Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Zdeněk Špidla 05.09.2010, 16:15



Název: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Zdeněk Špidla 05.09.2010, 16:15
V objektu je zřízeno podružné odběrné místo z důvodu pronájmu prostor.

Nyní by majitel chtěl přejít na dvousazbu.
V případě že mu schválí E.on přechod na dvě sazby, jak mám dostat do podružného rozvaděče signál ovládání HDO?
Nějaký pomocný kabel nepřichází v úvahu.

Zkušenější kolega, mě upozornil, že přivést HDO do podružného rozvaděče s elektroměrem může být velký problém.
A HDO bude právě potřeba hlavně kvuli odběru z podružného rozvaděče.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 05.09.2010, 16:38
... jak mám dostat do podružného rozvaděče signál ovládání HDO?
Nějaký pomocný kabel nepřichází v úvahu.

Bezdrátový přenos signálu HDO, vysílač stavu kontaktů.
Jaké jsou možnosti řešení při doplnění instalace o signalizaci HDO?
Buď je možné se vybavit sekáčem a kladivem a začít pokládat nové kabely od rozvaděčů nebo využít přenos signálu hromadného dálkového ovládání (dále jen HDO) bezdrátově. Přesně pro tuto aplikaci je určen vysílač vstupní informace Tx SIGNAL C(U) DIN z produkce společnosti ENIKA.CZ. Vysílač je vyráběn v provedení na DIN lištu nebo jako nástěnný. Funkce celého zařízení je naprosto jednoduchá a nevyžaduje žádné sekání a pracnou instalaci nových kabelů.
http://elektrika.cz/data/clanky/bezdratovy-prenos-signalu-hdo-vysilac-stavu-kontaktu/view


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 05.09.2010, 16:44
Podívejte se na web mikrovlny. Tam nabízejí inteligentní zásuvku s integrovaným přijímačem HDO, nebo nebízejí přímo přijímač HDO na DIN lištu. V přijímači nastavíte stejný kód povelu jako u přijímače v elektroměrovém rozvaděči (např. A1 B7 DP5) a tento přijímač bude přímo ovládat spotřebiče. Jen musíte dát pozor, aby vám dodavatelská organizace nevyměnila přijímač s jiným povelem!


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 05.09.2010, 18:08
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vás já mám na štěstí také zkušenějšího kolegu! A jde to vyřešit naprosto elegantně a levně. Stačí zakoupit starší HDO FMX 100 až myslím 300 podle toho kolik potřebujete relátek! A ten namontujete kamkoliv potřebujete. Pouze musíte propojky nastavit stejně jako distributor v elektroměrovém rozvaděči.Popř ípadě když to bude modernější přístroj najdete si převodní tabulku, ta je tu už někde v diskusích zmíněná popřípadě google. Bezdrátový přenos je fajn ale na drátový nemá tohle je 100 pro funkční jednoduché.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.09.2010, 20:33
A bude se to distributorovi líbit? Toť otázka ....


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 05.09.2010, 20:42
Distributor s tím nemá co dělat proč by mu to mělo vadit?


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.09.2010, 20:52
Jsou připojovací podmínky a ty musí odběratel dodržet. A co se píše v podmínkách dodavatele? Způsob a připojení odběratele + schéma připojení. Všechno tam je. O čem je teda diskuze? Jak och..... dodavatele?   (zle)
Pokud budete mít jiné než schválené zapojení asi to bude smůla.

Distributor s tím nemá co dělat proč by mu to mělo vadit?
I v případě soudního sporu?


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 05.09.2010, 21:24
OK!


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 05.09.2010, 21:36
A bude se to distributorovi líbit? Toť otázka ....
Neuvědomil jsem si, že nepotřebuje signál HDO jen bez sekání posunout ale že zřídí v podstatě další elektroměrový rozvaděč se vším všudy.
"Distributor s tím nemá co dělat proč by mu to mělo vadit?" Beru zpět v měřené části jsou dána jasná pravidla.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.09.2010, 21:42
Distributor nabízí tuto sazbu, aby si mohl regulovat spotřebu, kdy potřebuje on a ne zákazník. Proto nabízí slevu a vyžaduje určité technické opatření.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Pavel Nekolný 06.09.2010, 09:39
nedávno jsem řešil podobný případ pro ČEZ a tam nebyla povolená jiná možnost než zahrabat 60m kabelu pro ovládání. Nevím jestli E-on na tom bude stejně ale asi jo. Bohužel.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Richard Pech 20.12.2019, 09:36
Proto mne rozčilují všelijací vykukové, kteří šetří i u novostavby. Přívod do hlavního rozvaděče z elektroměrovéh o sloupku - kabel 4x10 a žádné vedení pro HDO.. "Budou topit plynem, nepotřebují HDO"

Opáčím, "A co když si koupí elektromobil a budou ho chtít nabíjet?" Pokrčená ramena, "Tak na tohle jsme nemysleli.."


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: František Šohajda 20.12.2019, 11:20
nedávno jsem řešil podobný případ pro ČEZ a tam nebyla povolená jiná možnost než zahrabat 60m kabelu pro ovládání. Nevím jestli E-on na tom bude stejně ale asi jo. Bohužel.

