opravdu veliké štěstí, že ještě neležíte ve špitále. Poškození sporáku bude opravdu s největší pravděpodobnos tí způsobeno tím, že na částech určených na 230V se vlivem špatného připojení dostává 400V.
Zřejmě se jedná o klasické zapojení elektrotruhlář em při montáži kuchiňské linky. (zle)


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.12.2010, 08:43
S reklamací sporáku asi neuspějete, mnoho poškození přepětím. S reklamací připojení možná ano, ale chce to důkaz proti montážníkovi. Jinak k zapojením:
1. když je v bytě jednofázový rozvod
2. když je v bytě třífázový rozvod 400/230 (L1.L2.L3,N)
3. když je v bytě třífázový rozvod sdružených 230 (L1.L2.L3),  v ČR neznám, nepoužitelné.
4. když je v bytě třífázový rozvod 400/230 (L1.L2.L3,N),  přičemž na sporák jen 2 fáze a N. Zbývající fázi lze využít na jiný 1f spotřebič o větším výkonu.

ed.8:45  byl jsem pomalejší, rychlejší dostanou bod


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Bambus 26.12.2010, 09:44
Ten obrázek zapojení jste kreslil sám nebo jste ho z něčeho zkopíroval ?
Obr. 3 a jeho L3 na svorce 5 je docela drsné zapojení jen pro odvážné .


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.12.2010, 10:14
Ten obrázek zapojení jste kreslil sám nebo jste ho z něčeho zkopíroval ?
Obr. 3 a jeho L3 na svorce 5 je docela drsné zapojení jen pro odvážné .

Opravdu. Zapojení do trojúhelníka je jenom pro velmi odvážné.  ;)


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.12.2010, 10:20
To Bambus: Není to odvážné, když mezi L1 a L2 (i L2-L3, L1-L3) je sdruženě pouhých 230V (což je pod schematem napsáno). Že to montážník přehlédl a zapojil to tak do běžné sítě (sdruženě 400V) je jiná věc.


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Lukáš Malík 26.12.2010, 10:29
Jednoznačně reklamujte práci elektrikáře, co vám to připojoval, případně u člověka (nebo realitky),  od něhož máte koupený byt a žádejte nápravu, nejlépe nový sporák. Chyba elektrikáře, dá-li se tak vůbec nazvat. (zle)


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Bambus 26.12.2010, 12:00
Tak já tu svorku 5 vidím jako PE .Připojovat fázi na PE mi přijde odvážné .
Možná vidím špatně .


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.12.2010, 12:06
PE bude 6.připojovací místo. 5 svorek slouží pro kombinaci připojení pracovních vodičů. Chtělo by to fotku připojovacích míst na vlastním sporáku


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Bambus 26.12.2010, 12:10
Jeli PE 6. místo které není ve schématu očíslováno  pak  beru zpět .


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.12.2010, 12:13
Tak já tu svorku 5 vidím jako PE .Připojovat fázi na PE mi přijde odvážné .
Možná vidím špatně .
To tak jenom vypadá. PE je zvláštní svorka. Z mého obrázku v 10:14 je myslím vnitřní zapojení jasné (PE není zakreslen).


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Bambus 26.12.2010, 12:19
To tak jenom vypadá. PE je zvláštní svorka. Z mého obrázku v 10:14 je myslím vnitřní zapojení jasné (PE není zakreslen).

Ano máte pravdu ,  unáhlil jsem se . I mistr elektrozámeční k se někdy utne ne ?  :D


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.12.2010, 12:24
No, v tomto případě se spíš utnul mistr elektrokamnář.  ;D


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Martin H. 26.12.2010, 12:33
druhý den vybuchla a na střepy se rozletěla žárovka osvětlující se troubu (pojistky šly až na chodbě)

Pán Minařík večer napíše rozprávku o elektrickom drakovi, ktorý chrlil oheň.


