Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Vladimír Hořelka 18.07.2010, 22:06



Název: Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
Přispěvatel: Vladimír Hořelka 18.07.2010, 22:06
Prosím o pomoc při řešení problému se zapojením vypinačů viz přiložený nákres. Děkuji.

#112#  Původní otázka: Kdo pomůže vyřešit problém se zapojením vypinačů


Název: Re: Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
Přispěvatel: Petr Doležal 19.07.2010, 14:13
Vypínač 3. má tedy číslo zapojení (řazení) 6+6, t.j. dvoupáčkový se dvěma "schodišťáky",  každý z nich je vlastně přepínací kontakt se střední svorkou, označenou snad "P". Sdělte, zda ty dvě svorky nemáte galvanicky propojeny a kolik drátů je na ně připojeno


Název: Re: Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
Přispěvatel: IM 19.07.2010, 22:03
Aby bylo možno chybu identifikovat, musely by být popsány všechny stavy přepínačů a světel navzájem, což nejsou. Chybu můžete odstranit tak, že si nakreslíte schéma dvou obvodů se schodišťovými přepínači a podle tohoto schéma postupně zkontrolujete a opravíte zapojení.


Název: Re: Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.07.2010, 05:44
V těchto případech začínám vždy tím, že otevřu všechny přepínače, a snažím se dohledat, jak jsou natahány kabely a kde je napájení. Jinak to nepůjde ani u vás. Jinak se může stát, že se v tom "utopíte". Je potřeba začít úplně od začátku a postupně to zapojovat.
Ale jen upozorňuji, že to je práce pro elektrikáře. Když pominu právní stránku věci, tak už jen pro zkušenosti a znalosti ohledně kombinací a řazení přepínačů. Obávám se, že to jinak nepůjde zvládnout. Chyba může být třeba jen v prohození libovolných dvou vodičů, v kterém koliv přepínači.(ale kterých, když v každém jsou 3-4  ;) )


Název: Re: Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
Přispěvatel: Jirka Hub 20.07.2010, 07:26
Já se domnívám, že elegantní by bylo ovládat světlo pro ložnici z ložnice a světlo do šatny z ní. Co když v ložnici někdo je a já průchodem skrz šatnu v ložnici zhasnu (a nebo obráceně já v ložnici spím a někdo mi tam rozsvítí)?
Myslím, tak jak psali kolegové, že bez rozkladu daného obvodu na jednotlivé části se neobejdete.
Další možnost by mohla být ovládání světla v šatně přes snímač pohybu atd. Ale to už řeším problém a ne dotaz :)