Název: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Martin Mlkar 20.08.2010, 22:28 Dle ČSN 33 2000-7-701 je podlahové topení dovoleno pouze v zóně 1,2,3 ale ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již o zónách nehovoří, může být tedy i v zóně 0 resp. pod dlažbou v zóně 0?
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Kamil Novák 20.08.2010, 22:47 Opravdu v zóně 0? Ve vaně nebo ve sprchovém koutu? :-\
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Martin Mlkar 20.08.2010, 22:52 Myšleno bez sprchové vany a koutu - jen dlažba...
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.08.2010, 06:28 A je zóna nula i pod dlažbu nebo jen po povrch ?
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2010, 07:54 Čl. 701.30.2: ... V prostoru bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou, ...
Mrkněte na obrázky. Pod úrovní podlahy už žádná zóna není. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Martin Mlkar 21.08.2010, 09:46 Pokud tedy chápu dobře podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je možné umístit pod zónu 0 el. podlahové topení. Samozřejmě za předpokladu splnění článku 701.753, předřazeného proud. chrániče s nadproudovou ochranou a umístění termostatu-regulace do prostoru mimo zóny (tedy dle původní ČSN 33-2000-7-701 do zóny 3).
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.08.2010, 12:34 Pokud si pamatuju dobře, tak :
podlahové topné rohože v bytě mají mít buď opletení nebo mají být připojeny přes proudových chránič pokud je to v koupelně tak oboje. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.08.2010, 13:11 Dle ČSN 33 2000-7-701 je podlahové topení dovoleno pouze v zóně 1,2,3 ale ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již o zónách nehovoří, může být tedy i v zóně 0 resp. pod dlažbou v zóně 0? Ano může, ale ne na 230V. (!) Musíte splnit podmínky čl. 701.55. Doporučuji použít pravidla z normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 2."Plavecké bazény a jiné nádrže" a nahlédnout do ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění" Velice důležité je také vyjádření výrobce. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2010, 14:01 Ano může, ale ne na 230V. (!) Tento článek hovoří o zařízeních v zónách 0 a 1. O elektrickém podlahovém vytápění mluví článek 701.753, kde není o zónách ani napětí ani slovo (kromě vyjímky pro SELV - nemusí se článek dodržet). Pod povrchem podlahy prostě není zóna 0 ani 1 a dokonce ani 2.Musíte splnit podmínky čl. 701.55. Doporučuji použít pravidla z normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 2."Plavecké bazény a jiné nádrže". Stejné, jako kdybyste stánek "Pivo - párek" navrhoval podle předpisů pro supermarket. a nahlédnout do ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění" Opět ani slovo o nějakém omezení v koupelně.Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.08.2010, 19:10 Tento článek hovoří o zařízeních v zónách 0 a 1. O elektrickém podlahovém vytápění mluví článek 701.753, kde není o zónách ani napětí ani slovo (kromě vyjímky pro SELV - nemusí se článek dodržet). Pod povrchem podlahy prostě není zóna 0 ani 1 a dokonce ani 2. Stejné, jako kdybyste stánek "Pivo - párek" navrhoval podle předpisů pro supermarket. Opět ani slovo o nějakém omezení v koupelně. TO: Svejkovský Pokud neumíte nic jiného než absurdně oponovat, tak pokračujte, nehodlám se s vámi přít. (no) Co se týče povrchu podlahy, přečtěte si pozorně čl. 701.512.3 a přílohu ZA - Zvláštní národní podmínky (normativní). Pokud projektujete a revidujete, jak uvádíte u své osoby, tak asi vše co vyprojektujete si musíte také sám i zrevidovat, že ano. ::) Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2010, 21:16 Pane Beláni,
