HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: marastinho 24.09.2010, 08:22



Název: Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: marastinho 24.09.2010, 08:22
Je podle nějaké normy dané, že by se měl odpínat nulový vodič v rozvaděči, který napájí technologii ve výbušném prostředí? Jedná se o výbušný prach.


Název: Re: Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: Petr Mužík 24.09.2010, 11:04
ČSN EN 61241-14:2005 čl. 9.2


Název: Re: Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 24.09.2010, 11:29
Upřesním:
pro výbušné prostředí je to ČSN EN 60079-14 ed3 kapitola 8 - Nouzové bezpečnostní vypínání a elektrické odpojení.