Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Tomáš Cendelín 01.07.2010, 12:56



Název: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
Přispěvatel: Tomáš Cendelín 01.07.2010, 12:56
Pročítal jsem diskuze k chráničům a nikde jsem nenašel vyčerpávající odpověď. Navíc někdo uvádí, že se musí chránit všechny zásuvky používané laiky, ale norma 4-41 ed. 2 píše o zásuvkách do 20A.
Teď zde napíši jak si osobně myslím, že to je a vy mě opravte. 33 2000-4-41: 2000 chránič řešila jen jako doplňkovou ochranu, ale nikde ho navyžadovala. Chránič 30mA je doporučován pro všechny obvody koupelny v 7-701? a vlhké a venkovní prostory (zásuvky, včetně venkovního osvětlení, pohonu el. vrat atd.)? Teď nevím jaká norma. 4-41 ed.2 doporučuje chránič 30mA na všechny zásuvky obsluhované laiky do 20A (s vyjímkou UPS, lednice). Tzn. že když bude někde v budově zásuvka 5P/32A chránič stryktně být nemusí? Mohl by mi někdo vysvětlit, kde všude musí, (ne)musí být proudový chránič. Nejlepší by bylo v normě napsat, že chránič musí být na všechny zásuvkové obvody bez rozdílů ampéráže a prostředí, bylo by to vyřešené. Do kterého roku nemusel být chránič v koupelnách a venkovních prostorech?(revize starších objektů bez rekonstrukce).

zás 230V do 20A FI 30mA
zás 230/400 do 32A FI 30mA
zás 230/400 nad 32A FI 500mA
provizorní rozvody na výstavách FI 300mA
zásuvky pro připojení kempingů samostaně každý karavan FI 30mA
v zemědělství všeobecně FI 300mA, zásuvky nad 32A FI 100mA, zásuvky do 32A Fi 30mA

je to tak správně?











#106#


Název: Re: Jak mám zapojovat proudové chrániče, když nerozumím normám?
Přispěvatel: Peter Kentoš 01.07.2010, 23:59
Je naozaj dobré pre vás a aj pre ostatných aby ste si predsa len tieto základné normy dobre preštudovali. Vyhnete sa tým zbytočným polemikám.

Výpis z STN 33 2000:4-41:2007

V striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) podľa
415.1 pre
– zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na
všeobecné použitie.
POZNÁMKA. – Výnimkou môžu byť:
– zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb, napr. v určitých obchodných alebo
priemyselných priestoroch, alebo
– osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia.
– vo vonkajších priestoroch používané mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A.

STN 33 2000 - 7 - 701
701.415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden prúdový chránič alebo niekoľko prúdových chráničov
(RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA chrániť všetky obvody.
Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch:
– s ochranným opatrením „elektrické oddelenie”,  ak každý obvod napája iba jeden spotrebič;
– s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV”.

STN 33 2000-7-703
703.412.5 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (RCD)
Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pri všetkých obvodoch sauny, s výnimkou obvodu saunového
ohrievača, použitím jedného alebo viacerých prúdových chráničov s menovitým rozdielovým prúdom
neprevyšujúcim 30 mA.

STN 33 2000-7-705
705.412.5 Obvody so zásuvkami sa musia chrániť prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým
vypínacím prúdom n I Δ nepresahujúcim 30 mA.

STN 33 2000-7-708
708.530.5.4 Pre každé stanovisko karavanu sa musí zriadiť aspoň jedna zásuvka.
708.530.5.5 Každá zásuvka sa musí vybaviť samostatnou nadprúdovou ochranou.
708.530.5.6 Každá zásuvka sa musí chrániť samostatne prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým
vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Prúdový chránič musí vždy odpájať neutrál.

STN 33 2000-7-704
704.410.3.10 Obvody napájajúce zásuvky s menovitým prúdom do 32 A vrátane a iné obvody napájajúce
ručné elektrické zariadenia s menovitým prúdom do 32 A vrátane sa musia chrániť:
– prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA
(415.1),  alebo
– ochranným opatrením: malé napätie zabezpečované pomocou SELV a PELV (414) alebo
– ochranným opatrením: elektrické oddelenie (413),  každá zásuvka a ručné elektrické zariadenie
sa napája samostatným oddeľovacím transformátoro m alebo zo samostatných vinutí oddeľovacieho
transformátora .

704.411.3.2.1
Pri obvodoch napájajúcich zásuvky s menovitým prúdom vyšším ako 32A sa musia ako odpájacie
prístroje použiť prúdové chrániče s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 500 mA.


Název: Re: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.07.2010, 22:29
Myslím, že v předchozím příspěvku je to popsáno celkem jasně a v ČR to platí úplně stejně.


Název: Re: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
Přispěvatel: Tomáš Cendelín 07.07.2010, 07:02
JJ a omlouvám se za předchozí porušení pravidel.

Tyhle normy jsem samozřejmě četl, 4-41 ed.2 zatím jen 5x. Takže, když bude někde v RD přes zásuvku 32A/5P zapojený spotřebič a bude předpoklad, že se ta zásuvka nebude používat pro nějaké venkovní spotřebiče, nemusí být přes FI?


Název: Re: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
Přispěvatel: Tomáš Cendelín 07.07.2010, 14:40
tak ČSN 33 2130 ed. 2 z září 2009. S účinností od 2011-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2130 z 1983-05-26. Článek 5.3.11 říká chránič jak na zásuvky do 20A včetně trojfázových tak zásuvky nad 20A a do 32A FI 30mA a zásuvky 32A a více FI 100mA


Název: Re: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.07.2010, 15:04
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.17 Je li konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít ....chránič 300mA.  (norm)


Název: Re: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
Přispěvatel: Tomáš Cendelín 07.07.2010, 15:34
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.17 Je li konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít ....chránič 300mA.  (norm)

ed. 3 ?


Název: Re: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 07.07.2010, 19:04
je to ed2 a dost podstatné je slovo nepřekračující m 300mA, tj centrální 30 nebo 100mA chránič je z hlediska ČSN 33 2130 čl.7.6.17 také vyhovující.