Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: lmliborec 27.11.2010, 21:02



Název: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: lmliborec 27.11.2010, 21:02

Máme pozemek 10x75m.
Bohužel má na jednom konci v rohu sloup vysokeho vedeni 22kV,
které vede podél hranici pozemku delsi strany cili 75m.  

Zpravé casti je pozemek obecni, kde by slo vedeni prelozit, ale 5m od vedeni stoji obecni budova(sklad). Takze moc daleko presouvat nejde.
To jsou jenom moje uvahy.

Kolik takove prelozeni stoji a nebo kolik stoji vedeni zaizolovat popripade premenit na zavesne lano.
Pokud by vedeni bylo v zavesnem lanu tak je ochranne pasmo 1m a to by bylo vpohode.
V jedne diskuzi Milan Knop, rikal ze neco podobneho resil,
ale nemohu na neho najit kontakt.

Pozemek je v katastru veden jako stavebni,
takze by se tam mohlo stavit jen nejak vyresit to vedeni.
Poradte a priblizne mi nastinte i cenu,
jesli ma cenu tohle vubec resit nebo radeji koupit jiny pozemek.
Tady v nasi lokalite stoji pozemek takove velikosti zhruba 700tis. az milion.
Pozemek jsem zdedil a  uvazujeme o stavbe.


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: Mirek_CB 28.11.2010, 19:23
Po zkušenosti s cenou přípojky v délce 8m po sloupu kabelem AYKY 4x16 (předběžná cena 22000)   přijde přepojení 22KV na statisíce  ::)


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: MilanKnop 29.11.2010, 09:04
Záleží na tom jestli je vedení páteřní nebo odbočka. Dále záleží na technickém řešení, které stanoví ČEZ Distribuce.
Realizovali jsme podobnou akci, bylo to cca 190 m a vyšlo to okolo 175.000,-Kč. Nedá se vzít v úvahu že poloviční trasa bude stát polovinu, protože komponenty pro závěsný kabel jsou stejné u krátké i delší přeložky. Lišit se bude pouze v kabelu ,  ale to jsou řády tisíců.


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: Lubiz 29.11.2010, 13:16
Podejte na svého distributora žádost o přeložku a on Vam navrhne tech. řešení včetně odhad. ceny


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: lmliborec 30.11.2010, 10:39
Jedná se o odbočku. Ta cena 175 tisic je za realizaci premeny v zavesne lano nebo i s prelozeni sloupu?
Jinak ja jsem chtel vedet v jakem radu se to pohybuje nez pozadam Eon o vyjadreni a navrhnuti jejich reseni.
Jinak si myslim ze by stacilo pouze premenu v zavesne lano a tak bych musel dodrzet ochrane pasmo 1 m Coz si myslim ze se da.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady



Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: halik 03.12.2010, 21:41
Použít závěsný kabel natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení je prostě technologická prasárna.
Já bych se moc nedivil, kdyby daný technik na vás koukal jak vyoraná myš, a nebo vás rovnou slušně poslal do háje.


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: lmliborec 08.12.2010, 09:29
Nerozumim "natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení!?  Co jste tím myslel?
Pokud sloup nepujde nikam prelozit tak proc by byl zavesny kabel prasarnou? Co by jste navrhoval vy?


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.12.2010, 16:08
Nerozumim "natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení!?  Co jste tím myslel?
Pokud sloup nepujde nikam prelozit tak proc by byl zavesny kabel prasarnou? Co by jste navrhoval vy?

Kolega halik měl pravedepodobně na mysli to že vedení půjde klasicky lany pak se z něj na sloupu stane samonosný kabel (u nn je to AES) a pak po 1-2 sloupech vedení samonosného kabelu se ze něj stane zase volné vedení...s tímhle by vás technik na E.on asi opravdu poslal někam. Ale je to jen můj názor. A do vn nedělám, takže nevím jestli musí být nějaký odpojovač při změně typu vedení nebo tak něco u nn si myslím že bývá v takovýchto případech rozpojovací skříň.


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: -George 08.12.2010, 21:57
Nahradit část linky AlFe SAXKA kabelem či PAS vodiči není technicky velký problém, při přechodu se jen osadí ochranná jiskřiště, pokud se jedná o odbočku vedení, pravděpodobně k TS, připadala by v úvahu spíše výměna vedení v celé délce. Nejjistější je obrátit se s Vaši úvahou na technika Eonu a zjistit jeho názor,  je tězké odhadovat rozmary "mocných"...


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: halik 10.12.2010, 17:55
Nahradit část linky AlFe SAXKA kabelem či PAS vodiči není technicky velký problém, při přechodu se jen osadí ochranná jiskřiště, pokud se jedná o odbočku vedení, pravděpodobně k TS, připadala by v úvahu spíše výměna vedení v celé délce. Nejjistější je obrátit se s Vaši úvahou na technika Eonu a zjistit jeho názor,  je tězké odhadovat rozmary "mocných"...

