Název: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany? Přispěvatel: František Leopold 09.10.2010, 12:26 Při debatě mezi kolegy nám vyvstal zajímavý problém s chrániči a přepěťovými ochranami.
Jde o to, že když bude v rozvaděči, jež jistí obvody pro koupelnu a domácí welness osazena přep. ochrana a běžný chránič, při vybavení přep.ochrany vybaví i FI. Řešením by možná bylo použít chránič zpožděný, s charakter. "G" Otázkou zůstává, jestli by zpožděný chránič vyhověl vypínacímu času, tuším, že 0.2 s. a tedy i normě a revizi. Jaký máte na tuto problematiku názor vy? Původní výstižná otázka: Jak vyřešit problém s chrániči a přep.ochramani? Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany? Přispěvatel: Lubomír Jindra 09.10.2010, 13:08 Pokud zareaguje přepěťová ochrana, tak s největší pravděpodobní zareaguje i hlavní jistič, takže budete bez el.en. tak jako tak. Zřejmě jste se chtěl zeptat na něco jiného?
Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany? Přispěvatel: Jiří Buben 09.10.2010, 13:16 Na otázku vyhoví proudový chránič typu G (zpožděný) naleznete odpověď v ČSN 33 2000-6 v příloze NA článek NA.1. Tam se mimo jiné píše, že čas za který proudový chránič vybaví při jmenovitém rozdílovém proudu by neměl překročit u chráničů obecného typu a typu G 0,3 s a u chráničů selektivních S 0,5 s.
Navíc u chráničů typu G by se mělo ověřoval to, že skutečně vypínají opožděně. viz. článek NA.2 téže ČSN. Dle mého soudu by vyhovět měl. Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany? Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2010, 07:22 Chrániče "G" se běžně používají ve zdravotnictví. ...Typ G je se zpožděním vybavení min. 10 ms !
Podívejte se do katalogu.... Přepěťovky zapojte podle údajů od výrobce...chrá nič máte až "za" těmito ochranami...př i poruše vypadne předjištění minimálně těchto ochran! Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.10.2010, 12:59 Standartní řešení je takové, že přepěťové ochrany B a C se umísťují před proudové chrániče, tudíž nemohou způsobovat jejich vypínání. Pro menší provozy, byty, RD apod. se v současné době obvykle používá kombinace B+C.
Za chráničem potom mohou být připojeny pouze ochrany stupně D, které by vypínání neměly způsobovat, protože většinu přepětí poberou stupně B a C. Také je nutné si uvědomit, že většina "normálního" přepětí jsou jen velmi krátké pulsy, řádově v nanosekundách, nacož ani proudové chrániče nereagují. Název: Re: Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany? Přispěvatel: Jan Hájek 10.10.2010, 23:31 Tuto problematiku řeší ČSN 33 2000-5-534.
Pokud se mrknete na zapojení SPD typ 3, třeba zde na DEHNflex - Tak k vybavení proudového chrániče (Ve Vašem případě se nejspíše doopravdy jedná o SPD typ 3) dojde pouze v případě zapálení bleskojistky, no a k tomu dojde jen ojediněle, spíše nikdy. Takže s proudovým chráničem přepěťovce neustupujte. Něco se o tom můžete dočíst v Tipech Trikách 22 zde: http://www.kniska.eu/kniska/tipy_triky_pdf |