Národní příloha ZA zakazuje článek 701.3 c), třetí odstavec. Copak je v něm řečeno: Pokud požadavky ad a) a b) nejsou splnitelné, vedení se provede tak, že: Zapuštěný kabel nebo vodič s uzemněným kovovým pláštěm, který odpovídá požadavkům na ochranný vodič příslušného vedení .... A copak nám říká požadavek ad a): Vedení napájející el. zařízení v zónách 0, 1 a 2 ... musí být uloženo na povrchu nebo zapuštěno pod povrchem, v hloubce minimálně 5 cm. Takže argumentujete celkem nesmyslně, a zrovna od vás bych nečekal arogantní chování. Pokud se mnou nesouhlasíte, nepopírám, mohu se mýlit. PS: V poslední době projektuji zařízení v energetice, kde se k revizím moc často nedostanu (najde se příležitost a je to zajímavé). Poslední podlahovku jsem revidoval nedávno, jednalo se o kuchyň. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: František Šohajda 21.08.2010, 21:55 Citace Pokud projektujete a revidujete, jak uvádíte u své osoby, tak asi vše co vyprojektujete si musíte také sám i zrevidovat, že ano. Kroutím očima Nechci vám kolegové skákat do diskuze, ale nikde není psáno že projektant nemůže revidovat své dílo.. ;D Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Martin Mlkar 21.08.2010, 22:23 Myslím si, že pan Beláň je ve svém oboru kapacita ale já jsem si prošel veškeré odkazy a stále tam nikde nevidím, že by pod zónou 0 nemohlo být podl. topení na 230V. Zde na elektrice uvedené příspěvky jak od pana Švejkovského tak od pana Beláně jsou odborně hodně na úrovni. A teď kdo to rozštípne? A zároveň doufám, že se diskuse nerozjede směrem k revidování svých projektů :-(
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Vladimír Huba 22.08.2010, 02:26 Moja odpoveď začína čl. 701.30.1 - posledný odstavec, ktorý pojednáva o zariadeniach v stenách a stropoch. Nie je tam uvedená podlaha.
Z toho mi vychádza, že dolné hranice zóny končia rovinou dokončenej podlahy (vaňu neriešime) a na zariadenia v podlahe by zonácia nemala platiť. Ďalej čl.701.753 kladie požiadavky na vykurovacie káble. Nehovorí nič o zónach, ale určuje napájacie napätia podľa typu vykurovacieho kábla. A to môže byť sieťové, alebo SELV. Naviac, ak porovnáme čl.753.512.2.5 s čl.701.512.2 môžeme konštatovať, že podmienka krytia je splnená. Takže pre použitie vykurovacieho kábla v podlahe pod zónou 0 ja "elektrický" problém nevidím. Elektrický preto, lebo problém môže byť napríklad v hygiene - zvýšená tvorba baktérií a plesní. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Lubomír Jindra 22.08.2010, 07:42 norma:
701.512.3: Vedení napájející elektrické zařízení v zónách 0,1,2 a umístěné v těchto zónách musí být uloženo na povrchu nebo zapuštěno minimálně 5cm pod povrchem. Elektrické podlahové topení uložené v mazanině pod dlažbou toto nesplňuje. Na druhou stranu je zřejmé, že výše citovaný článek a jeho pokračování hovoří o stěnách a příčkách. Popisované vedení také nemá vodivé opletení spojené s ochranným vodičem. selský rozum: jaký rozdíl je v uložení podlahového topení pod dlažbou v koupelně a pod dlažbou ve sprše? - obě podlahy jsou mokré, může na nich stát voda - po obou podlahách chodí člověk bos - na obě podlahy může stříkat horká voda Tedy přijde mi logické, že buď elektrické podlahové vytápění může být i ve sprše, nebo nikde v koupelně. Protože v koupelně být může, může být i ve sprše. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Lubomír Jindra 22.08.2010, 07:46 Elektrický preto, lebo problém môže byť napríklad v hygiene - zvýšená tvorba baktérií a plesní. Vytápěná podlaha se rychleji vysuší, takže z hlediska hygieny je určitě lepší.Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Martin Mlkar 22.08.2010, 09:57 Vedení napájející elektrické zařízení v zónách 0,1,2 a umístěné v těchto zónách musí být uloženo na povrchu nebo zapuštěno minimálně 5cm pod povrchem. Ale vedení napájející elektrické zařízení. Dle mého názoru v případě topného kabelu se jedná přímo zařízení a ne o vedení napájející el. zařízení.Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Lubomír Jindra 22.08.2010, 14:55 Ale vedení napájející elektrické zařízení. Dle mého názoru v případě topného kabelu se jedná přímo zařízení a ne o vedení napájející el. zařízení. Ano, uvedl jsem to proto že samotná topná rohož má jisté ;) charakteristic ké prvky kabelu. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.08.2010, 20:42 Původně jsem již nechtěl do této diskuze vstupovat, ale protože si vážím zdejších seriozně diskutujících jako je např. pan Jindra, vysvětlím můj postoj k dané problematice.
