Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Patrik T. 07.12.2010, 00:43



Název: Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
Přispěvatel: Patrik T. 07.12.2010, 00:43
Zakoupil jsem si do dílny několik zářivkových  těles 36W s elektronickým předřadníkem a osadil ho trubicí Philips.

U jednoho světla, které jsem instaloval na zeď se ocitl problém.  Po vypnutí zářivky jsou vidět v trubici drobné záblesky.Nejví ce jsou patrné u patice - někdy probíhají skrze celé těleso. Vyměnil jsem trubici a i na radu známeho vyměnil předřadník za Philips HFP136. Bohužel se vůbec nic nezměnilo. Vedlejší těleso a těleso na stropě tento problém nemá.

Ještě divnější mi ale je věc, že obě zářivky jsou připojené skrze věneček - tedy na stejném rozvodu - a problém se světélkováním má jen jedna z nich. Jedná se o panelák, kde jsou hliníkové rozvody. Když se kouknu na věneček, tak vidím, že ze zářivky vede bezpečnostní vodič i nulák na stejnou svorku.
Stropní těleso ale nemá bezpečnostní vodič připojený vůbec - a nesvětélkuje. Je možné, že bych problém vyřešil odpojením bezpečnostního vodiče? Zdá se mi to divné, jelikož druhá stropní zářivka tento vodič připojený má - dokonce do stejného věnečku a nesvětélkuje.


Název: Re: Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.12.2010, 20:42
Uměl bych si představit, že jedna ze zářivek má "nižší zápalné napětí",  kdyby se odpojila. je možné, že začne žhnout a poblikávat jiná.

Tahle problematika tu již byla několikrát diskutována.


Název: Re: Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
Přispěvatel: Patrik T. 08.12.2010, 23:58
.

Tak dnes ze svorky na zářivce odpojil bezpečnostní vodič, který je napojený na kostru a světélkování přestalo.

Opravdu si nedovedu vysvětlit, proč zářivka světélkuje, jen když je napojená na bezpečnostní vodič. Abych zde napsal detaily. Rozvody máme doma typu TN-C. Do věnečku u zásuvky vedou dva káble, žlutozelený a hnědý. Žlutozelený je pak na destičce věnečku rozdělen na modrý a žlutozelený. Společně s hnědým kabelem pak vedou tyto tři kabely na svorky zářivky. Všiml jsem si, že vypínač zářivky není realizován přes fázi, ale přes modrý vodič. Zde na fóru jsem se dočetl, že by to mohl být problém. Zářivková tělesa jsou z Polska a byly velmi levné ceny. Mohl by toto být problém onoho světélkování, případně pomohlo by připojení vypínače přes fázi, místo nuly?

. Patrik T.


Název: Re: Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
Přispěvatel: Martin H. 09.12.2010, 00:56
Citace
Tak dnes ze svorky na zářivce odpojil bezpečnostní vodič, který je napojený na kostru a světélkování přestalo.
....
Všiml jsem si, že vypínač zářivky není realizován přes fázi, ale přes modrý vodič.
Po skončení testu ste uzemnenie pripojili späť, však?

Doteraz sa tu pri blikaní riešila kapacitná väzba medzi vodičmi, v tomto prípade bude okruh zrejme uzavretý cez kondenzátor odrušovacieho filtra medzi PE a N.

Spínanie L miesto N, ako sa to robí správne, by preto malo problém odstrániť alebo aspoň previesť na známy a už riešený prípad kapacity medzi vodičmi.