Přispěvatel: Jiří Holeček 21.09.2010, 12:43
Po přestěhování do nového bytu mi odešel kabelový modem UPC a router. Napětí v zásuvce (měřeno amaterským voltmetrem) je OK.

Napadlo mě, zda to nemůže souviset s tím, že oba spotřebiče byly zapojeny ve společné zásuvce s pračkou. Nemůže pračka vytvářet nějaké rušení, napěťové rázy, atp.,  fatální pro citlivou elektroniku? Elektroinstala ce je stará asi 10 let a tato zásuvka má samostatný jistič.



Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Radomir Kubíček 21.09.2010, 15:53
Zásuvka je určena pouze pro pračku (spotřebič nad 2000W). Při vypnutí motoru dochází k napěťové špičce, která vám může poškodit elektroniku a způsobovat problémy s výpočetní technikou a elektronikou. Ideální je vlastní obvod doplněný svodičem a filtrem, nebo UPS. Svodič musí být kompletní B+C, D.


Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Jiří Holeček 21.09.2010, 18:07
Děkuji za informace. Myslíte, že by mohlo stačit něco jako

"APC P5B-FR, < 15% max. průchozí napětí, 26kA max. špičkový proud, 903 Joulů/ 1060 eP Joulů, 5 výstupů s 1 transformátoro vým blokem, zapojení napájecím kabelem 1,8m, LED diody s indikací aktivní ochrany a poruchy na kabeláži budovy"

pokud ne, existuje jiná, levné a kompaktní řešení? Nechce se mi po bytě tahat k zařízení prodlužovačky z jiných zásuvek...


Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Jan Alin 21.09.2010, 19:58
Pokud jsou všechny spotřebiče v pořádku tak by k fyzickému poškození nemělo dojít. Možná by stálo zato zjistit co na tom modemu a routeru odešlo.


Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.09.2010, 21:48
Souhlasím. Nemáte tu pračkovou zásuvku na Al přívodu? Jiskřící drát pod povoleným šroubkem dokáže divy.
Přesto neuděláte chybu, když pro ochranu modemu a routeru použijete např. toho psa APC P5B-FR. S ohledem na UPC cable modem bych ale zvolil APC P5BV-FR.


Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Václav Pešek 21.09.2010, 23:11
před 10 lety už snad Al nebyl...

každopádně beztak odešly pouze zdroje - často formou adaptéru, v nichž se súálila nevratná pojistka..  zkusit vyměnit za novou odpovídající hodnoty...

kde vlastně máte to PC - já mám osobně pračku v koupelně :-)


Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.09.2010, 23:20
Nic nebrání tomu, aby byla v kuchyni či v pracovně i ložnici. Jen se tam musí natáhnout voda a odpad na vodu.  (jupi)


Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.09.2010, 07:49
Zásuvka je určena pouze pro pračku (spotřebič nad 2000W). Při vypnutí motoru dochází k napěťové špičce, která vám může poškodit elektroniku a způsobovat problémy s výpočetní technikou a elektronikou.

To je samozřejmě nesmysl. V panelových domech starší zástavby jsou byty napojeny na jednu fázi, což by pak znamenalo, že by špička zasáhla i spotřebiče napojené z ostatních zásuvek v bytě. Pokud by díky pračce kolísalo napětí tak moc, že by kvůli tomu odcházely spotřebiče, je samozřejmě něco špatně na elektroinstala ci. Pračce bych vinu nedával.
Pro pračku by měl být samozřejmě samostatný okruh, z kterého by nemělo být napájeno již nic jiného. S ohledem na odběr modemu a routru ve spojení s novější pračkou, která je v energetické třídě A a bere něco kolem 1kW bych se napájení z jednoho okruhu vůbec nebál.


Název: Re: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.09.2010, 23:09
Jaká je impedance smyčky, jaký je úbytek napětí když pračka běží a má maximální odběr (při ohřevu vody)?
Spínané zdroje mají jednu negativní vlastnost, se kterou se výrobci perou a ne vždy úplně úspěšně:
spínaný zdroj reguluje podle odběru frekvenci nebo dobu sepnutí aktivního prvku a tím udržují stabilní hodnotu výstupního napětí. Problém je, když se mění vstupní napětí. Pro zapnutí zdroje tam bývá obvod pro tzv. softstart, ale když už zdroj běží "naplno" a vstupní napětí rychle stoupne, mají někdy zdroje problém správna a dostatečně rychle zareagovat na tuto změnu.
Typický případ v okamžiku, kdy pračka bude odebírat cca 2kW, to je cca 9A, v "ideálním stavu" impedance v zásuvce kolem 1 Ohmu, a při vypnutí "topení" vyskočí napětí sítě o cca 9V.
A nemusí to být pračkou, může to dělat i jiný silný spotřebič na stejné fázi a pokud budou světla na jiné, nemusí to být ani moc poznat...