...-selský rozum: jaký rozdíl je v uložení podlahového topení pod dlažbou v koupelně a pod dlažbou ve sprše? - obě podlahy jsou mokré, může na nich stát voda - po obou podlahách chodí člověk bos - na obě podlahy může stříkat horká voda Tedy přijde mi logické, že buď elektrické podlahové vytápění může být i ve sprše, nebo nikde v koupelně. Protože v koupelně být může, může být i ve sprše. TO. Jinada Rozdíl je veliký! Kdyby tomu bylo tak, jak uvádíte, nemusely by být 3 zóny ale stačila by pouze jedna. Nyní odpověď pro všechny ostatní. Celý problém se týká definice zóny "0". Již v předchozí normě v čl. 701.55 bylo jasně uvedeno, že podlahové topení může být uloženo pouze do podlahy pod zónou 1,2 a 3 - viz příloha 1. V nové normě je již tato jasná definice chybí. Vysvětlení lze ale nalézt v čl. 701.30.2 popis a definice zón - viz příloha 2. U zóny "0" se hovoří pouze o podlaze, kdežto u zón 1 a 2 o konečném povrchu podlahy a to je ten zásadní rozdíl. (norm) Je přece naprosto logické, že podlaha bez vany v koupacím a sprchovacím prostoru je až k izolaci zabraňující pronikaní vody. Zde by bylo dobré vyjádření odborníka ze stavebnictví. Proto jsem naprosto přesvědčený, že až k této izolaci je nutné splnit požadavky normy platné pro zónu "0" (čl. 701.55). A vrátím se k mé prvé odpovědi, že tím nejdůležitější m hlediskem je vyjádření výrobce, který jasně uvede, že dané podlahové topení je možné instalovat v koupelně do zóny "0" a že nestačí pouze vyjádření, že je možné instalovat topný systém do koupelny (všeobecně zóna 1 a 2). Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.08.2010, 20:59 Příloha 1 (nějak mi zmizela) :-\
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.08.2010, 21:15 jaký rozdíl je v uložení podlahového topení pod dlažbou v koupelně a pod dlažbou ve sprše? - obě podlahy jsou mokré, může na nich stát voda - po obou podlahách chodí člověk bos - na obě podlahy může stříkat horká voda Také bych řekl, že mezi těmi dvěma případy je podstatný rozdíl. Ve sprše je třeba počítat se systematickým, dlouhodobým výskytem i několik cm silné vrstvy vody, ve které stojí mokrý člověk. Na podlaze koupelny se může vyskytovat voda, ale obvykle jen ve velmi tenké vrstvě, a člověk tam zpravidla stojí v obuvi nebo na savé podložce. V prvním případě (sprcha) má tedy člověk zpravidla podstatně vodivější kontakt s podlahou a předměty v dosahu, a vyšší vrstva vody tam dává větší předpoklad zatečení vody prasklinou/spárou do hloubky podlahy. Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.08.2010, 21:23 Promiňte, ale rozdíl mezi pojmem "podlaha" a "konečný povrch podlahy" vidíte vy nebo máte k dispozici vyjádření tvůrce normy? Co je to "konečný povrch podlahy" vím. Co je to "podlaha", tak na to mi chybí definice.
