Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: František Leopold 09.10.2010, 12:26



Název: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
Přispěvatel: František Leopold 09.10.2010, 12:26
Při debatě mezi kolegy nám vyvstal zajímavý problém s chrániči a přepěťovými ochranami.
Jde o to, že když bude v rozvaděči, jež jistí  obvody pro koupelnu a domácí welness osazena přep. ochrana a běžný chránič, při vybavení přep.ochrany vybaví i FI.
Řešením by možná bylo použít chránič zpožděný, s charakter. "G"
Otázkou zůstává, jestli by zpožděný chránič  vyhověl vypínacímu času, tuším, že 0.2 s. a tedy i normě a revizi.
Jaký máte na tuto problematiku názor vy?



Původní výstižná otázka: Jak vyřešit problém s chrániči a přep.ochramani?


Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 09.10.2010, 13:08
Pokud zareaguje přepěťová ochrana, tak s největší pravděpodobní zareaguje i hlavní jistič, takže budete bez el.en. tak jako tak. Zřejmě jste se chtěl zeptat na něco jiného?


Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
Přispěvatel: Jiří Buben 09.10.2010, 13:16
Na otázku vyhoví proudový chránič typu G (zpožděný) naleznete odpověď v ČSN 33 2000-6 v příloze NA článek NA.1. Tam se mimo jiné píše, že čas za který proudový chránič vybaví při jmenovitém rozdílovém proudu by neměl překročit u chráničů obecného typu a typu G 0,3 s a u chráničů selektivních S 0,5 s.

Navíc u chráničů typu G by se mělo ověřoval to, že skutečně vypínají opožděně. viz. článek NA.2 téže ČSN.

Dle mého soudu by vyhovět měl.


Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2010, 07:22
Chrániče "G" se běžně používají ve zdravotnictví. ...Typ G je se zpožděním vybavení min. 10 ms !
Podívejte se do katalogu....
Přepěťovky zapojte podle údajů od výrobce...chrá nič máte až "za" těmito ochranami...př i poruše vypadne předjištění minimálně těchto ochran!


Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.10.2010, 12:59
Standartní řešení je takové, že přepěťové ochrany B a C se umísťují před proudové chrániče, tudíž nemohou způsobovat jejich vypínání. Pro menší provozy, byty, RD apod. se v současné době obvykle používá kombinace B+C.
Za chráničem potom mohou být připojeny pouze ochrany stupně D, které by vypínání neměly způsobovat, protože většinu přepětí poberou stupně B a C.
Také je nutné si uvědomit, že většina "normálního" přepětí jsou jen velmi krátké pulsy, řádově v nanosekundách, nacož ani proudové chrániče nereagují.


Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.10.2010, 23:31
Tuto problematiku řeší ČSN 33 2000-5-534.
Pokud se mrknete na zapojení SPD typ 3, třeba zde na DEHNflex -
Tak k vybavení proudového chrániče (Ve Vašem případě se nejspíše doopravdy jedná o SPD typ 3) dojde pouze v případě zapálení bleskojistky, no a k tomu dojde jen ojediněle, spíše nikdy.
Takže s proudovým chráničem přepěťovce neustupujte.
Něco se o tom můžete dočíst v Tipech Trikách 22 zde:
http://www.kniska.eu/kniska/tipy_triky_pdf