Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Šedivý 25.08.2010, 16:43



Název: Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
Přispěvatel: Martin Šedivý 25.08.2010, 16:43
Přestože nejsem kovaný hromosvodař, naskytl se mi dnes pohled na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn, který se mi nelíbí. Mezi styčnými plochami je vložený olověný pásek. Neměl by být tento spoj proveden až nad zemí, případně utěsněn proti vlhkosti? Osobně bych spoj provedl nad zemí a použil nerezovou, nebo jinou vhodnou svorku.


Název: Re: Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 25.08.2010, 20:50
měď do země není to pravé a přímý spoj měď a zinek v té zemi dlouho nevydrží. na tyto přechody se používali olověné vložky, ale nikoliv v zemi.


Název: Re: Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
Přispěvatel: Martin Šedivý 25.08.2010, 21:14
Přesože je zde použito Pb na svorce s Cu, je vzdálenost FeZN a Cu cca 1mm. Elektrochemická koroze tento spoj pošle do pekel během 4 let. A až to tam do výkopu našlapou a vodiče se budou křižovat, tak 2 roky. Nebo se mýlím?  Prý tam žádná vlhkost nebude, protože je pod svodem vybudovaná drenáž. O Ochraně proti korozi mezi zemí a vzduchem se radši nezmiňuji. Bohužel je hromosvod objednán jako subdodávka a já zajišťuji jen silno a slabo v RD, tak do toho nemohu moc mluvit. Se stavitelem jsme přátelé,  tak bych byl nerad, aby si naběhl.


Název: Re: Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 25.08.2010, 21:25
Máte pravdu. V té zemi to skutečně dlouho nevydrží.


Název: Re: Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
Přispěvatel: Jan Hájek 25.08.2010, 22:36
Je to prasárna, majitele upozornit na :

zvýšenou elektrochemick ou reakci
použití nebezpečného kovu

Fušera ze stavby ihned zapuditi!