Název: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: Pavel Nekolný 14.09.2010, 13:17 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
Jde o elektroměr pro výtah jištěný PL7-40B/3? Název: Re: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: Michal Slabý 14.09.2010, 20:15 Vzhledem k tomu, že do svorkovnice výtahu povedete předpokládám 10mm2 je vyvázaní elektroměru 6mm2 nerelevamtní. Tady bych určitě nešetřil. Taky se mi nezdá charakteristik a jističe. Pro tyto případy povoluje distributod "D"- zkuste to vyjde to levněji. Co na to projekt a návod výrobce?
Název: Re: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: Radek Červený 14.09.2010, 20:38 Koukněte do připojovacích podmínek distributora, kde je řešen průřez připojovacích vodičů k elektroměru. To bych bral jako bernou minci.
Kdo někdy zapojoval elektroměr, tak jistě ví, jaká je práce do svorkovnice pod kryt natvarovat takovou desítku, nedej bože šestnáctku (zle). Osobně bych se výpletu v 6 mm2 při jištění 40A nebál. Zde není třeba uvažovat úbytky. Jedná se o poměrně krátké vedení, zpravidla i dobře chlazené. Raději se zaměřit na řádné dotažení spojů a svorek, a samozřejmě v mědi s plným jádrem ;) Název: Re: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: Radek Červený 14.09.2010, 20:40 A ještě se zaměřit na dodání strojně popsaných návleček s označením fází a přívodů s odvody dle PP. Někteří technici po tom jdou jak slepice po flusu ;)
Název: Re: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.09.2010, 21:26 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Jde o elektroměr pro výtah jištěný PL7-40B/3? TO: Nekolný Pokud se dodrží minimální dimenze vodičů dle normativní tabulky A.1 v ČSN EN 60439-1 ed. 2, "rozvaděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče", tak by neměly být žádné problémy. Svorku (vodič) 6 mm2 je možné použít až do 63A. Název: Re: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: Pavel Nekolný 15.09.2010, 12:49 . :)
V projektu jsou udány všechny kabely jen ten k výtahu chybí. V připojovacích podmínkách PRE i ČEZ píšou minimálně Cu-6mm2 Název: Re: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: J.Masopust 16.09.2010, 19:29 PRE má ale jednu podmínku a to je , že odbočky k elektroměru a odbočky ze elektroměrem budou stejné .
Pokud tedy použijete přívod pro výtah 4Bx10 mm , měl by být takto zapojen i elektroměr. Pro usnadnění - viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - čl.NA 19.2 odstavec a) přůřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6 mm Cu - podmíka pro PEN Pokud použijete CYKY 4Bx6 mm s jištěním 40A - budete mít možná problém s ČSN 332000-5-523 - dovolené proudy v el.rozvodech Název: Re: Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2? Přispěvatel: Pavel Nekolný 17.09.2010, 13:34 Dozvěděl jsem se že firma instalovala kabel CYKY 5Jx6mm2 , tak uvidíme zda budou nějaké problémy.
|