Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: xslide 22.10.2010, 17:53



Název: Jak zapojit stmívač aby nechrčel?
Přispěvatel: xslide 22.10.2010, 17:53
Koupil jsem stmívač ABB a chci jej umístit do místnosti s jedním světlem a jedním vypínačem.

Starý vypínač jsem tedy odmontoval a dva dráty co v něm byly zapojeny zapojil dle schéma do stmívače.
Nyní funguje zapnutí a vypnutí světla, ale nefunguje stmívání. Respektive světlo se stlumí jen o nepatrný kousek a poté už v něm jen chrčí, a svítí pořád naplno dál.

V čem je chyba? Je potřeba mít speciální žárovky nebo něco?


Název: Re: Jak zapojit stmívač?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.10.2010, 23:58
Nemáte tam náhodou nestmívatelnou kompaktní zářivku?


Název: Re: Jak zapojit stmívač?
Přispěvatel: Václav 3 23.10.2010, 05:45
Stmívače vyžadují také určitý minimální příkon,  pokud ten není dodržen, způsobí, že nefungují korektně bez ohledu na to, zda je zátěží žárovka nebo kompaktní zářivka.

Kompaktní zářivka musí být stmívatelná (tj. ozn. "dimmable"),  protože ty obyčejné obvykle obsahují v elektronickém předřadníku obvod pro stabilizaci, který zajistí, že svítí téměř stejně i na poloviční napájecí napětí.

Každý triakový stmívač vydává nějaké zvuky při své činnosti (což vyplývá z principu fungování),  které se mění (výška tónu, hlasitost) v závislosti na nastavení regulace a jsou také rozdíly podle kvality provedení různých výrobců.


Název: Re: Jak zapojit stmívač aby nechrčel?
Přispěvatel: Oliver Mička 23.10.2010, 14:30
Nevyžaduje stmievač aj neutrálny vodič ? Ja čo som zapojoval stmievač mal na svorke aj N aj podla schémy potreboval N vodič.


Název: Re: Jak zapojit stmívač aby nechrčel?
Přispěvatel: Václav 3 24.10.2010, 08:23
Nevyžaduje stmievač aj neutrálny vodič ?

Záleží na výrobci a určení stmívače, většina stmívačů určených jako náhrada klasického vypínače je zapojených jako dvojpól.


Název: Re: Jak zapojit stmívač aby nechrčel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2010, 14:53
"Vrčení" u regulátorů světla často vzniká takto:
Tepelný spotřebič je možné regulovat tím, že se mění poměr "propuštěných a nepropuštěných" půlvln, spíná se "v nule".
To u světla nejde, protože by to výrazně blikalo.
Proto u světla se mění "úhel sepnutí",  prakticky se mění doba zpoždění od "průchodu nulou" do okamžiku sepnutí triaku.
Aby se nešířilio velké rušení, je zpravidla v regulátoru tlumivka. Právě proudové nárazy při spínání jsou "slyšet". Záleží na tom jak je "pevné" vinutí (pevné jednotlivé závity a pevné uložení cívky na jádře) a jestli je v okolí cívky něco, k čemu se cívka může magnetickým polem "přitahovat".