HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: tatahub 10.10.2010, 18:03



Název: Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
Přispěvatel: tatahub 10.10.2010, 18:03
Pokud použiji svodič třídy 1, který sráží na výstupu cca.na 1500V
(dle normy stačí na 4kV)
a připojím ho 1m z/ž 35mm bude to velká chyba?

(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?


Název: Re: Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.10.2010, 20:46
Napětí na chráněném okruhu je jedna věc. Je ale ještě další důvod k omezení délky vodičů
1) při průchodu velkého proudu (např. při svedení bleskového výboje) působí na vodič velká elektrodynamic ká síla, která se snaží vodič narovnat.
2) elektrodynamic ká síla způsobí, že se vodiče navzájem přitajují nebo odpuzují podle toho "jakým směrem" jimi prochází proud a jak je orientované elektromagneti cképole kolem vodičů

Pak je otázkou proč má být vodič delší a jak bude veden, aby ochrana nebyla "na jedno použití" a aby to "nezbouralo část rozvaděče" mechanicky.


Název: Re: Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.10.2010, 22:35
(dle normy stačí na 4kV)
Pozor dle ČSN 33 2000-5-534 by tato hodnota měla být 2,5 kV.


Název: Re: Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
Přispěvatel: IM 10.10.2010, 23:07
Dle normy: ...celková délka nesmí překročit 1,0 m.


Název: Re: Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.10.2010, 01:06
Pozor dle ČSN 33 2000-5-534 by tato hodnota měla být 2,5 kV.

Přesto škoda každé desetiny kV, která je zbytečně navíc.


Název: Re: Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 11.10.2010, 07:54
Pokud použiji svodič třídy 1, který sráží na výstupu cca.na 1500V
(dle normy stačí na 4kV)
a připojím ho 1m z/ž 35mm bude to velká chyba?

(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?
Já bych ještě kouknul do ČSN 332000-4-443 ed.2 čl.443.3.1-tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.Většino u jde o městskou zástavbu,kde jsou všechny přívody do objektů uloženy v zemi a po té zvážil,zda je nutné se zabývat  ochranou před atmosférickým přepětí . 


Název: Re: Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.10.2010, 08:26
(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?

Přesto škoda každé desetiny kV, která je zbytečně navíc.

Já bych na takovéto výpočty moc nespoléhal i tato hodnota délky přívodu je maximální odsouhlasená, tzn. v podstatě odhlasovaná při tvoření norem jako to, nad čím jde mávnout rukou.
Pokud to dodržím a něco bude poškozeno, budou se mne maximálně ptát, proč jsem nebyl lepší než norma.
Pokud to nedodržím, budu muset prokázat, že to kvůli tomu neodešlo a to už je jiné kafe.