HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: tatahub 13.11.2010, 20:29



Název: Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
Přispěvatel: tatahub 13.11.2010, 20:29
zeleno/žlutý ať již v kabelu či zvlášť– tabu
Modrý  ať již v kabelu či zvlášť – tabu
Původně hnědý,černý,šedý v kabelu lze přeznačit na modrý,vodič samostatný nikoli.

Myšleno pro instalaci AC 400/230 nikoli pro stejnosměrné obvody,řídící obvody strojů apod.,   uložení kabelů jakkoli a vodičů v trubkách
v případě možného přeznačení žíla musí být přeznačena v celé délce odstraněného pláště kabelu.

Takto si to pamatuji ze školení,osobně se snažím nepřeznačovat.

Shodnou se odborníci na těchto možnostech?


Název: Re: Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2010, 11:19
TO : tatahub


A proč vlastně přeznačovat  (wall)


Název: Re: Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.11.2010, 11:37
Já tomu rozumím. Někdy se stane, že potřebuji vyvést z venkovního přístrojového transformátoru více jader či vinutí, t.j. více modrých vodičů v jednom kabelu, protože na transformátoru není dostatečný počet vývodek.


Název: Re: Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
Přispěvatel: IM 14.11.2010, 12:10
Pokud je mi známo, lze v nyní platných normách najít pouze informace o označování vodičů. O přeznačování tam nic není.
Dělá se to dle dřívějších zvyků.


Název: Re: Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 14.11.2010, 12:52
Mnohokrat probirane tema ,  pokud neni zbyti lepsi n ez nechat neoznaceny N v hnede nebo sede barve.


Název: Re: Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.11.2010, 23:33
Já tomu rozumím. Někdy se stane, že potřebuji vyvést z venkovního přístrojového transformátoru více jader či vinutí, t.j. více modrých vodičů v jednom kabelu, protože na transformátoru není dostatečný počet vývodek.

Já tomu zasejc nerozumím. Otázka zní, jestli je možné přeznačit jednotlivé vodiče do bezpečna? To ale přece není případ modrého vodiče. Ten se bere jako pracovní.

PE se nesmí přeznačovat v žádném případě. Ani do bezpečna (třeba z modrého, nebo fázového)