Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Tomáš Vlodarčík1 21.10.2010, 22:33



Název: Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
Přispěvatel: Tomáš Vlodarčík1 21.10.2010, 22:33
Pro kamaráda potřebuji udělat klasický hromosvod na jeho novém domě, který má tvar písmene L o délce nejdelších stran 12,3 x 13,3m a šířce domu 8m.
Kolik mám udělat svodů do země? Na kterém rohu?
Kolik mám udělat jímačů na střeše?
Samozřejmě, že použiji kulatinu pr. 8 a do země dám 10 nebo pásek, taky nezapomenu na svody z rýny.
Prosím poraďte mi prosíííííím.


Název: Re: Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2010, 22:47
Když pomineme takovou "maličkost" jako je "neexistující" projekt, který by měl být nutným podkladem pro revizi, asi by to chtělo, abyste navštívil stránky
www(tečka)kniska(tečka)eu
a zkusil tam stahnout "kníšku",  případně free SW a po prostudování byste měl mít představu jak na to.
A případné nejasnosti tu pak můžeme upřesnit.


Název: Re: Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 22.10.2010, 07:10
Jímací vedení provést tak, aby střecha, včetně prvků vystupujících nad ní, byla v ochrnném prostoru tohoto vedení. Překontrolovat zakreslením do půdorysu a bokorysu na propad bleskové koule nebo ochranným úhlem. Svody situovat na rohy budovy a celký počet zvolit dle třídy LPL. Spočítat dostatečné odstupové vzdálenosti a v případě potřeby zvýšit počet svodů, nebo oddálit jímací soustavu. Uzemnění provést okruhové, nejlépe v základech a spojit s uzemněním elektroinstala ce. Musíte si vlastně nejdříve vytvořit vlastní projekt. Podklad máte v souboru norem ČSN EN 62 305 a volně přístupné prográmky a popsané postupy na kniska.eu.
Nejednodušší by bylo požádat kamaráda o výkres hromosvodu ze stavebního projektu na dům. Ale on asi, jako mnoho jiných, šetřil. :'(


Název: Re: Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
Přispěvatel: František Šohajda 22.10.2010, 11:37
Za prvé vypočítat "riziko"...
Někdy vám může vyjít, že kamarádův domek hromosvod nepotřebuje... (dance)
A když výpočet ukáže že potřebuje....b ez projektu a výpočtů na něm se neobejdete..vi z kolegové...... .... ;)


Název: Re: Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
Přispěvatel: anton2 22.10.2010, 12:12
Udělejte to dle projektu. Případné nejasnosti vám určitě projektant vysvětlí, případně je můžete konzultovat zde.