Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 21.09.2010, 09:02



Název: Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 21.09.2010, 09:02
Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Zásuvky, které jsou pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači stroje, s vodiči procházejícími plechovou přepážkou s ostrými hranami a otřepy. Jde o častý jev, s kterým se revizní technici při kontrolách setkávají. Tak tomu bylo i v následujícím případě, kdy zařízení z několika důvodů neodpovídalo ČSN EN 60204-1.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/neoznacena-zasuvka-na-rozvadeci-stroje-ktera-je-pod-napetim-i-pri-vypnutem-hlavnim-vypinaci)


(http://elektrika.cz/obr/10_lp_cse_neoznacena_01m.jpg)


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači


Název: Re: Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.09.2010, 09:14
Doporučil bych ve zdrojovém článku opravit překlepy u čísel článků normy, které  vytýkají závady.   15.1  a 13.5.1.

...Neshody s požadavky zákonů, technických předpisů a norem:
Zásuvky pro přídavná zařízení nemají vyšší napětí než 250V~/16A, jsou připojeny k ochrannému obvodu a samostatně jištěny. Nejsou-li vypínány hlavním vypínačem, je nato upozorněno. Neodpovídá ČSN EN 60204-1 čl. 16.1.
Elektroinstala ční kanály a armatury nemají ostré hrany, otřepy nebo drsné povrchy, mají krytí min. IP33. Neodpovídá ČSN EN 60204-1 čl. 14.5.1......


Název: Re: Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 21.09.2010, 10:57
Doporučil bych ve zdrojovém článku opravit překlepy u čísel článků normy, které  vytýkají závady. 
Díky za upozornění. Srovnáme to se zadáním.



Je nutne diskusne forum spamovat tymito vecami?
Redakce vytváří dvanáct roků prostředí proto, aby se dalo komunikovat.
Je na autorech jaká propojení, vazby a financování volí.
Jako návštěvník můžete fóra využívat v souladu s návodem diskusí.

Každý rozumný člověk intuitivně vycítí, že tvůrce není uživatel a má právo si vyhrazovat změny. Ostatně je to v návodu (http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz) uvedeno. Pokud se přes to cítí dotčen na svých právech, může se obrátit se stížností standardní cestou a neopruzovat v diskusích.