Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Daniel Vidovič 24.07.2010, 16:51



Název: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: Daniel Vidovič 24.07.2010, 16:51
Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám ve vysekaných drážkách v podlaze?

Kabel bude uložen v husím krku a zadělál do jamky v podlaze.





#105# Jedno téma = jeden dotaz


Název: Re: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.07.2010, 18:20
... norma která zakazuje ...

Norma je technické doporučení,  nikoliv příkaz. Tudíž nemůže nic zakazovat.


Název: Re: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.07.2010, 21:44
Norma nic takového nezakazuje. Jenom musíte zajistit, že kabel nebude namáhán například stojícím nábytkem. Taky pozor na armatury v panelu. Pokud by se jednalo o tento případ, potřebujete posouzení statika.



Název: Re: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: František Šohajda 25.07.2010, 07:00
Takové zásuvky v podlaze se dělají celkem běžně /autosalóny,průmyslové podniky,i např. RD jako jsou ložnice,obýváky a pod../.....
Ale ne jako je na fotografii !!Jsou prvky vyráběné  na stavbu těchto zásuvkových okruhů v podlaze.....


Název: Jaký způsob uložení přívodu v podlaze doporučuje norma?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 25.07.2010, 09:31
Takové zásuvky v podlaze se dělají celkem běžně /autosalóny,průmyslové podniky,i např. RD jako jsou ložnice,obýváky a pod../.....
Ale ne jako je na fotografii !!Jsou prvky vyráběné  na stavbu těchto zásuvkových okruhů v podlaze.....
Jak uvádí kolega ...
Existuje mnoho podlažních systémů, kterými vede mnohdy převážná silová i datová infrastruktura . Jak jsem uvedl norma nezakazuje. Norma doporučuje jakým způsobem taková vedení ukládat.
Tedy vaše otázka má správně znít například:

Jaký způsob uložení přívodu v podlaze doporučuje norma?


Název: Re: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: IM 25.07.2010, 12:01
Norma je technické doporučení,  nikoliv příkaz. Tudíž nemůže nic zakazovat.
Kde je v textu normy uvedeno: nesmí odpovídá to evivalentnímu výrazu zakazuje se. Norma tedy zakazovat může. Něco jiného je použití této normy.
Zdoj: Metodický pokyn pro normalizaci MTN 1: 2006.


Název: Re: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: Lukáš Malík 25.07.2010, 12:03
Nezakazuje. Ovšem pozor na správné uložení kabelu.



Název: Re: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: Štefan Beláň 25.07.2010, 16:13
Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám ve vysekaných drážkách v podlaze?

Jak se mají ukládat kabely do podlahy řeší ČSN 37 5245 "Kladení elektrických vedení do stropů a podlah"
a ČSN 33 2000-5-52:1998 "Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení".


Název: Re: Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
Přispěvatel: Antonín ŽIBRITA 25.07.2010, 17:31
Běžně se s takovou instalací setkávám v průmyslu, kde je přívod vedený k příslušnému stroji v drážce v pancéřové prubce a následně zabetonovaný.