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.12.2010, 13:11
Splést se v zapojení může každý, ale každý normální elektrikář, když zapojí světlo, tak ho vyzkouší jestli svítí......... .,  v tomto případě to nezapojoval normální elektrikář, jinak by na chybu musel přijít sám, právě proto je tu institut revize jako poslední inštance, který měl problém odhalit před předáním bytu, zdá se že při předání bytu tazateli toho bylo porušeno více.


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: František Šohajda 26.12.2010, 16:58
Já bych si spíše tipnul na nějakého umělce /samodomo/ vždyť na tom nic není, neumím zapojit obyčejný
sporák...../toť slova kterých jsem už slyšel hodně!/....
Když někdo /např. i já ;)/ zapojím sporák, tak do záručního listu potvrdím že jsem to dělal tehdy a tehdy...bez odborného zapojení s podpisem nikdo záruku neuzná!... :'(
Respektive ten kdo ho uvedl do provozu za zapojení i odpovídá!!


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.12.2010, 19:03
Já bych si spíše tipnul na nějakého umělce /samodomo/ vždyť na tom nic není, neumím zapojit obyčejný
sporák...../toť slova kterých jsem už slyšel hodně!/....
Když někdo /např. i já ;)/ zapojím sporák, tak do záručního listu potvrdím že jsem to dělal tehdy a tehdy...bez odborného zapojení s podpisem nikdo záruku neuzná!... :'(
Respektive ten kdo ho uvedl do provozu za zapojení i odpovídá!!

Při koupi bytu by měla být k dispozici revizní zpráva a to nejen na prostou instalaci, ale i na spotřebiče, které jsou součástí, nebo žiji v oblacích???


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.12.2010, 19:09
To žijete opravdu v oblacích. Dostanete fakturu a možná i klíče.


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Pedro63 26.12.2010, 20:20
Obrázek je fotokopie přímo z návodu ke sporáku. Naskenoval ho ale nějaký kolega zde již před časem, který se vás také dotazoval a já jsem ho jen bez dovolení  o:-) použil.

Sporák má pochopitelně 6 svorek - na tom obrázku to není příliš zřetelné, ale PE je pochopitelně ta 6 samostatná svorka...

Tím zapojením na 3/230 a nezapojením nuláku vůbec  :o  si myslím že docházelo k tomu, že se dost nevyzpytatelně podle momentálního zapnutí spirál a pod  vše napájelo napětím zmeřitelným mezi fázemi - tj 400V  je to tak?

Sporák nebudu reklamovat u výrobce, u jejich servisu si objednám opravu a až přijede a uvidí ten Saigon, tak si od něj nechám napsat posudek a posudek připojení.. s tím pak půjdu na developera. Kdo přesně dělal připojení nevím, bylo to hotovo při předání bytu a sporák ani další spotřebiče  nemají vyplněnou instalaci - bylo nám řečeno, že to vše zastřešuje revize elektriky - ale mám podezření že tu revizák byl dříve, než sporák a tak víděl akorát připravený vypínač u místa sporáku a k němu správně nataženo 5 drátů.  Pohyblivý přívod a vlastní sporák asi zapojoval kdo ví kdo..   Jenom pro pobavení - na uklid po omítkářích tady byly UK a ty hadry nasycené  omítkou a betonem je nenapadlo nic lepšího než splachovat do WC.  Takže hadry se dostaly různě po celém domu do odpadu a tam beton v hadrech ztvrdnul a po celém domu se pak rozebíraly a bouraly odpady a hledaly hadry ztvrdlé betonem.. Pochopitelně se na to přišlo až po nastěhování a používání...  Takže sporák zapojený ve stylu atentátu Al kaidy mne nepřekvapuje.. a pak si nechte něco postavit dneska...


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.12.2010, 20:43
Hlavně si nafoťte svorkovnici, jak to "mistr" zapojil. Revizák to vidět nemusel (spotřebiče ho nezajímají). Až to někomu hodíte na hlavu, aby nevytahal dráty a neřekl "kdovíjak to bylo". Pak se ozvěte, jak jste dopadl. Držím palce (samozřejmě vám, ne tomu šikulovi).


