Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jan Přidal 16.12.2010, 09:06



Název: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Jan Přidal 16.12.2010, 09:06
Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil zásuvku pro digestoř na stejný okruh jako (přívod pro) indukční desku pod ní (třífazový jistič). Odvodil jsem to z pozorování, že dokud nebyl třífázový jistič nahozen, zásuvka pro digestoř nebyla pod napěrím.

Je takové řešení v souladu s ČSN, a pokud ano, neměl bych ve svém zájmu trvat na svém původním požadavku, aby na třífázový okruh pro indukční desku nebylo připojeno již nic jiného?


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.12.2012, 20:17
Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil zásuvku pro digestoř na stejný okruh jako (přívod pro) indukční desku pod ní (třífazový jistič). Odvodil jsem to z pozorování, že dokud nebyl třífázový jistič nahozen, zásuvka pro digestoř nebyla pod napěrím.

Je takové řešení v souladu s ČSN, a pokud ano, neměl bych ve svém zájmu trvat na svém původním požadavku, aby na třífázový okruh pro indukční desku nebylo připojeno již nic jiného?

Pokud to máte nějak písemně podchycené, tak trvejte na svém. Osobně proti tomuto řešení nejsem, pokud je ta zásuvka napojená kabelem, který odpovídá předřazenému jištění. I když pochopitelně je lepší, když je ta zásuvka pro digestoř napojená s jiným zásuvkovým okruhem, případně sólo okruhem.


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.12.2012, 20:25
Až na to, že motorek digestoře přispěje ke snížení životnosti elektroniky sporáku


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.12.2012, 20:30
Hmm, nějaké vysvětlení tohoto? Případně o kolik by to mohlo snížit tu životnost?


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Jakub Sedláček 01.12.2012, 21:35
Asi trochu mimo téma, ale doma po domluvě s RT mam napojenou digestoř na stejném okruhu jako je zapojená trouba. Pouze je 1f přívod nikoliv 3f jak k troubě tak do bytu.  :) ( ptal jsem se radši 2x - bez problémů )


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.12.2012, 12:41
To Rotrekl, pokud do totožné zás připojím měřák a pustím digestoř, rafika jde na 2kV


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.12.2012, 14:28
To Rotrekl, pokud do totožné zás připojím měřák a pustím digestoř, rafika jde na 2kV
Nějaké špičky tam budou, ale tolik?
Když stisknu PTT na stanici YAESU VX8, ukazuje voltmetr nesmysly a je úplně jedno, jestli měřím stejný okruh, kde je zdroj radiostanice, nebo jiný...
Je třeba hledat kdy jde o "chybu v síti" a kdy si "chudák měřák něco vymýšlí"...


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.12.2012, 14:43
Podobné hodnoty měřím u zářivek, a to třemi rúznými měřáky, čím to je?


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.12.2012, 15:58
Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil ......

Tak trochu si rýpnu. Co na to projektová dokumentace?   (norm)   Tak dost legarace.

Většina digestoří je zapojována do zásuvky. Osobně se mi nelíbí jednofázová zásuvka, předjištěná třífázovým jističem. Podle mne by bylo čistějším řešením, použít k napájení digestoře některý ze zásuvkových okruhů kuchyně.


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.12.2012, 16:14
Podle mne by bylo čistějším řešením, použít k napájení digestoře některý ze zásuvkových okruhů kuchyně.
Tak, tak, nesmí se zapomínat, že smrad z připálené polévky může být to jediné, co vzniklo před poruchou sporáku s následným vybavením jeho jističe, v tom případě nezbývá, než mávat utěrkou, což může zapříčinit úbytek kolagenu, tak potřebného k jiným činnostem (dance)


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: LAIK1 02.12.2012, 20:19
Až na to, že motorek digestoře přispěje ke snížení životnosti elektroniky sporáku
A ventilátor trouby životnost elektroniky nesníží?


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: raj 02.12.2012, 20:46
A proč by měl ?


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: LAIK1 02.12.2012, 21:01
Já bych to potřeboval vysvětlit.Když snižuje životnost elektroniky indukční desky ventilátor digestoře tak jsem myslel že ventilátor trouby pod indukční deskou také.Když ho nebudu používat zvýším životnost desky?Nebo jak to je?


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: raj 02.12.2012, 21:27
 (ssur) A proč by měl ventilátor digestoře snižovat životnost elektroniky indukční desky?


Název: Re: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.12.2012, 09:41
Obecně vzato, každé v tomto případě spínací přepětí, které není sníženo pod hodnotu přepěťové kategorie pro kterou je výrobek určen snižuje jeho životnost, elektronika odchází jako první