Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Jeden člověk 15.07.2010, 23:50



Název: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Přispěvatel: Jeden člověk 15.07.2010, 23:50
Koupil jsem dům s dlouhým dvorem. Za vchodem je světlo a schodišťový přepínač s kabely do instalační krabice. U domu je totéž, navíc přívod L a PEN do krabice. Tato byla otevřená, vyhnilá a světlo nefunkční. Krabici jsem proto vyměnil (aniž jsem si poznamenal původní zapojení, navíc jsem z ní odpojoval vypínač a světlo do zbouraného chléva). Překvapení nastalo při zapojování, protože kabel propojující obě krabice je pouze třížilový! Přesvědčil jsem se i na druhém konci.

Nejsem schopen to zapojit ještě bez jednoho drátu! Ale asi to někdy nějak (nejspíš dosti nestandardně) fungovalo, ale nevymyslel jsem to. Rozlouskne někdo tento oříšek?

#112#


Název: Re: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.07.2010, 09:09
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=zapojen%C3%AD
Pokud to dobře chápu, světlo je na domě, protože tam máte k dispozici PEN. Propojení mezi vypínačem na domě a vypinačem vzdáleným opravdu stačí třížilové. 2x koresponďák tam a jeden zpět ke světlu. Nakonec i ten vypínač má tři svorky.


Název: Re: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Přispěvatel: Michal Slabý 16.07.2010, 10:45
Tak, jak to popisujete stačí. Do prvního na horní svorku přivedete L, ze spodních svorek prvního do spodních svorek druhého a z horní svorky druhého do světla- ve Vašem případě zpátky a za použití wago svorky. PEN by měl jít z L (z vypínače) a né samostatně jinudy. Stálo by za zjištění izolace toho kabelu, aby za čas nenastaly problémy.


Název: Re: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Přispěvatel: jeden člověk 20.07.2010, 21:48
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=zapojen%C3%AD
Pokud to dobře chápu, světlo je na domě, protože tam máte k dispozici PEN. Propojení mezi vypínačem na domě a vypinačem vzdáleným opravdu stačí třížilové. 2x koresponďák tam a jeden zpět ke světlu. Nakonec i ten vypínač má tři svorky.
Děkuji za reakce, ale upřesňuji: V popisu problému jsem výrazem "je tam totéž" měl na mysli, že v blízkosti obou schodišťáků je vždy krabice a světlo. Tedy světla ovládaná společně jsou dvě a mezi vším je asi 25m inkriminovanéh o třížilového kabelu.


Název: Re: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Přispěvatel: Radim Strycharski 21.07.2010, 14:15
Mohlo by to fungovat, kdyby byl u každého světla k dispozici PEN nebo N. Nebylo by to ovšem správně, protože vodiče PEN nebo N musí být ve společném obložení s vodiči fázovými, tozn. proud musí v každém místě obvodu běžet tam a zpátky v jednom kabelu nebo ve vodičích v jedné trubce. Proto se v takových případech tahají pětižilové kabely.


Název: Re: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Přispěvatel: jeden člověk 22.07.2010, 01:47
Opravdu u "vzdáleného" světla není k dispozici samostatný PEN odjinud (to by pak byla brnkačka).


Název: Re: Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 22.07.2010, 08:52
Opravdu u "vzdáleného" světla není k dispozici samostatný PEN odjinud (to by pak byla brnkačka).
Pak mi to silně připomíná situaci jednoho bytu na Bratislavské v Brně, kde byl do místnosti přiveden pouze jediný (fázový) vodič.
Obvod byl uzavírán přes radiátory zpět do uzlu. Není to případ chléva?
 (zle)