Název: Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 31.08.2010, 07:54 Nemohu najít normu, nebo článek normy, kde by byl požadavek na pravidelnou (periodickou) kontrolu izolačního stavu sdělovacích kabelů mn (typické signály 4-20mA/24VDC, termočlánek, Pt100).
ČSN 332000-6 (a celá ČSN 332000) se týká nn, ČSN 331500 se na to pasuje také těžko (neodpovídá už druhý odstavec preambule). Název: Re: Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.08.2010, 08:56 ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.4. Pozor na těch 250V při měření, nemusí to dobře snášet převodník.
Pozn.: SELV/PELV není nn Název: Re: Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 31.08.2010, 14:08 Ano, vím o tomto článku a tabulce, ale kapitola 61 ČSN 332000-6 se týká Výchozí revize. Mě se jedná o nějaký podobný požadavek při periodických revizích (nebo i jinak nazvaných kontrolách).
Navíc ne všechny obvody mn jsou nutně SELV a PELV, kde bych to ještě z hlediska bezpečnosti chápal). Název: Re: Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2010, 07:21 Možná by to chtělo jít "jiným směrem", zkusit se podívat jestli to nějak nevyplývá z požadavků výrobce zařízení, které na kabelech připojeno, provozováno.
A pak je možné to ošetřit "Podnikovou normou". U ČD např. existují interní předpisy pro různá zařízení, které popisují co a jak se má na konkrétních zařízeních měřit a kontrolovat. Především a zabezpečovacíc h zařízení je kontrola izolačních stavů důležitou pravidelnou činností. |