Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: vsstroj 11.09.2010, 13:54



Název: Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
Přispěvatel: vsstroj 11.09.2010, 13:54
V kupelne mam vytvorene ochranne pospojovanie, na vyrovnanie potencialu.  
Ako môze vzniknut rozdiel potencialou medzi PEN v zasuvke a napriklad uzemnenym vodovodom?

(ak nie su pospojovane)
Som student ,a nie je mi jasne, ako môze byt nula v zasuvke odlisna, ako nula na vodovode.  


Název: Re: Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 11.09.2010, 19:25
Nevim, sice jsem dnes uz vypil pul litru cerveneho nebo jsem natvrdly :-[,  ale nejak vasi otazce nerozumim.


Název: Re: Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2010, 19:50
Mrkněte na 2. Kirchhoffův zákon. Napětí zdroje se rovná součtu úbytků napětí na spotřebičích zdrojem napájených.
Podle ohmova zákona se úbytek na spotřebiči rovná součinu odporu spotřebiče a proudu, který spotřebičem prochází.
Tolik teorie. Teď váš problém.
V síti TN-C je vodič PEN použit k vedení proudu, zároveň je spojen s vodivými částmi přístupnými dotyku. Protože je jeho odpor velmi malý (je to také spotřebič) je i zanedbatelný úbytek napětí na tomto vodiči.
Průšvih nastane v okamžiku, kdy dojde ke zhoršení odporu někde v krabici. Pokud bude přechoďák srovnatelný nebo vyšší s odporem připojeného spotřebiče (řádově ohmy a víc) tento úbytek se objeví na vodivém krytu, který je k postiženému PEN připojen.
Pomůcka pro pochopení: napětí je definováno jako rozdíl potenciálů.


Název: Re: Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
Přispěvatel: vsstroj 11.09.2010, 23:59
dakujem velmi pekne za odpoved.
Este by ma zaujimalo, aku rolu hraju prierezy vodicov na ochranne pospojovanie. Mali by byt polovina najvecsieho prierezu ochraneho vodica, po celem pospojovanie rovnakej hrubky,  nezamienat 2 prierezy....
Je to skutocne nutne ?  :-\



Název: Re: Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
Přispěvatel: Martin H. 12.09.2010, 07:08
Este by ma zaujimalo, aku rolu hraju prierezy vodicov na ochranne pospojovanie. Mali by byt polovina najvecsieho prierezu ochraneho vodica, po celem pospojovanie rovnakej hrubky,  nezamienat 2 prierezy....
Je to skutocne nutne ?  :-\

Ak stále hovoríme o kúpeľni, tak zrejme neodlišujete hlavné ochranné pospájanie a doplnkové ochranné pospájanie. Majú rôzny učel a rôzne pravidlá.


Název: Re: Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.09.2010, 10:40
dakujem velmi pekne za odpoved.
Este by ma zaujimalo, aku rolu hraju prierezy vodicov na ochranne pospojovanie. Mali by byt polovina najvecsieho prierezu ochraneho vodica, po celem pospojovanie rovnakej hrubky,  nezamienat 2 prierezy....
Je to skutocne nutne ?  :-\


Pokud je ochranný vodič součástí kabelu, je průřez ochranného vodiče stejný jako průřez pracovních vodičů až do průřezu 35mm2, u větších má ochranný vodič poloviční průřez.

Samostatný ochranný vodič - to je složitější:
- minimální průřez může být 2,5mm2, pokud je vodič chráněn před mechanickým poškozením
- pokud není dostatečně chráněn, je minimální průřez 4mm2 (to se dává do koupelen,...)
- pokud je součástí hlavního ochranného pospojování, je minimální průřez 6mm2
- pokud je využit  i jako ochranný vodič se zvýšenou odolností u instalací VT, kde je vyšší unikající proud, je požadován průřez 10mm2
- pokud je to v prostředí, kde se může stát součástí zpětného vedení trakčních proudů, měl by být 50mm2, resp. 95mm2
atd...



Název: Re: Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
Přispěvatel: Jan Alin 13.09.2010, 11:25
Pokud je ochranný vodič součástí kabelu, je průřez ochranného vodiče stejný jako průřez pracovních vodičů až do průřezu 35mm2, u větších má ochranný vodič poloviční průřez.

není
do 16/stejný
16-35/16
dále je to až do určitého průřezu (myslím do 300 ale nejsem si jistý) 1/2 a pak to jde tuším na 1/3

Nejde to ovšem brát jako dogma, jsou i instalace kde je potřeba ochranný vodič posílit a toto nestačí.