Název: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná? Přispěvatel: František Maňák 21.09.2010, 17:12 Může se při čištění vypuštěné komory vodojemu kde jsou mokré zdi,
na dně kaluže a sedimenty při použití tlakové myčky a v tomto prostředí se pracovníci volně pohybují, použít pracovního osvětlení (halogenů) na napětí 230V a při přítomnosti do obvodu zařazeného proudového chrániče? Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.09.2010, 19:11 Toto je docela problematická věc.
Na podobné práce by se měly zpracovat "Místní provozně bezpečnostnost ní předpisy", kde bude stanoveno, jakým způsobem a s použitím jakých pomůcek je možno práce provádět. Obecně lze říci, že pokud ta halogenové svítidla budou mimo dosah vody, budou v pořádku a připojena přes chránič 0,03A, že by to snad mohlo nějak jít. Ale nutno posoudit na místě. Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 22.09.2010, 08:15 Pokud zařadíme vnitřní prostor vodojemu jako omezený vodivý prostor, pak veškeré přenosné spotřebiče, nebo spotřebiče držené v ruce musíte napájet z obvodů SELV, nebo za oddělovacím trafem.
Pro světla (neupevněná) více-méně totéž, detaily hledejte v ČSN 33 2000-7-706 Omezené vodivé prostory. Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.09.2010, 10:42 Omezené prostory ve vodojemu asi budou, ale vodivé ne nezbytně - většina vodojemů není z vodivých (kovových) materiálů. Ovšem prostředí bude asi AD5 (mokré), tedy zvláště nebezpečné.
Jak jsem psal, nutno posoudit na místě. Název: Re: Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná? Přispěvatel: Surovec 22.09.2010, 11:57 U přenosných svítidel III třídy, napětí SELV 12V AC 25V DC + omezení napětí živých částí na 12V AC 25VDC. Zdroj napětí bezpečnostní transformátor , vně akumulační nádrže (vodojemu). Pevně instalována svítidla 230V AC: Svítidlo I třídy automatické odpojení od zdroje +pospojování nebo chránič. Svítidlo třídy II dvojitá nebo zesílena izolace+chránič.
|