Název: Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo? Přispěvatel: Martin Volný 07.12.2010, 19:34 Potřeboval bych poradit jak zapojit správně přiložný termostat pro oběhové čerpadlo.
Současný stav: Čerpadlo je zapínáno a vypínáno manuálně přes vypínač. Přerušení fáze (hnědý drát). Nyní mám natažený nový přivod z rozvaděče a zapojil jsem fázi L na kontakt 1 a zem na kontakt označený zemí. Dále si nejsem jistý. Zapojil bych na kontakt 2 fázi z rozvaděče a ostatní barvy spojil v krabici. To je žlutozelený se žlutozeleným a modrý s modrým. Nejvíce napoví foto: Název: Re: Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo? Přispěvatel: Štefan Katona 08.12.2010, 13:42 Na začiatok - Odporúčam prečítať si návod, velmi rýchlo ho nájdete napr. cez gugl :)
Čo sa týka zapojenia: svorka 1: pripojenie fázy z rozvádzača svorka 2: rozopne fázu keď teplota stúpne svorka 3: zopne fázu ked teplota stúpne Tým že chcete zapínať čerpadlo keď vám stúpne teplota nad nastavenú hodnotu, je potrebné druhý fázový vodič pripojiť na 3 svorku (viď. návod a všimnite si iné prúdové zaťaženie 3 svorky). Stručne popis inštalacie: istený prívod z rozvádzača doviesť do krabice, z krabice fázu prehnať cez termostat (svorky 1 a 3), z-ž ste správne priviedli na termostat, z krabice pripojiť čerpadlo (farba na farbu) ale fázu čepadla tvorí spínaná fáza z termostatu. A hlavne nezabudnúť na text v návode: "veškeré instalační činnosti obsažené v tomto návodu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba přísně v souladu s bezpečnostními předpisy." (norm) Čo máte v pláne s tým modrým vodičom na obrázku? |