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.12.2010, 20:45
. . .Tím zapojením na 3/230 a nezapojením nuláku vůbec  :o  si myslím že docházelo k tomu, že se dost nevyzpytatelně podle momentálního zapnutí spirál a pod  vše napájelo napětím zmeřitelným mezi fázemi - tj 400V  je to tak?
Přesně, je to tak.
www.elektrika má dost návštěvníku a proto doufejme, že si váš příběh přečte hodně lidí a dají si pozor


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Oliver Mička 26.12.2010, 21:01
Chtěl bych vás požádat o potvrzení mých závěrů o důvodu poškození sporáku Electrolux  EKV5600.  
Mám el. vzdělání, dokonce platnou 50, ale živím se elektronikou a max s čím pracuji je 24V.
Zdroj z 220V je pro mne blackbox, který v případě poruchy vyměňuji celý a připojení je běžným počítačovým kabelem, takže nějaké to povědomí o fázích mám, ale chybí mi ta vaše praxe...

Po koupi nového bytu a zde už byl nový sporák Electrolux EKV5600, ale fungoval pouze několik dní a postupně docházelo k jeho dalším a dalším destrukcím...
v tomto pořadí:
1) druhý den vybuchla a na střepy se rozletěla žárovka osvětlující se troubu (pojistky šly až na chodbě)
2) po upečení asi 10ks pizzy se propálila horní topná spirála - rána a pojistky až na chodbě..  Díra ve spirále viditelná..
3) přestala fungovat přední polovina varných plotýnek a spodní spirála
4) propálila se grilovací spirála - díra  taktéž viditelná....

Při prvních závadách jsem jen sakroval na šmejdskou výrobu, ale s dalšími závadami jsem pojal podezření že přece němůže postupně vyhořet celý sporák jen tak a zda není špatně zapojen..  
pokud mne znalosti neklamou, lze patřičně "vhodným" zapojením dosáhnout mnohem většího napětí a to by vysvětlovalo proč všechno shořelo krátce po zapnutí,
popř po několika použití...  
Podíval jsem se na připojení...
Nad sporákem je vypínač ...
v něm smotán končí  modrý nulák a nepokračuje ke sporáku!  
Pokračuje pouze PE a přes vypínač tři fáze ...    
Ke sporáku tak vedou pouze 4 dráty a jsou zapojeny podle obrázku jako třetí způsob tj 3-fázové 3/230V    
Je jisté, že tam má vést 5 drátů a být zapojeny jako typ druhý - červeně orámovaný.. 3f + nulák   3N/400V

Je moje domněnka o tom, že se tímto mohlo dostávat na topná tělesa mnohem větší napětí správná?
Budu to samozřejmě reklamovat, ale chci mít jistotu než se do toho pustím a nevařit z vody...


Ja mám taky dojem že elektrikár alebo kto to zapájal to cele zapojil spôsobom č.3 (tj združený obvod 3x230V u nás nepoužiteľné ) a kedže je tam napísane že len 3 fázove evidentne si myslel že je to to správne zapojenie a tak tam pripojil len 3 fázy a zelenožltý PE(PEN) vodič, a pripojil to na sieť 3x400V v dôsledku toho že tam kde malo byt 230V bolo 400V všetko odchádzalo tj žiarovka,špirále atd..

P.S.: Ak ma pamet neklame tak pokial niekto zapojí el.sporák je od toho treba aj revízná správa od pripojenia.Pok ial nie je tak máte po reklamáciíí  ??

P.S II. ak vám tu reklamáciu predsa len nejakým spôsobom uznajú tak si to nechajte pripojiť pravým elektrikárom najlepšie rovno RT ktorý vam na to da záruku svojím okrúhlým razítkom  ;)


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.12.2010, 21:15
Ještě mě napadlo, je to RD nebo byt? Pokud byt v domě, jsou i jinde tytéž sporáky? Tam problém není či nebyl? Tam to zapojoval jiný "osvícenec"?


