Název: Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
Přispěvatel: ... z davu semináře 02.06.2005, 19:24

Kdyz koupim ve velkoobchode prazdnou rozvodnici a zabuduji ji do zdi. Provedu elektroinstala ci.  Po zacisteni
rozvodnice nakoupim jistice a osadimje do rozvodnice, zapojim rozvodnici a jednotlive vyvody.Ted se ptam? Mohu jako
dodavatel el.instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni   EZU? Mohu vyplnit vyrobni stitek?
Mohu sepsat prohlaseni o shode, kdyz rozvodnice a jistice prohlaseni maji? Mohu rozvodnici oznacit znackou CE? radko.waldhaus er@raz-dva.cz



Název: Re: Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.06.2005, 20:20

Můžete všchno,ale nesmí se na to přijít :-)
Jestliže ale nemáte oprávnění na výrobu rozvaděčů a nechcete se dostat do křížku s IBP, ČOI, případně nechcete jako výrobce hradit případnou škodu,kterou by tento váš vyrobek způsobil, tak odpověď zní : nemůžete, nemůžete, nemůžete, nesmíte.



Název: Re: Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
Přispěvatel: Pavel Draštík 05.06.2005, 21:15

To Kamil Novák
Když tvrdíte "nemůžete, nemůžete, nemůžete, nesmíte" můžete napsat i zákony, vyhlášky, nařízení vlády, technické normy apod. kterým toto tvrzení podložíte.



Název: Re: Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 06.06.2005, 18:02

Máte živnostenský list na výrobu rozvaděčů? Jestli ne, tak není co řešit. Taky je dost podstatný rozdíl, kde ta rozvodnice je umístěna, jestli ve firmě (nemá přístup veřejnost a všichni pracovníci jsou poučení dle §3 vyhl. 50 :-)),  nebo mají k ní přístup laici (byt, přístup veřejnosti, dětí a pod.). Jsou-li tam laici, tak kusová zkouška stejně nestačí.



Název: Re: Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
Přispěvatel: Mirek Karel 07.06.2005, 07:13

To Lampart :Rozvaděč či rozvodnice je výrobek.Z tohoto důvodu mimo jiné je nutná kusová i typová zkouška a je zcela jedno, kde bude umístěna!



Název: Re: Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.06.2005, 11:23

Souhlas s panem Lampartem. Pokud nemáte licenci k výrobě rozvaděčů, nesmíte ji sám ani osazovat ani dělat zkoušky. U malých rozvodnic je to nesmysl, málokdo to dodržuje, ale je tomu opravdu tak. Ostatně na to téma tu nedávno běžela velmi náruživá a dlouhá diskuse, doporučuji vyhledat. Jinak se ale pan Lampart mýlí nebo spletl v paragrafu. Paragraf 3 vyhl. 50 jsou osoby seznámené a jsou to v podstatě laici - rovná se to např. obsluze výtahu, kde by měl viset návod, což už je osoba seznámená. Na jednom školení z 50-ky nám říkali, že osoby seznámené jsou v podstatě všechny, které mají ukončené základní vzdělání. Seznámení zní: Pozor, elektrika kope, nesahej na ni.  Poučené osoby jsou paragraf 4. O poučení už musí být proveden písemný zápis podepsaný poučenou osobou.