Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petr Čonka 08.08.2010, 01:59



Název: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: Petr Čonka 08.08.2010, 01:59
Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?




#106#
#106# Opraven nadpis "jak mohu rozeznat fázi od pracovního vodiče?"


Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.08.2010, 10:29
Pokud měříte dvojpólovou zkoušečkou, na vodiči N by proti PE nemělo být fázové napětí.

Pokud měříte obyčejnou fázovkou s doutnavkou nebo LED, pravděpodobně nezjistíte nic (bude svítit všude).

Platí pro instalaci, která je v pořádku.


Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: Kamil Táborský 08.08.2010, 12:05
Mezi pracovní vodiče patří fáze a střední vodič
Ochranným vodičem za normálních okolností proud neteče.

Mezi L x N - 230V
        N x PE - 0 V
        
Máte-li jednopolovou zkoušečku tzv.šroubovák(fázovka),zjistíte tím pouze fázi. Po přiložení fázovky do fázové zdířky se vám zkoušečka rozsvítí.
Samozdřejmě to nemusí být vždy pravda, jak se zmínil pan Svejkovský a zkoušečka se vám může rozsvítit i na středním vodiči. Záleží na stáří instalace. U nové instalace by se to ale stát nemělo.

Máte-li dvoupolovou zkoušečku tak fázi zjístíte obdobným způsobem. Navíc můžete zjístit i funkčnost středního a ochranného vodiče.


Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 08.08.2010, 12:44
Kolegové vám už vše prozradili zkoušet dvoupolově, doutnavka může svítit v podstatě na všech drátech té nevěřte!! A pak pokud je to novější instalace, tak při dotyku N x PE vybaví proudový chránič! Ale to jen u některých typů zkoušeček!


Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: František Šohajda 09.08.2010, 13:09
 I bez zkoušečky prý to jde..?

Fáze "kope" nula ne!  Tak jsem slyšel radit jednoho odborníka- amatéra /prý byl vyučený zedník?/ ;D ;D


Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.08.2010, 13:17
To je přece známá věc, vodič bez napětí se od toho pod napětí ničím neliší. Rozdíl je patrný jenom na dotek.  ;)


Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: JOJOK1 09.08.2010, 13:40
A pak pokud je to novější instalace, tak při dotyku N x PE vybaví proudový chránič! Ale to jen u některých typů zkoušeček!

Mysleli ste L x PE nie?


Název: Re: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Přispěvatel: Martin Lima 12.08.2010, 05:45
Fázi od pracovního vodiče rozeznat nelze, protože fáze JE pracovní vodič :-)