Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: František Maňák 21.09.2010, 17:12



Název: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
Přispěvatel: František Maňák 21.09.2010, 17:12
Může se při čištění vypuštěné komory vodojemu kde jsou mokré zdi,
na dně kaluže a sedimenty při použití tlakové myčky a v tomto prostředí se pracovníci volně pohybují,
použít pracovního osvětlení (halogenů) na napětí 230V a při přítomnosti do obvodu zařazeného proudového chrániče?


Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.09.2010, 19:11
Toto je docela problematická věc.
Na podobné práce by se měly zpracovat "Místní provozně bezpečnostnost ní předpisy",  kde bude stanoveno, jakým způsobem a s použitím jakých pomůcek je možno práce provádět.

Obecně lze říci, že pokud ta halogenové svítidla budou mimo dosah vody, budou v pořádku a připojena přes chránič 0,03A, že by to snad mohlo nějak jít. Ale nutno posoudit na místě.


Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 22.09.2010, 08:15
Pokud zařadíme vnitřní prostor vodojemu jako omezený vodivý prostor, pak veškeré přenosné spotřebiče, nebo spotřebiče držené v ruce musíte napájet z obvodů SELV, nebo za oddělovacím trafem.
Pro světla (neupevněná) více-méně totéž, detaily hledejte v ČSN 33 2000-7-706 Omezené vodivé prostory.


Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.09.2010, 10:42
Omezené prostory ve vodojemu asi budou, ale vodivé ne nezbytně - většina vodojemů není z vodivých (kovových) materiálů. Ovšem prostředí bude asi AD5 (mokré),  tedy zvláště nebezpečné.

Jak jsem psal, nutno posoudit na místě.


Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
Přispěvatel: Surovec 22.09.2010, 11:57
U přenosných svítidel  III třídy, napětí SELV  12V AC 25V DC + omezení napětí živých částí na 12V AC  25VDC.  Zdroj napětí bezpečnostní transformátor ,  vně akumulační nádrže (vodojemu).  Pevně instalována svítidla 230V AC: Svítidlo I třídy automatické odpojení od zdroje +pospojování nebo chránič. Svítidlo třídy II dvojitá nebo zesílena izolace+chránič.