Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš Hranický 20.11.2010, 18:16



Název: Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
Přispěvatel: Tomáš Hranický 20.11.2010, 18:16
Parapetní kanály jsou hezká věc, využil jsem jej k pracovnímu stolu při rekonstrukci pokoje. Jak k nim přistupují normy? Musí být v celé délce kanálu vyústěny kabely jen jednoho okruhu (zásuvky, vypínače) stejně jako je tomu např. u vícenásobných krabic? Co kdybych potřeboval oddělit zásuvkový okruh od světelného, jehož vypínač je instalován v témže kanálu?


Název: Re: Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.11.2010, 21:47
Neviděl bych v tom problém.

Ale při pohledu na rozvod mi napadá jiná maličkost - u dvojité zásuvky nesmí být zrušeno propojení mezi oběma zásuvkami a jednotlivé poloviny nesmějí být napájeny z různých okruhů (kromě pár historických kousků to bez pilky rozdělit ani nejde)
Ale je nějak omezeno jak daleko musí být od sebe samostatné zásuvky napájené z různých okruhů?
Co se mi na tom nelíbí? Mnohé zdroje spotřebičů třídy II mají různě provedeno spojení neživých částí s přívodem sítě přes velkou impedanci (např. 2 odpory 2,2MegaOhmu v sérii),  na "kostře" se může objevit plné napětí sítě, proud je omezen na méně než 0,1mA. U 2 "šikovně zapojených" přístrojů do 2 zásuvek může v nejnepříznivěj ším případě být mezi "kostrami" přístrojů 400V AC.


Název: Re: Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
Přispěvatel: Tomáš Hranický 21.11.2010, 08:44
Děkuji pane Schwarz.
Dvojzásukva - samozřejmě, normálního člověka by to snad ani nenapadlo nějak rozdělovat, ačkoliv jeden historický kousek, kde to jde zvlášť mi ještě někde doma leží (a ležet zůstane). Problém se spotřebiči tř. ochrany II by v mém případě nastat neměl, instalace je jednofázová. Nicméně proč to mívají tyto spotřebiče takhle zapojeno? Ještě jsem o tom neslyšel, myslel jsem, že ochrana u spotř. tř. II spočívá jen v dvojité izolaci živých částí např. izolace vodiče a různých svorek a k tomu plastový kryt či nějaký jiný další obal vodičů. Alespoň tak nás to učili na ZŠ a SPŠ v dílnách.