Ano i u E ON je to stejně! Bez kabelu to nepůjde nikdy (jen podfukem dát další přijmač a do RZ napsat že je tam kabel....) ...pokud dojde k problému, a zjistí to, odpojí NS... (dance)


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.12.2019, 12:23
Poněkud starší téma, tak alespoň výňatek z letošních připojovacích podmínek.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.12.2019, 17:33
Takže řada SMART ohřívačů TUV, které mají vlastní přijímač HDO je "úplně špatně"?
U nás ČEZ dost věří projektu a revizi, takže když si někdo nechá udělat 2 zásuvky pod bojlerem, 1 blokovanou a druhou ne, už to těžko někdo ohlídá, že si uživatel přehodil bojler do zásuvky, která je v projektu popsaná jako pro sušičku


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Radim Strycharski 20.12.2019, 23:56
Ano i u E ON je to stejně! Bez kabelu to nepůjde nikdy (jen podfukem dát další přijmač a do RZ napsat že je tam kabel....) ...pokud dojde k problému, a zjistí to, odpojí NS... (dance)
Tomu s prominutím nevěřím. Přenosová cesta mezi stykačem za HDO a spotřebičem je výlučně věcí a odpovědností odběratele.  Jinými slovy, jestli bude zapojeno „ HDO → stykač pro spotřebič“ nebo „HDO → stykač  pro vysílač → přijímač → stykač pro spotřebič“ je jedno a totéž.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.12.2019, 04:10
Řešíme tady 9 let staré téma!

Přenos povelu HDO může být někdy problém, ovšem nepamatuji, že by to v oblasti, kde se vyskytuji, někdo z techniků RZ řešil. Pokud při montáži měřícího zařízení technik vidí odezvu na elměru při změně tarifu, nekontroluje, jak toho bylo dosaženo (třeba radiovým signálem).

 Pomocný přijímač HDO nebo Smart boiler je použitelný v případě, že se montuje např. druhý boiler v jiné části domu.

Stejně tak nikdo neřeší, zda je boiler připojen přes zásuvku nebo na pevno.

Pamatuji, že byl problém pouze v dobách rozsáhlé plynofikace obcí v počátku 90. let, když lidé nahradili elektrický ohřívač plynovým a nezrušili sazbu pro akku spotřebiče, když již žádný neměli

Možná s mými poznatky a informacemi někdo nebude souhlasit, protože on má zkušenosti jiné. Přístup techniků při montáži může být rozdílný, záleží na technikovi a na místních zvyklostech.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.12.2019, 17:12
Poněkud starší téma, tak alespoň výňatek z letošních připojovacích podmínek.
Tím prvkem je myšleno něco v souvislosti se stykačem, např.přepínač funkce.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: František Šohajda 22.12.2019, 08:37
Tomu s prominutím nevěřím. Přenosová cesta mezi stykačem za HDO a spotřebičem je výlučně věcí a odpovědností odběratele.  Jinými slovy, jestli bude zapojeno „ HDO → stykač pro spotřebič“ nebo „HDO → stykač  pro vysílač → přijímač → stykač pro spotřebič“ je jedno a totéž.

Pracovníci distribuce tvrdí, že přenos "vzduchem" je nespolehlivý! A pak nesplní smysl regulace elektřiny.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.12.2019, 09:36
... přenos "vzduchem" je nespolehlivý! ...
Tohle je obecně hloupé tvrdit. Samozřejmě čím víc mi záleží na spolehlivosti přenosu, tím lépe to musím mít ošetřené, ideálně včetně zpětného přenosu informace o tom, že povel byl přijat a opakování přenosu dokud se přenos nepodaří.
A tak "chytré" není ani HDO
A pokud někdo použije "přídavný přijímač HDO",  ať již externí, nebo jako součást spotřebiče, pokud energetik bude tvrdit, že je to nespolehlivé, v podstatě to tak trochu tvrdí o "svém přenosovém systému" a to je poněkud hloupé tvrzení


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.12.2019, 08:15
Proto mne rozčilují všelijací vykukové, kteří šetří i u novostavby. Přívod do hlavního rozvaděče z elektroměrovéh o sloupku - kabel 4x10 a žádné vedení pro HDO.. "Budou topit plynem, nepotřebují HDO"

Opáčím, "A co když si koupí elektromobil a budou ho chtít nabíjet?" Pokrčená ramena, "Tak na tohle jsme nemysleli.."

Mě zase rozčiluje že si nezaložíte nové téma o správném návrhu vedení od elektroměru k domu, včetně dalších pomocných kabelů, třeba kabelů HDO a podobně. Zničeho nic plácnout do 9 let starého tématu když nepřinášíte v odpovědi nic nového mi přijde poněkud divné. Tazatel už má jistě vyřešeno. Pochybuji že by čekal 9 let aby to mohl dořešit.

JInak souhlasím.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.12.2019, 10:59

 Sice jsem zde také poznamenal, že se jedná o staré téma, na druhou stranu není špatné, pokud jsou informace pohromadě. Možnosti se za ta léta poněkud rozšířily. Odpovědi by ovšem neměly navozovat dojem, že se snažíme odpovědět tazateli z před devíti let.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: Antonín Kohoutek 23.12.2019, 11:07
Nejjednodužší je dnes Smart bojler. S tím nemá problém ani distributor.

V době dotazu asi ještě nebyl.


Název: Re: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Přispěvatel: pegas100 23.12.2019, 11:33
Pane Troubo - Nomen omen