Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Marek Lukavský 16.08.2010, 11:54



Název: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Lukavský 16.08.2010, 11:54
Je možné provést uzemnění bodu rozdělení uzemněním svorkovnice PE až domovním rozvaděči?

Nikoliv přímo bod rozdělení, který je v elektroměrovém rozvaděči?
Vzdálenost rozvaděčů je cca 6m.


#106#


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Oliver Mička 16.08.2010, 13:36
Poznám pár ludí čo prizemnovalo bod rozdelenia N a PE až vo vnútri objektu v RS.
Ja osobne som neprizemnoval bod rozdelenia ani v RE ,kedže RE bol hned pod prizemnením stĺpom z ktorého som sa napájal.


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: IM 16.08.2010, 15:12
Nikde není explicitně stanoveno, že se bod rozdělení PEN na PE a N musí samostatně uzemňovat.


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.08.2010, 21:01
Nikde není explicitně stanoveno, že se bod rozdělení PEN na PE a N musí samostatně uzemňovat.

To je sice pravda, ale doporučuje se uzemnit vodič PE nebo PEN v místě vstupu do budovy - viz příloha.  (norm)


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.08.2010, 21:49
Uzemnění vodiče PEN je významné v tom, že odřízne nebezpečí poruchy tohoto vodiče před tímto bodem. Pokud dojde k přerušení PEN, nebezpečné napětí se objeví na všech částech za ním. Uzemnění ovšem srovná tento nebezpečný potenciál se zemí. Ideální místo pro uzemnění PEN je tedy HOP.


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Slovensko 17.08.2010, 06:27
Uzemnění vodiče PEN je významné v tom, že odřízne nebezpečí poruchy tohoto vodiče před tímto bodem. Pokud dojde k přerušení PEN, nebezpečné napětí se objeví na všech částech za ním. Uzemnění ovšem srovná tento nebezpečný potenciál se zemí. Ideální místo pro uzemnění PEN je tedy HOP.

Čo je prosím vás "HOP"??


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.08.2010, 06:43
Hlavní Ochranná Přípojnice.


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: IM 17.08.2010, 09:17
To je sice pravda, ale doporučuje se uzemnit vodič PE nebo PEN v místě vstupu do budovy - viz příloha.  (norm)
Jsem rád, že jste mi potvrdil, co uvádím v odpovědi #2. Jinak asi žádné uzemnění ochr. vodiče není na škodu.


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: František Šohajda 17.08.2010, 09:51
Citace
Uzemnění vodiče PEN je významné v tom, že odřízne nebezpečí poruchy tohoto vodiče před tímto bodem.

 Před 20 dny jsem tento případ řešil...PEN uhořel v místě napojení RD na sloupě...
Zničili se právě připojené 1fáz spotřebiče.... po "po hloubkové" kontrole jsem zjistil že přizemění je vyvedeno ale nebylo nikdy zapojeno!!Stačilo cca 5 cm vodiče a bylo by po škodě! Revize byla vytvořena při připojování RD na síť..!?


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Martin H. 17.08.2010, 10:22
Hlavní Ochranná Přípojnice.
Len doplním pre p. Milana: tá istá vec má aj ďalší názov EPS = EkviPotenciáln a Svorkovnica.


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Lukavský 17.08.2010, 11:14
Po rekonstrukci přívodu mi z ER rozvaděče jde již 5ti žilový kabel, kdy je na svorce v ER rozvaděči připojen jak sv. modrý tak zž vodič (viz. obrázek),  ale tento bod není uzemněn.
Já se chtěl konkrétně zeptat, zda mohu provést uzemnění zž. vodiče až v domovním rozvaděči, který je od ER vzdálen cca 6m?


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.08.2010, 11:50
Jste si jistý, že není provedeno uzemnění vodiče PEN v pojistkové skříni před elektroměrem?
V bytové rozvodnici samozřejmě připojit PE na HOP můžete také (nikoliv N).


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Lukavský 17.08.2010, 12:22
Vedení je v naší ulici nadzemní, na mém domě je "nástřešák",  z něj ČEZ provedl nový svod a vyměnil i HDS, která je umístěna v místě, kde je "nástřešák" ukotven do zdi (cca 6m nad zemí). Tady neměli PEN jak uzemnit a v blízkém okolí není žádný sloup, který by mohl být uzemněn, všichni mají "nástřešáky". Z HDS mi jde do ER 4-vodič, z ER pokračuje 5-ti vodič, jak je vidět z fotky. Dům nemá HOP ani hromosvod a nikdy jej neměl. Já jej ale chci dodatečně zbudovat a vytvořit uzemňovací bod. Dispozičně by mi ovšem spíše vyhovovalo napojení na uzěmnění až v místě domovního rozvaděče.


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Rudolf Šála 17.08.2010, 20:58
Tak si v tom rozvaděči udělejte hlavní ochranné pospojení (HOP) na svorkovnici PEN (voda, plyn, topení a vývod ze svodu hromosvodu). Pokud tam máte víc rozvodnic ak si do nich taky dejte vývod z této HOPky. To vše odpovídajícím pruřezem CY vodiče. A máte i to uzemění :)


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Lukavský 17.08.2010, 21:58
Tak si v tom rozvaděči udělejte hlavní ochranné pospojení (HOP) na svorkovnici PEN (voda, plyn, topení a vývod ze svodu hromosvodu). Pokud tam máte víc rozvodnic ak si do nich taky dejte vývod z této HOPky. To vše odpovídajícím pruřezem CY vodiče. A máte i to uzemění :)

Můj dotaz zněl, pokud je má aktuální situace taková, jako je na přiloženém obrázku (neexistence uzemnění) a chci dodatečně uzemnění u svého domu zřídit, kde, tedy ve kterém místě, mohu uzemnit, tedy spojit zž vodič s vývodem zemnící soustavy? Samozřejmě provizorní rozvaděč bude ve finále nahrazen domovním rozvaděčem s více vývody, ideálně i svodiči přepětí a jak už jsem psal, dispozičně by se mi více hodilo dotáhnout FeZn pásek ze zemnících tyčí do domovního rozvaděče, kde ale už je samostatný N a PE. Dotáhnout zemnění až do ER rozvaděče, kde se mi dělí PEN na PE a N by bylo dispozičně více problemtické (i když, jak mi psal p. Horský, nelze v mém případě svorkovnici v ER rozvaděči považovat za bod rozdělení?).


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Rudolf Šála 18.08.2010, 20:52
Jé, pardón koukám že jsem přehlédl že nemáte hromosvod ale asi by nebylo od věci si ho zřídit, že?


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Lukavský 18.08.2010, 21:44
Hromosvodáře už mám objednaného, ale právě se mě ptal, kam má zemnění vyvést (ke kterému rozvaděči).


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Jiří Přibáň 19.08.2010, 07:25
Marku, stav se, proberem to....


Hromosvodáře už mám objednaného, ale právě se mě ptal, kam má zemnění vyvést (ke kterému rozvaděči).


Název: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Lukavský 19.08.2010, 20:47
Děkuji všem za příspěvky. Nakonec jsem věc probral s bývalým kolegou (zapomněl jsem, že se touto problematikou zabýval jako RT). Po vybudování hromosvodu a zemnící soustavy tuto propojím se svorkou PE v domovním rozvaděči.