Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Dlouhy 05.12.2010, 01:02



Název: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Přispěvatel: Dlouhy 05.12.2010, 01:02
V rodinném domku se již podruhé v průběhu měsíce spálil stykač bojleru cca 1,6kW - typ stykače: VS 220-20.
Ovládací cívka je přerušená.
Jeví se to jako zkrat, vypadlo jištění stykače po druhé i hlavni jistič.
Může to být závada ve spinacích hodinach v elektroměrové skříní?
- jsou mechanické, vypínací časy jsou nastaveny červenými a zelenými terčíky- zaplobováno.

Jaký je postup při případné výměně těchto hodin je to přez ČEZ nebo lze objednat elektr.firmu?


Název: Re: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.12.2010, 08:53
Těch příčimn může být několik. Nejčastější bývá chyba při zapojení více stykačů, nebo relé na jedno HDO. U těch musí být stejná fáze, jinak jsou problémy. Ale na správné určení závady, nebo jiného problému je málo informací. Nejlepší by bylo zřejmě pozvat někoho na prohlídku vašeho zařízení. Ten by měl tu chybu najít. Nebo dodejte schéma skutečného zapojení rozvaděče.( o tom trochu pochybuji, že ho máte) Pak se může posoudit, jestli to není chyba v nějakém zapojení.


Název: Re: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.12.2010, 08:54
Závadou na HDO (spínací hodiny) to zcela jistě nebude.
Píšete, že se vám tato situace stala již podruhé v jednom měsíci. Pak bych ani moc nevsázel na nákup opětovně vadného stykače. Viděl bych to na problém, který vzniká při použití více stykačů (stačí dva),  na jejichž cívkách se při vypnutí HDO setkají dvě rozdílné fáze. Na cívkách je pak napětí ne 230V ale 400V. Stačí pak zfázovat všechny cívky, které jsou ovládány přes signál HDO (elektrokotel, bojler, tepelné čerpadlo atd..)
Určitě si na to pozvěte zkušeného elektrikáře.


Název: Re: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Přispěvatel: Podlešák 19.12.2010, 18:30
Také jsem spálil dva stykače, až jsem si poslech co dělá bojler při rozpínání (hoří mezi kontaktama). Vyřešil jsem to tak, že jsem dal kondenzátor  na cívku stykače (kondenzátor zhasne oblouk)


Název: Re: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 19.12.2010, 19:45
V rodinném domku se již podruhé v průběhu měsíce spálil stykač bojleru cca 1,6kW - typ stykače: VS 220-20.

Zkusil bych místo stykače ELKO koupit třeba HAGER ES 220A.


Název: Re: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.12.2010, 20:24
Také jsem spálil dva stykače, až jsem si poslech co dělá bojler při rozpínání (hoří mezi kontaktama). Vyřešil jsem to tak, že jsem dal kondenzátor  na cívku stykače (kondenzátor zhasne oblouk)
Na to pozor! Když nevíte co děláte, můžete si vyrobit domácí ohňostroj. K lepším stykačům výrobce dodává vhodný RC člen. Ve vašem případě bych to nechal na někom, kdo tomu rozumí. Chodíte na pivo? Elektrikáři taky.


Název: Re: Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
Přispěvatel: Josef Pentoda 19.12.2010, 20:24
Také jsem spálil dva stykače, až jsem si poslech co dělá bojler při rozpínání (hoří mezi kontaktama). Vyřešil jsem to tak, že jsem dal kondenzátor  na cívku stykače (kondenzátor zhasne oblouk)

Vaše řešení je netradiční a dá se přirovnat řešení soudruhů z NDR. Taky udělali chybu.
Zkontrolujte dotažení spojů. Vymněte termostat a stykač. Zajistěte napájení cívky stykače z 1 fáze pokud máte 3 fázový rozvod, nebo udělejte kontrolu u elektroměru.
A budete mít pokoj.