V poslední době se velmi často stává, že z důvodu mizerného překladu se do norem dostávají formulace ne příliš použitelné. Nechci vaší interpretaci zpochybňovat, sám se snažím dobrat pravdy. Jste jeden z těch kolegů, kterým mohu oponovat a vím, že budete argumentovat jasnými odkazy. Otočit se na špatném překladu je cesta do pekel. To by každý RT musel mít právní vzdělání. Vycházím z toho, že jako RT nejsem oprávněn zpřísňovat požadavky legislativy. Ať se mi to líbí nebo ne, co není zakázáno, je dovoleno. Pouze posuzuju shodu s platnými předpisy. Vzal jste v úvahu specifické provedení topných kabelů? Koncentrický ochranný vodič, téměř dokonalé uložení v rohoži a FI? Rozdíl mezi topným kabelem a CYKYnou pro napájení čehosi je značný. Zatím jste mě nepřesvědčil (v tomto velmi konkrétním případě). Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Martin Mlkar 25.08.2010, 19:49 Takže pod zónu 0 radši nedávat a dát max. pod zónu 1?
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Lubomír Jindra 26.08.2010, 20:01 Všeobecný názor je, že pod zónu 0 pod dlažbu do sprchy podlahové topení neinstalovat, což je z hlediska větší bezpečnosti rozumné s tím lze jen souhlasit.
Pokud se ale podívám přísně, tak nikde žádný takový zákaz neexistuje (no) Pokud se podívám do ČSN 33 2000-7-701 ed.2 na obrázek 701.2 Zóny 0 a 1 v prostorech se sprchou bez sprchové vany (viz. příloha) není tam žádný náznak, že by zóna 0 měla zasahovat do podlahy (no). Ve sprše je třeba počítat se systematickým, dlouhodobým výskytem i několik cm silné vrstvy vody, ve které stojí mokrý člověk. Nemohu posuzovat jakým způsobem se sprchuje průměrný člověk, protože doby kdy jsme na škole koukali okénkem na holky je dávno pryč ;) Posuzuji pouze podle sebe a pokud se sprchuji ve sprše, raději mám dveře či závěs otevřený, protože jinak si se svými 185cm připadám jako okurka v zapařené zkumavce, takže voda je vždy i ve velkém množství na podlaze, po které pak chodím bos.Na podlaze koupelny se může vyskytovat voda, ale obvykle jen ve velmi tenké vrstvě, a člověk tam zpravidla stojí v obuvi nebo na savé podložce. Takže jednou až zde ze dne na den přestanu otravovat se svými názory, tak mě zabilo elektrické podlahové topení v zóně 2 (cryi) Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2010, 21:04 Vzali jste v úvahu provedení topných kabelů?
Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Štefan Beláň 27.08.2010, 19:57 Myšleno bez sprchové vany a koutu - jen dlažba... TO: Mlkar V tomto případě (rovná podlaha bez vymezení sprchovacího prostoru) není možné instalovat podlahové topení na 230V s proudovým chráničem 30mA, protože se zde nevyskytuje podlaha v zóně 1. Ta je pouze pod koupací nebo sprchovou vanou, a zónu 2 tyto sprchy nemají. Takže pokud podlahové topení, tak pouze na bezpečné napětí v souladu s ustanovením podle čl 701.55. PS: Článek 701.413.1, odkazující na článek 701.753 "Elektrické podlahové topení" doplňující normu 33 2000-7-753, pouze informuje, že nelze použít ochranného opatření oddělením odbvodů. (norm) Název: Re: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.08.2010, 21:13 V tomto případě (rovná podlaha bez vymezení sprchovacího prostoru) není možné instalovat podlahové topení na 230V s proudovým chráničem 30mA, protože se zde nevyskytuje podlaha v zóně 1. Ta je pouze pod koupací nebo sprchovou vanou, a zónu 2 tyto sprchy nemají. Jak jste na to přišel? Podlaha (a cokoliv pod podlahou) není v žádné zóně. Proto neplatí žádné podmínky pro zóny 0, 1 a 2. Najděte mi jediný článek normy, který určuje jakoukoliv zónu pod konečným povrchem podlahy (a nebo pod podlahou) a s tím související zvláštní opatření. 701.55 pak je mimo mísu. |