Název: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: HarryK 03.10.2010, 20:12
mohu Rozdělit PEN na PE a N v zásuvce? Mám v pokoji elektroinstala ci sice v mědi, ale postaru dvoužílovými vodiči. Potřebuji přidělat dvě zásuvky navíc, mohu v zásuvce, kam jsou přivedeny dva vodiče (L+PEN) napojit tři (L+PE+N)?


Název: Re: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 03.10.2010, 20:49
Urcite, spise bych to doporucil.


Název: Re: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.10.2010, 22:18
Na tohle téma tu již byla hodně velká diskuse a výsledek nebyl jednoznačný, já se kloním spíše k rozdělení, ale není tím splněno "přizemnění bodu rozdělení".
Právě proto by měl být posledním místem rozdělení okruhový rozvaděč.
Těch rozporů je tam víc, např. u nově zřizovaných rozvodů je předepsám průřez vodič PEN minimálně 10mm2, takže při rozšíření okruhu by to byl problém splnit.
Je otázkou, jestli podle "aktuálně platné normy" posuzovat pouze nově přidanou část okruhu, nebo okruh celý již od jističe v rozvaděči.


Název: Re: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: HarryK 04.10.2010, 07:25
Nikdy mi to nikdo kontrolovat nebude, takže mi nejde o normy, šlo mi jen o to, jestli to bude bezpečně fungovat. Zkoušel jsem to v diskuzích hledat, ale nemohl jsem přímo toto najít.


Název: Re: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 04.10.2010, 07:34
Urcite to bude fungovat bezpecne, ba naopak, jen je tutrochu rozpor v tom co pozaduje norma, prizemneni, prurez PEN atd.


Název: Re: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: Václav 3 04.10.2010, 10:28
V minulosti se zde vedly poměrně rozsáhlé diskuse na toto téma, kde bylo vše rozebíráno z více úhlů pohledu. Použijte tlačítko "Vyhledávání" zde nahoře v liště.


Název: Re: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: cronin 04.10.2010, 19:26
... a ak sa uz rozhodnete to urobit, hlavne nezabudnite na zakladnu zasadu: ak sa uz raz PEN rozdeli na PE a N, uz nikdy sa nesmie naspat spojit.

(Je tomu par dni, co som "zrusil" podomacky urobenu dvojvodicovu prdlzovacku s N a kolikom prepojenym na oboch stranach. Majitel v tom mal jasno: "Ved v dvojvodicovej sustave sa to predsa tak prepaja!")


Název: Re: Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.10.2010, 21:40
Nikdy mi to nikdo kontrolovat nebude, takže mi nejde o normy, šlo mi jen o to, jestli to bude bezpečně fungovat. Zkoušel jsem to v diskuzích hledat, ale nemohl jsem přímo toto najít.

TO: HarryK

Fungovat to bude, bezpečnost se tímto nezvýší, akorát si uděláte si v instalaci zmatek, a proto vám to nedoporučuji.
 

Pochopitelně že se všechny nové rozvody již provádějí 3 a 5vodičově, ale pokud se napojují na konce staré 2 a 4vodičové instalace, doporučuji vám pro přehlednosti nezapojovat modrý vodič, pokračovat v instalaci 2 a 4vodičově, a modrý vodič využít až v momentě, když se provede kompletní výměna vedení daného obvodu z rozvaděče.  8)