Název: Změní se elektrické vlastnosti vedení vn změnou typu kabelu? Přispěvatel: Jiří Kubík 04.11.2010, 13:06 Omlouvám se, že se vracím k už jednou probíranému tématu,
ale protože jsme to minule jaksi nedořešili, tak se zeptám ještě jednou, trochu konkrétněji. Krátké shrnutí - Soustava IT (!) vn 6kV, kabelový rozvod v délkách stovek metrů. Na obrázku A je starý způsob rozvodu - třížilové kabely s uzeměným pláštěm. Na obrázku B je nový způsob - 3 jednožilové kabely se spojenými a uzeměnými plášti. Otázka zní : Jsou oba způsoby rozvodu vn naprosto elektricky shodné a nezvyšuje provedení B celkové kapacitní svodové proudy celé soustavy ? Název: Re: Změní se elektrické vlastnosti vedení vn změnou typu kabelu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.11.2010, 07:45 Varianta B omezuje vzájemný vliv vodičů mezi sebou.
Celková kapacita se podle vašeho obrázku nedá "vyhodnotit", protože záleží na provedení kabelů, jak silnou mají izolaci, jaký materiál je použit na dielektrikum,... Pokud je to kabel od "seriozního výrobce", měl by existovat nějaký "katlogový údaj" jak o kapacitě proti plášti (stínění), tak u první varianty o kapacitě mezi vodiči Název: Re: Změní se elektrické vlastnosti vedení vn změnou typu kabelu? Přispěvatel: Jiří Kubík 05.11.2010, 09:26 Mně se jedná hlavně o kapacitní svodové proudy ZEMNÍ, a vliv zapojení B na
izolovanost celé soustavy proti zemi. Údaje o kabelech zjistím. Název: Re: Změní se elektrické vlastnosti vedení vn změnou typu kabelu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.11.2010, 09:43 Mně se jedná hlavně o kapacitní svodové proudy ZEMNÍ, a vliv zapojení B na izolovanost celé soustavy proti zemi. Údaje o kabelech zjistím. U údajů o třížilovém kabelu si nezapomeňte zjistit jednak kapacitu mezi žílami, a jednak kapacitu mezi žílou a pláštěm. Co se týče zemních proudů - vodičem X ve Vašem schématu protéká v obou případech stejný, tj. žádný (=nulový) proud (za předpokladu stejného napětí všech 3 fází). Název: Re: Změní se elektrické vlastnosti vedení vn změnou typu kabelu? Přispěvatel: Jiří Kubík 05.11.2010, 10:33 A ještě by mne zajímalo, jak to bude vypadat se zkratovými proudy, v případě spojení
jedné fáze se zemí. U zapojení A jeden pracovník projel sbíječkou kabel tak, že zkratoval jenu žílu s pláštěm. (Naštěstí.) Líčil to tak, že to - "jenom tak trochu prsklo". Následovala signalizace zemního spojení a provoz pokračoval nerušeně dále s jednou fází uzeměnou. (Výhoda této soustavy). Dá se předpokládat, že v případě zkratu v zapojení B budou následky stejně mírné ? Jedná se o stovky metrů nových kabelů, které v rozvodu přibyly. Starý rozvod byl na hranici, kdy se ještě nemusela dělat kompenzace tlumivkou. Název: Re: Změní se elektrické vlastnosti vedení vn změnou typu kabelu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.11.2010, 00:19 U zapojení A jeden pracovník projel sbíječkou kabel tak, že zkratoval jenu žílu s pláštěm. Dá se předpokládat, že v případě zkratu v zapojení B budou následky stejně mírné, a to i v případě, že to vezme sbíječkou naskrz.(Naštěstí.) Líčil to tak, že to - "jenom tak trochu prsklo". Následovala signalizace zemního spojení a provoz pokračoval nerušeně dále s jednou fází uzeměnou. (Výhoda této soustavy). Dá se předpokládat, že v případě zkratu v zapojení B budou následky stejně mírné ? Dá se rovněž předpokládat, že onen pracovník provrtávající třížilový vn kabel sbíječkou měl mimořádnou protekci tam nahoře, protože kdyby se dostal ještě o kousek hlouběji k další žíle, tak už nejspíš není mezi námi. |