Název: Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A? Přispěvatel: Petr Skřivánek 27.07.2010, 05:43 Kabely jsou taženy v liště a jistič je B16A. Vzdálenost je pár metrů. Stačí 16A vyměnit za 13A?
#230# Název: Re: Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.07.2010, 13:40 Toto se zde řešilo už mnohokrát.
Použijte vyhledávání v starších diskuzích. Obecně lze říci, že na krátkou vzdálenost to zřejmě bude vyhovovat. Název: Re: Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A? Přispěvatel: František Šohajda 27.07.2010, 17:53 Všeobecně, za určitých okolností ano...jinak rada kolegy Hasaly !
Název: Re: Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.07.2010, 18:36 Rád bych upozornil na tabulku č. 6 ČSN 33 2130 ed. 2, která platí pro budovy pro bydlení a občanské výstavby (viz příloha, pokud se vás to týká).
Snížením jištění pro několik PC se můžete dostat do problémů v okamžiku současného startu (třeba po výpadku napájení). Spínané zdroje mají velký náběhový proud a celkem spolehlivě jistič 13A pošlou k zemi. Další problém může být s unikajícím proudem těchto zdrojů, což nesvědčí předřazenému proudovému chrániči. Dvakrát měř, jednou řež. V tomto případě to platí dvojnásob. Název: Re: Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A? Přispěvatel: Kamil Táborský 27.07.2010, 19:39 ....a celkem spolehlivě jistič 13A pošlou k zemi. (jednicka) Pěkně napsáno Nechápu proč se všichni staží ušetřit a cpou na zásuvkové okruhy 1,5mm2 . Nikdy není jisté k čemu bude zásuvka za x let sloužit. Jestli budete mít napojeno na tento okruh více PC ,doporučuji je-li to možné, kabel vyměnit za 2,5mm2 a dát jistič 16A Je třeba si uvědomit, že jistič chrání vodiče nikoliv připojené spotřebiče ! |