Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jarda Vratislav 21.10.2010, 18:39



Název: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
Přispěvatel: Jarda Vratislav 21.10.2010, 18:39
Hledal jsem a pročítal diskuze,ale nikde jsem se nedočetl, kolik může být zapojeno zásuvkových okruhů na FI /30mA Konkrétně se mi jedná o přidání (dopojení) dalšího okruhu v kuchyni (prac.zásuvky) na již zapojený okruh koupelny,který je přes chránič.Samozř ejmě nový kuchyňský okruh má své jištění  :) Kolik vlastně se může zapojit okruhů na jeden chranič?
PS. V jedné testové otázce se o tom mluví,ale tam se jedná o staveništní rozvaděč (myslím,že odpověď byla 6...)


Název: Re: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2010, 22:57
Ono to není omezeno, ale z praktických důvodů není vhodné mít na jednom chrániči moc okruhů, je lepší více chráničů.

Pokud zásuvku v koupelně používáte pro pračku, není dobré řešení mít na stejném okruhu i zásuvku v kuchyni, kde se dá předpokládat připojení mikrovlnky, rychlovarné konvice,...
Když bude pračka "ohřívat",  další silný spotřebič na stejném okruhu už by přetěžoval jistič a ten by mohl vypadávat.

ČSN doporučují samostatný okruh pro podobně výkonné spotřebiče (kolem 2000W a více)


Název: Re: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2010, 23:12
Záleží na tom, kolik A zatížitelnosti má proudový chránič. Je to 25, nebo 40 A?
Pokud celkové proudové zatížení nepřesáhne jeho maximální hodnotu je to OK.
A je třeba počítat s proudovou rezervou nikdy nadoraz.
Nebo použít cháničojističe na každý samostatný okruh.  o:-)



Název: Re: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.10.2010, 23:39
PS. V jedné testové otázce se o tom mluví,ale tam se jedná o staveništní rozvaděč (myslím,že odpověď byla 6...)


Ale jablka a hrušky nejsou stejné.

Jak už psali kolegové. Zatížení je do maximální hodnoty jmenovitého proudu. Zpravidla 25A, nebo 40A, v běžných bytových instalacích. Ale není dobré to využívat do maxima. Pak hrozí brzká závada.

Také bych doporučil kuchyň na jiný chránič, než koupelnu. Osobně také preferuji více chráničů z důvodu spolehlivosti a hlavně komfortu užívání takové elektroinstala ce.


Název: Re: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
Přispěvatel: Jarda Vratislav 22.10.2010, 07:51
Ono to není omezeno, ale z praktických důvodů není vhodné mít na jednom chrániči moc okruhů, je lepší více chráničů.

Pokud zásuvku v koupelně používáte pro pračku, není dobré řešení mít na stejném okruhu i zásuvku v kuchyni, kde se dá předpokládat připojení mikrovlnky, rychlovarné konvice,...
Když bude pračka "ohřívat",  další silný spotřebič na stejném okruhu už by přetěžoval jistič a ten by mohl vypadávat.

ČSN doporučují samostatný okruh pro podobně výkonné spotřebiče (kolem 2000W a více)

Ten "kuchyňský" okruh bude zapojen samozřejmě samostatně na jistič 16A/1.....
Mám to chápat,že na chránič 25A/30mA nelze zapojit 2x okruh 16A ? Např. zásuvku koupelna+zásuvku venkovní,příp. zmiňovanou zásuvku kuchyň?
Děkuji


Název: Re: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 22.10.2010, 10:39
To: Jarda Vratislav

Proudová zatížitelnost chrániče s Ir=30mA je v zásadě určena předřazeným jističem, pokud má hodnotu 25A, je vhodné použít chránič 0,03A/40A, pokud je předřazena hodnota nižší, pak je možné použít chránič 0,03A/25A.

Proč? Protože jistič nejistí pouze proti zkratu, ale i proti přetížení, kdy vypínací proud může být po jistou, nezanedbatelno u dobu být > 25A. A tím by mohlo dojít k přetížení a následnému poškození silových částí chrániče.

Jinými slovy proudová zatížitelnost chránič by měla být vždy alespoň o stupeň vyšší než předřazeného jističe.

Kolik okruhů s jističi 16A nebo nižší je zapojeno za chráničem je potom, z hlediska chrániče, irelevatní (velikost maximálního trvalého pracovního proudu je určená předřazeným jističem - 25A).

Druhou věcí je praktičnost použití chrániče na více okruhů, kdy, při vybavení chrániče kvůli poruše v jednom okruhu, vypnou všechny okruhy za chráničem. Toto by měl vyřešit investor společně s projektantem, jde samozřejmě o cenu výsledného řešení v závislosti na potřebách a požadovaném komfortu uživatele.


Název: Re: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
Přispěvatel: Martin H. 22.10.2010, 12:01
Hledal jsem a pročítal diskuze,ale nikde jsem se nedočetl, kolik může být zapojeno zásuvkových okruhů na FI /30mA Konkrétně se mi jedná o přidání (dopojení) dalšího okruhu v kuchyni (prac.zásuvky) na již zapojený okruh koupelny,který je přes chránič.

Neviem o striktnom limite, ale všeobecne sa odporúča za chráničom zapojiť ističe tak, aby:
- súčet normálnych zvodových prúdov spotrebičov bol aj s rezervou menej ako 15mA, to je dôvod proti jednému centrálnemu neselektívnemu chrániču
- pri výpadku chrániča pred svetelným okruhom nevypadol súčasne aj zásuvkový okruh pre tú istú miestnosť. Inak povedané, aby ostalo funkčné aspoň niektoré svietidlo - stropné, nástenné s vpínačom alebo stolné či stojace v zásuvke.

Vo Vašom prípade existuje riziko, že v kúpeľni sa stane úraz, vypne sa chránič pre kúpeľňu aj kuchyňu a nič netušiaca osoba z kuchyne ho pôjde zapnúť do rozvádzača, čim sa problém v kúpeľni zopakuje.