Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Passat 03.11.2010, 13:06



Název: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Passat 03.11.2010, 13:06
Potřeboval bych poradit, upřesnit, zda-li se musí na rozvodné závody hlásit výměna hlavního jističe 25A v rozvodné skříni (klasická stoupačka v paneláku)?
Na mysli mám ten jistič, který je před rozvodnicí v bytě.


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.11.2010, 13:30
Nesdělil jste, u kterého distributora máte smlouvu, přístup může být mírně odlišný.

Pokud budete navyšovat nebo snižovat hodnotu, je nejprve nutno podepsat smlouvu o navýšení/snížení hodnoty.

Pokud se jedná jenom o prostou výměnu beze změny počtu pólů a hodnoty, tak stačí obvykle telefonicky nahlásit odplombování.

Ale pozor! Setkal jsem se s tím, že distributor považoval výměnu jističe za zásah do neměřené části a požadoval uvedení zařízení do stavu podle aktuálně platných připojovacích podmínek. Přestože nám jejich nadřízené oddělení potvrdilo, že se nejedná o rekonstrukci, ale o změnu obchodní smlouvy (ČEZ Distribuce).

Detaily snadno dohodnete na příslušné pobočce u vašeho distributora nebo to nechte na elektrikáři, co vám výměnu bude provádět. Sám se do toho radši nepouštějte, je to práce pod napětím.


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: František Šohajda 03.11.2010, 13:58
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
potřeboval bych poradit, upřesnit, zda-li se musí na rozvodné závody hlásit výměna hlavního jističe 25A v rozvodné skříni (klasická stoupačka v paneláku)? Na mysli mám ten jistič, který je před rozvodnicí v bytě.
Děkuji

Obecně, musí...!


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Michal Kotlík 03.11.2010, 14:05
Pokud se opravdu jedná "pouze" o výměnu za stejný jistič(amperická hodnota,počet fází),tak by měl stačit telefonát na infolinku distributora(ČEZ).Operátorovi se nahlásí přesné místo a typ jističe,kdo výměnu provádí(upozorňují,že jde o práci na el.zařízení,a proto ji může provézt pouze osoba s elektrotechnic kým vzděláním!!!)a následně na místo vyšlou svého zaměstnance a ten vše zaplombuje...v áš elektrikář bude vědět jak postupovat...  ;)


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Passta 03.11.2010, 14:44
Děkuji za komentáře, je to prostá výměna, stejného typu jističe, elektrikář jsem, ale v obchodní firmně, takže práce tohoto typu nechávám kolegům z firmy, kteří jsou praxí otřelí. Nicméně právě kolega tvrdí, že výměna se hlásit nemusí!! A navíc, koukal jsem do rozvaděče, plomba není ani na dveřích, plechu ani u jističe! A ne jen u mě, mého bytu, ani sousedé nemají, kolega tvrdil, že je to normální a že tento jistič je "můj" tudíž měním li kus za kus tak to hlásit nemusím, opačného názoru je bytný, který striktně trval, dokonce na písemném obeznámení, povolení, od distributora.. .
Zkusím tedy "jen" telefonní povolenku a uvidíme, děkuji a ...


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Passat 03.11.2010, 14:47
Potažmo, kuju taky problém s upevněním, protože nový jistič je na DIN lištu a starý model asi tak 30let nazpět se upevňoval šroubem nahoře a dole napřímo do desky, že?


Děkuji za komentáře, je to prostá výměna, stejného typu jističe, elektrikář jsem, ale v obchodní firmně, takže práce tohoto typu nechávám kolegům z firmy, kteří jsou praxí otřelí. Nicméně právě kolega tvrdí, že výměna se hlásit nemusí!! A navíc, koukal jsem do rozvaděče, plomba není ani na dveřích, plechu ani u jističe! A ne jen u mě, mého bytu, ani sousedé nemají, kolega tvrdil, že je to normální a že tento jistič je "můj" tudíž měním li kus za kus tak to hlásit nemusím, opačného názoru je bytný, který striktně trval, dokonce na písemném obeznámení, povolení, od distributora.. .
Zkusím tedy "jen" telefonní povolenku a uvidíme, děkuji a ...