V současné době jak ČEZ, tak E.ON, pomalu ideově ustupují od používání jednoduše izolovaných vodičů (JIV, SAX, apd.). Je to z toho důvodu, že se ukázalo, že takto použité izolované vodiče nejsou žádné kvalitativní zlepšení. Ona ta izolace je jen takovou jakousi izolací, v praxi se k takovým vedením musí pak beztak přistupovat jako k neizolovaným, jako k holým vodičům. To se týká i ochranného pásma, které je sice u tohoto typu vedení formálně pouze 2 metry, ale ty 2 metry odstupu jsou v praxi naprosto NEDOSTATEČNÉ z celé řady dalších důvodů...
Alternativou je použití faktických závěsných kabelů (3 žíly svinuté kolem sebe s ocelovým závěsným jádrem),  ale to už to pak rovnou můžete zakopat do země.

Přijít někdo za mnou, že chce ve venkovním vedení vn přeložit 2-3 rozpětí do kabelu, také bych se na něj netvářil 2x přívětivě. Naštěstí peníze dělají divy a když na člověka vybafnete, kolik by to jako koštovalo a jakože by to platili jen a pouze oni, tak je to naštěstí většinou hodně rychle přejde....


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.12.2010, 18:31
 (jednicka)
. . . Nahradit část linky AlFe SAXKA kabelem či PAS vodiči není technicky velký problém, při přechodu se jen osadí ochranná jiskřiště . . .
38 0810, čl.4.4
Kabelový úsek (vložená kabelová část) ve venkovním vedení se musí chránit bleskojistkami nebo omezovači přepětí na obou koncích kabelu. Úseky kratší než 40m je možno chránit jen na jednom konci . . .


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: lmliborec 28.01.2011, 13:56
 
Jste si jistý, že jste před zadáním příspěvku prošel tyto odkazy?

 http://kutil.elektrika.cz/kdo-mi-navrhne-instalaci
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-namontuje  
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-vse-overi  
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-opravi  
 http://kutil.elektrika.cz/jaky-material  
 http://kutil.elektrika.cz/jak-se-pripojit-k-elektrarne  
  
 a navíc si všimněte odlišných pravidel toho fóra zde  
 http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz Diky za rady Ted jsem udelal nahled jak vypada ten pozemek.
1 a 2 jsou vlastni pozemky a 3 je budova - obecni sklad.
Vzdalenost mezi sloupy jsou 100 m
sirka pozemku jsou 5 a 5 m
delka je 70m

Ted by jste mi mohli navrhnout nejake reseni odsunuti nebo jesli se to da nejak realizovat aby se na pozemku mohlo stavet.

Diky

Libor


Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: halik 29.01.2011, 19:33
Já mám poděděn pozemek, a tento pozemek mi kříží už z dob komančerů silnice I. třídy. A mám z toho prakticky hov... Na nikom si dnes reálně nic nevezmu.
Prakticky každý člověk v této republice má holt osudem přisouzeno něco podobnýho - nežijeme totiž na liduprázdném Marsu, ale na přelidněné Zemi.

Vy máte zase pozemek ozdobený vedením vn. No co...

Zapomeňte, že byste na tom svým pozemku, za konstelace vámi prezentované, něco postavil. I když tomu věnujete úsilí, v reálu z toho nakonec nic nevykouzlíte! Jediným definitivním řešením by bylo přeložit ono 1 rozpětí do zemního kabelu, byť, jak říkám byla by to (pro mě a řadu jiných) prasárna - izolované vedení by po praktické stránce nic nevyřešilo, to je jen úlitba.

Cifru, na kterou by ta přeložka přišla, vám neřeknu. Nerad vařím z vody. Dost dobře ale i přes 1 mil.Kč sumář. Jestli se této částce divíte, tak se nedivte... Na koncích kabelového úseku by kvůli 1stranným tahům musely být příhradové stožáry (i cca 200 tisíc kus - navíc se musí získat věcné břemeno na betonový základ těchto stožárů stran dotčených majitelů pozemků, big problém),  na nich sekčák, kabelosvod, omezovače přepětí, atd... Něco a ne málo stojí i samotný kabel (který by asi taky nešel v zeleném pásu, ale v cestě nebo v něčem podobném). Jak vidím, byl by tam i protlak přes silnici. No zkrátka dohromady majlant...
A to tu parcelu nemáte pořád ani zasíťovanou!

Ve finále zjistíte, že je lepší se na to vys... a koupit si regulerní stavební místo někde v sousední dědině za 700-800Kč/m2 (i se zasíťováním),  než se zajímat o svůj vlastní "levný" pozemek.



Název: Re: Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
Přispěvatel: lmliborec 03.02.2011, 12:12
Pozemek zasitovany je, voda plyn, odpad,
Je mozne ze to je nerealne - s tim se nic neda delat. Nakonec to skonci treba tak ze se tam stavit neda. Ja se z toho nepo....
Jen sem chtel vedet jesli neresil nekdo neco podobneho. Ja jen nez se obratim na naceneni u eonu tak bych rad vedel nazory .