Přispěvatel: Adam Tyroň 24.10.2010, 17:14
Sběrači kovů nám bohužel ze sídla firmy oholili všechny chranné úhelníky u svodů hromosvodu do země. (což je zvykem v naší lokalitě)

Jeden svod, který byl za UO nám cca 120 cm od země přerušili.
Je možno tento svod opravit následovně, tak aby při další pravidelné revizi prošel?
Od zkušební svorky směrem dolů k přerušenému místu natáhnout nový FeZn drát a ten napojit pomocí spojovacích svorek na pokačující svod do země. Toto celé pak zakrýt ochranným úhelníkem. Nebo bude nutný větší zásah a vykopat a vyměnit svod od napojení v zemi.

Děkuji za reakce jak nejlépe postupovat.


Název: Re: Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
Přispěvatel: Jan Hájek 24.10.2010, 21:35
Toto možné je a myslím, že by stím při revizi s ohledem na to, že se jedná o opravu po krádeži neměl být problém, při výchozí RZ ovšem ne. Pro napojení doporučuji použít nerezovou svorku a celý spoj zabandážovat protože u země bude více ohrožen vlhkostí.
Zvažte i samotnou existenci OU, pokud se mrknete do pasáže ČSN 34 1390, zjistíte, že řešení za pomoci nerezového pásku přišroubovanéh o k fasádě je nejenom trvalejší než OU, ale i správnější i podle staré normy.


Název: Re: Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
Přispěvatel: Radek Červený 25.10.2010, 06:53
Pokud se nerozhodnete pro variantu kolegy Hájka s pásovinou po fasádě, asi bych to nastavení řešil invertorem a elektrodou. Přeci jen vařený spoj je vařený spoj. Po svaření samozřejmě dobře očistit a ošetřit proti korozi, nejlépe smršťovací páskou s lepidlem. Pozor na plochu sváru v cm2!


Název: Re: Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
Přispěvatel: Adam Tyroň 25.10.2010, 09:42
Variantou s páskem na fasádě nepůjdeme, sehnali jsme si zpět ochranné uhelníky v kovošrotu (dokonce naše, tak nám sedí i barva a nenatřené místa s uchyty  :D )

Děkuji za nakopnutí variantou svařit spoj, půjdeme touto variantou, nicméně se zeptám v rámci budoucnosti ještě p.Hájka jak a čím smontovaný spoj bandážovat.


Název: Re: Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
Přispěvatel: Jan Hájek 25.10.2010, 10:37
Buď petrolátovou bandáží od DEHN + SÖHNE obj.č. 556 125 nebo zalít asfaltem, takové to ošmrdlání má spíše pouze vizuální efekt. U smršťovačky bych moc nedal za její těsnost přilnutí k drátu a jakmile se sekne, už bude děravá, bandáž i asfalt samy o sobě díky mastnotě vodu moc na povrchu neudrží a zůstávají trochu plastickými.
Při měření se soustředit vždy ještě zvlášť na tento spoj.