Název: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Přispěvatel: zdeněk150 08.09.2010, 07:45
V jaké vzdálenosti od sprchového koutu může v koupelně umístěn ventilátor, popř. v jaké výšce?
Potřebuji připravit trubku pro ventilátor, ptal jsem se několika elektrikářů a každý mi řekl něco jiného.
Ventilátor bude plastový, v krytí IP44.


Název: Re: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.09.2010, 08:36
Potřebuji připravit trubku pro ventilátor, ptal jsem se několika elektrikářů a každý mi řekl něco jiného.
No a teď jste se zeptal velmi mnoha elektrikářů. Očekáváte, že se shodnou?

Pokud není ventilátor určen do zóny 1 nebo 2 (IPX4),  tak nejméně 60cm od hrany sprchového koutu ve vodorovném směru nebo 225 cm nad podlahou ve svislém směru (asi nepřichází do úvahy).

Koupelnový ventilátor v krytí může být v zóně 1 (nad srchovou vanou) i 2 (vedle vany 60 cm),  ale musí to být výslovně uvedeno v návodu k instalaci.


Název: Re: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.09.2010, 14:23
Ano, podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.55, musí výrobce v pokynech pro montáž uvést informaci, že zařízení je určeno pro montáž do koupelny do zóny 1. (norm)
Osobně bych ale při revizi, proti ventilátoru ve třídě II.,  v krytí IP44 a s doplňujíc ochranou chráničem 30mA, nic nenamítal. :)

PS: Nedávno jsem v práci řešili spor. Montéři mi tvrdili, že nový bojler Tatramat, nemá vnější uzemňovací (ochranný) šroub. Málem jsem jsem se vsadil, že tam šroub určitě je, protože tam musí být, pro případné ochranné pospojovaní (uzemnění)
Jaké bylo moje překvapení, když opravdu vnější připojovací šroub na bojleru nebyl. :o
Do prostoru pod kryt bojleru je možné zavést pouze přívodní kabel. Další otvor, pro případný vodič pospojování, kryt připojovacích svorek nemá.

A teď to hlavní - v návodu od výrobce bylo uvedeno: ...najděte si vhodné místo pro upevnění...atd . O možnosti použití bojleru do koupelny do zóny 1, ale ani o použití do koupeny do jiných zón, se výrobce Tartamat naprosto nevyjadřuje a pochopitelně v tomto případě nemusí mít ani vnější připojovací místo na ochranné pospojování (uzemnění).
A že se tyto bojlery především z 95% především instalují do koupelen, to každý ví.
A proto by mne docela zajímal názor "vykutáleného" výrobce Tatramat.  ::)


Název: Re: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Přispěvatel: František Šohajda 08.09.2010, 15:44
Citace
Jaké bylo moje překvapení, když opravdu vnější připojovací šroub na bojleru nebyl. Šok
Do prostoru pod kryt bojleru je možné zavést pouze přívodní kabel. Další otvor, pro případný vodič pospojování, kryt připojovacích svorek nemá.

Mohu toto potvrdit...Boi ler jsem instaloval doma v RD před dvěma měsíci...také jsem na to  (eek)
Jenže jsem nedával boiler do kopelny ale do sklepa kde je prostředí obyč..


Název: Re: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.09.2010, 15:49
A proto by mne docela zajímal názor "vykutáleného" výrobce Tatramat.  ::)
Já věděl, proč jsem dceři koupil Dražice. Mosazný šroub na patce nechybí.


Název: Re: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Přispěvatel: Rudolf Šála 08.09.2010, 19:11
Já věděl, proč jsem dceři koupil Dražice. Mosazný šroub na patce nechybí.

Ták, tak.
Dražice jsou podle mě to nejlepší.
''Suché těleso'',  přehleně udělaný termostat a tepelná pojistka, vše uvnitř je zapojeno a stačí dát přívod do vstupní svorky.  ;)



 


Název: Re: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Přispěvatel: Michal Souček 09.09.2010, 12:02
... poté, co jsem si prohlédl, jak jsou řešena krytí koupelnových ventilátorů na 230 V, jsem se rozhodl pro ventilátor na 12 V s bezpečnostním transformátore m mimo zónu 2 i 1. I za cenu menšího výkonu, možná i životnosti, a větší spotřeby. Očekával jsem pochybnosti o krytí již ve fázi budování, takže jste-li v téže fázi, nic takovým provedením nemůžete zkazit. Uvažoval jsem tak, že to budou moje děti a moje žena, kdo na ventilátor mohou otočit sprchu a pak se z vany dotknout stěny pod ventilátorem, takže mně šlo o eliminaci jakýchkoli rizik. V nepříznivém případě, byť málo pravděpodobném, ale pravděpodobném, by nepomohl ani chránič 10 mA, ani 30 mA, nemluvě o riziku pádu; o horším nemluvě. Tolik můj subjektivní příspěvek.