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2010, 15:09
Dejte do vyhledávání: retrofit KT1


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Michal Kotlík 03.11.2010, 15:15
Velice přínosný výrobek...jina k by jste byl nucen řešit i zakrytí většího otvoru po starém jističi v krycím plechu...


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.11.2010, 15:30
Velice přínosný výrobek...jina k by jste byl nucen řešit i zakrytí většího otvoru po starém jističi v krycím plechu...

Což není až takový problém. Použije se klasický jedno nebo třímodulový kryt, který se navrtá na místo starého jističe a do něj se osadí nový. Díra je tím pádem zakryta, nekoukáme na živé části a vypadá to pěkně.


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Michal Kotlík 03.11.2010, 16:15
Ano ano.Také možnost,ale pokud budete měnit víc kusů 1f jističů IJV za nové a dáte je do ochranných jednomodulů,tak budete muset navíc rozšířit otvor v krycím plechu flexou...


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.11.2010, 16:26
Flexu neeeeeee! Otvor po použití flexy je snad to nejhorší, co je pak vidět v takto zprzněných elektroměrovýc h rozvaděčích. Opálená barva, křivý řez........... ..no hrůza. Já v takovém případě objednávám nový plech.


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Martin Šedivý 03.11.2010, 17:10
V rámci působnosti PRE zažádat musíte a to u firmy, revizního technika, který má s PRE uzavřenou smlouvu o spolupráci a provede odplombování a zaplombování neměřené části. Jejich seznam najdete na www.PRE.cz  Jinudy u PRE VLAK NEJEDE  >:D


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.11.2010, 17:46
No jo, Praha. Stát ve státě. Tam se vůbec dějí věci.


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.11.2010, 19:56
Adaptér na modulový jistič stojí pár korun a nemusíte používat ani flexu, ani vrtačku, prostě to tam našroubujete místo původního jističe. A navíc to nebude vypadat ošklivě.


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.11.2010, 20:34
TO: Passat
Nevím jak u vás, nepíšete, z které oblasti jste, ale já to hlásím vždy. Nemíním si přidělávat zbytečné problémy, když nemusím. :)
Výměna stávajícího 30let starého jističe může být někdy problém. Záleží, jak je elektroměrový rozvaděč zapojen. Někdy to jde udělat za provozu, aniž by se musela vypínat stoupačka, a někdy, je lepší, vypnout celou stoupačky. Vytáhnout si oblouk zkratem na stoupačkové svorkovnici při nožových pojistkách cca 200A,není to pravé ořechové
 (plc)


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Martin Šedivý 03.11.2010, 21:59
To: Pavel: bohužel :'(


Název: Re: Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.11.2010, 06:00
TO: Passat
Výměna stávajícího 30let starého jističe může být někdy problém. Záleží, jak je elektroměrový rozvaděč zapojen. Někdy to jde udělat za provozu, aniž by se musela vypínat stoupačka, a někdy, je lepší, vypnout celou stoupačky. Vytáhnout si oblouk zkratem na stoupačkové svorkovnici při nožových pojistkách cca 200A,není to pravé ořechové
 (plc)

A proč to dělat za provozu? Jsem sebevrah?
To, že nějaká babka v paneláku zrovna peče buchtu nebo kachnu, mě celkem nezajímá, stejně tak, jako nějaký blb, který pak argumentuje nevhodnost vypnutí tím, že přijde o díl oblíbeného seriálu.
Lidi obejdu den předem, nahlásím hodinu vypnutí a tradáááááááá.
Všechno je uděláno, všechno je hotovo........ ...a bezpečně, bez nervů.