Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Novaprojektil 03.08.2010, 22:02



Název: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: Novaprojektil 03.08.2010, 22:02
Při výchozí revizi jsem zjistil, že část el.vodičů a kabelů ja uloženo uvnitř vzduchového kanálu chladného vzduchu klimatizace.
Začínající projektant mě vysvětlil, že tato trasa byla zvolena v rámci ulehčení práce proto, aby nemusel být dodatečně demontován dvojitý strop.
Vodiče jsou uloženy v panceřolé trubce a uvnitř kanálu upevněny příchytkami.
Zajímalo by mě jestli takovéto uložení neodporuje nějaké normě.



#105#


Název: Re: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2010, 22:40
Pokud to nevadí vzduchařům (nebo požárníkům, jeden nikdy neví),  tak bych rozhodně neprotestoval. Chlazený vodič je výhoda ;)


Název: Re: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.08.2010, 23:16
... neodporuje nějaké normě.

Pokud je norma doporučení. Tedy česky řečeno někdo vám radí, pak jiné řešení neodporuje, ale není v souladu.
Vyjadřovat přesně. Neříkejme zelenému jablku hruška i když je stejně zelené.


Název: Re: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: novaprojektil 04.08.2010, 22:25
Měl jsem při revizi takový divný pocit, že to není to pravé ořechové. Měl jsem takovou myšlenku, co kdyby kabely začaly hořet? Nedostaly by se zplodiny vzduchovými kanály tam, kam nemají? Prostě jsem si nebyl jistý svými vědomostmi ČSN.


Název: Re: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: Lukáš Malík 04.08.2010, 23:31
Jak je provedeno vyústění těchto kabelů? Potažmo jejich vstup. Vodiče nebo kabely slouží k čemu?


Název: Re: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: JOJOK1 05.08.2010, 07:00
Záleží čo to je za vzduchový kanál. Večšina vzduchotechnic kých kanálov sa aj dezinfikuje a to rozprašovačom(zmes VODA + dezinfekčný roztok) a potom je vodná hmla po celom kanále. Zaleží už od ochrany IP.


Název: Re: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.08.2010, 08:08
Takto uložený kabel je něco na způsob uložení po povrchu, kdy je žádoucí aby bylo možno vizuálně tuto trasu kontrolovat. Vodiče uložené např. v omítce jsou uloženy trvale a dá se předpokládat, že nemohou nic zapálit, nezmění se uložení kabeů, atd...Pokud je uložení nepřístupné v nějaké rouře nebo kanálu, tak je to obtížně kontrolovateln é. V každé vzduchotechnic e je po čase nános prachu a nečistot a to by mohlo zhoršit chlazení kabelů, atd... Myš nebo potkan taky umí svoje. Bylo tady vlákno o tom, zda projektant odpovídá za bezpečnost svého díla. Myslím si, že toto je právě ten případ. Pokud je tam kulaté razítko autorizované osoby a ne jen nějaké malůvka, je to projekt.


Název: Re: Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
Přispěvatel: Novapojektil 08.08.2010, 13:45
Jak je provedeno vyústění těchto kabelů? Potažmo jejich vstup. Vodiče nebo kabely slouží k čemu?
Vyústění (tedy vstup a výstup) pevné panceřové trubky je provedem otvorem ve vzduchovém kanále, kudy je trubka prostrčena. Kolem trubky v kanále je neutěsněná mezera přibližně 1cm. V trubce jsou uložena  vedení sdělovací a informačního charakteru.