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.12.2010, 21:45
Revizák se vám na zapojování spotřebiče vykašle. To musí zvládnout průměrný elektrikář. Ani revize není potřeba. Za vaší škodu zodpovídá ten, kdo zapojení provedl. Jděte do něj. Pořiďte fotografie svorkovnice a pohrozte ČOIkou (pokud to není kámoš od vedle). Ten revizák by vám ale mohl pomoct vypracováním zjišťovací zprávy. Na jejím základě se můžete domáhat náhrady škody.


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Pedro63 26.12.2010, 22:15
Je to byt v bytovce, ale jestli je to ještě někde takhle skvěle zapojené nevím.  Kuchyně koupely podlahy atd  jsme si volili už každý zvlášť.  Kdo byl tvůrcem kuchyně nevím, bylo jich v nabídce desítky a vše to zastřešoval developer. Vybírali jsme si z jeho katalogu, ale dodavatelé konkrétních kuchyní byly ASI ruzní..... Takže možná mám tuhle kuchyni jedinou v domě. Mě to holt připojoval nějaký truhlář- montážník kuchyně. V pojistkové skříni viděl 3spojené jističe, tak to budou 3 fáze..  fáze je černá nebo hnědá.. tak zapojil sporák podle obr 3 protože tam je taky napsáno 3 fáze.. ještě mu tam připojíme ten žlutý aby ho to nezabilo... ;D  Modrý není potřeba,,  tak ho smotal do vypínače.. co s modrou ne? Modře se značí kyslík a ten u elektrického sporáku nebude potřeba...

Jsem zvědav jak se k tomu developer postaví až mu předložím servisní zprávu autorizovaného servisu Electrolux..  těžko bude moct tvrdit že autorizák neví jak to zapojit..

Díval jsem se že spirála do trouby stojí kolem 500kč  -  asi budu potřebovat obě spirály + netuším jak jsou udělány ty plotny pod skleněnou deskou?? Dají se vyměnit samostatně po odstranění té skleněné desky? Nebo se mění celá ta skleněná deska - tzn všechny 4 plotýnky současně?  Netušíte PŘIBLIŽNÉ cenové relace? 

Obávám se, že se budou bránit výměně a budou tlačit na opravu, spirála do trouby stojí kolem 500Kč (potřeba budou 2ks) ale celý sporák 10 000kč.. teda otázka je kolik stojí ty dvě plotýnky pod sklem..nebo celá ta skleněná deska...


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Václav 3 27.12.2010, 10:55
Záleží také na tom, jak je sporák ovládán, pokud má mechanické spínače, je to pro opravu relativně dobré, pokud je ovládání tlačítkové nebo senzorové, tak bude nejspíš poškozena  i  elektronika a pak může být oprava dražší než nový sporák. 


Název: Re: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.12.2010, 21:49
 Tak si tu přemýšlím kde jsem viděl napětí 3x230V mezi fázemi a už jsem si vzpoměl. Když jsem sloužil vlasti tak jsem  se staral o elektrocentrál y. Tuším nějaký ruský generátory napojeny na 6-ti válcový diesl. Generátor měl někde kolem 100kW(spis kVA). Na něj bylo napojeno naše další zařízení (nějaký zaměřovače na rakety). A toto celé zařízení běhalo na 3x110V/230V.

Ale z5 k tématu, a proč o tom píšu. Co jsem se setkal s kuchyňářema, tak ti se většinou připojení sporáku bojí. Troubu kde jim leze šňůra se třemi barvami (Č-M-ZŽ) tak to většinou v pohodě zapojí, ale 5 drátů už je na ně moc.
 A k výše uvedenému problému mohlo dojít tak, že před tím než se měl předávát byt panu Pedro63, tak nějaký pracovník od developera zjistil že sporák nefunguje, kouknul pod něj a zjistil že nejí připojený. vidí jak se v bytě někdo motá a uklízí, tak se poptá po elektrikářích. A on mu "Sergej" řekne že je elektrikář a že to zapojí. Je to šikula z Ukrajiny,(běloruska, ruska...) a připojí to po jejich. Sporák se na pár vteřin na zkoušku rozjede developer spokojeně předá byt a je to.
 Pak si pan domácí chce uvařit polívku a je to v pr...