Název: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: michal.bunat 01.07.2010, 08:16
Jaký je  rozdíl mezi elektrocentrál ou se synchronním a s asynchronním generátorem?

Jedná se mi hlavně o to, zda-li je nějaký rozdíl pro použití těchto strojů (použitelnost pro el.nářadí, ...)











#106#


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Rudolf Šála 01.07.2010, 21:08
Rozdíl v tom je veliký.

Synchronní stroje:

Počet otáček je stejný jako rychlost Točivého Magnetického Pole - tedy synchronní.
Rotor- Stejnosměrné vinutí. U hydroalternáto ru jsou vyniklé póly (pomalotočivý stroj),  turboalternáto r má hladký rotor (rychlotočivý stroj)
Stator- Třífázové vinutí prostorově posunuté o 120°

Synchronní alternátor musí mít mechanickou energii na hřídeli a DC napájení rotoru ke vzniku 3L. Tyto alternátory se užívají ve většině elektráren.

Asynchronní stroje:

Počet otáček je menší než rychlost TMP. Toto zpoždění vyjadřuje - zklus v procentech (max. 10%,  pokud se dobře pamatuji),  proto je asynchronní.
Rotor- klecové vinutí s měděnými (popř. hliníkovými nebo mosaznými) tyčemi a magnetický obvod z elektrotechnic kých plechu (s kotovou na krátko); u kroužkového máme kromě svazku rotorových plechů i sběrné kroužky, v drážkách pechu je uloženo 3L vinutí zapojené většinou do Y, na kroužky je připojeno vinutí rotoru na které se většinou připojuje spouštěč.
Stator- stejný jako synchronní.

Asynchronní alternátor potřebuje větší otáčky než synchronní k dosáhnutí požadované frekvence.

Nejmenoval jsem tu např. synchronní krokový motor (pernamentní magnety na rotoru) a asynchronní jednofázový motor.

Rozdíl je v tom že synchroní motor je účinější ale potřebuje vlastí zdroj DC kdežto asynchronní se musí točit víc aby dosáhl stejné frekvence. Na funkci to nemá vliv.  ;)


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.07.2010, 21:19
Asynchronní alternátor potřebuje větší otáčky než synchronní k dosáhnutí požadované frekvence.
Dva nesmysly v jedné větě. Gratuluji!

Jaký je  rozdíl mezi elektrocentrál ou se synchronním a s asynchronním generátorem?
Jedná se mi hlavně o to, zda-li je nějaký rozdíl pro použití těchto strojů (použitelnost pro el.nářadí, ...)

Pro ostrovní provoz generátoru (bez propojení s distribuční sítí) potřebujete vždy synchronní otáčky, bez ohledu na to, jak je zajištěno řízení otáček stroje. Co je uvnitř možná naznačí tato diskuse: http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=1437.0


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: raj 01.07.2010, 21:29
Citace
Pro ostrovní provoz generátoru (bez propojení s distribuční sítí) potřebujete vždy synchronní otáčky
A co skluz ?
... a navíc je třeba dodat jalovinu kvůli magnetizaci. Normálně si to asynchronní stroj bere ze sítě, u ostrovního provozu je třeba kondenzátorová baterie. Kolem toho bylo už tolik napsáno, že pokračovat je ztráta času.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Rudolf Šála 01.07.2010, 21:41
Jirka Š. Svejkovský :

Jen né gratulaci a nechtěný aplaus  :( Mohl byste mě uvést na pravou rovinu?


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.07.2010, 22:09
Jirka Š. Svejkovský :
Jen né gratulaci a nechtěný aplaus  :( Mohl byste mě uvést na pravou rovinu?
1) Alternátor (http://cs.wikipedia.org/wiki/Altern%C3%A1tor)
2) Asynchronní generátor může pracovat pouze do distribuční sítě. Pak lze hovořit o skluzu (rozdílu otáček a frekvence sítě. V ostrovním režimu pracovat nemůže. Vyjímku budou tvořit asynchronní stroje řízené měničem pro udržení otáček.

A co skluz ?
... a navíc je třeba dodat jalovinu kvůli magnetizaci. Normálně si to asynchronní stroj bere ze sítě, u ostrovního provozu je třeba kondenzátorová baterie. Kolem toho bylo už tolik napsáno, že pokračovat je ztráta času.

Synchronní otáčky, nemyslel jsem tím generátor.

Omlouvám se, pokud jsem se do toho trošku zamotal, na této diskusi je námětů poměrně dost. Stačí hledat.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: raj 01.07.2010, 22:22
Citace
Asynchronní generátor může pracovat pouze do distribuční sítě. V ostrovním režimu pracovat nemůže.
Samozřejmě že může. Za podmínek, které jsem uvedl.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Rudolf Šála 01.07.2010, 22:40
Jirka Š. Svejkovský; Zdenek Rajmont:

D.í.k za opravení, teď to jen vstřebat  ;D


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.07.2010, 22:48
Samozřejmě že může. Za podmínek, které jsem uvedl.
Vždyť říkám, že jsem se do toho zamotal. Beru zpět a nechám to na ostatních. U těchto strojů můj vysvětlovací talent poněkud vázne.  :-[ Možná je to i pozdní hodinou.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: raj 01.07.2010, 23:42
Ať už je jednou provždy konec diskusím o ostrovní fuknci asynchronního stroje jako generátoru. Snad to přečtete.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.07.2010, 00:18
Ať už je jednou provždy konec diskusím o ostrovní fuknci asynchronního stroje jako generátoru.
Poněkud netradiční forma transformace 230V na 400 V: dva motory, řemen a pár kondů
http://www.youtube.com/watch?v=LOJcZSnS74o


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: Miroslav Melichar 02.07.2010, 11:21
Z hlediska provozu synchronní generátor udržuje konstantní napětí a kmitočet při změně zatížení. U asynchronního generátoru napětí a kmitočet kolísá při změnách zatížení (zatěžovací charakteristik a je podobná charakteristic e derivačního dynama).


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
Přispěvatel: raj 02.07.2010, 16:04
Citace
Z hlediska provozu synchronní generátor udržuje konstantní napětí a kmitočet při změně zatížení.
Ale kdepak ... Každý rotační stroj má mezi kotvou a statorem vzduchovou mezeru ( jinak by se nemohl točit ...). A tato vzduchová mezera představuje v náhradním schematu indukčnost zapojenou v sérii. Takže čím vyšší proud, tím vyšší úbytek na této reaktanci a nižší napětí na výstupu. Takže i synchronní stroj potřebuje stabilizaci výstupního napětí pomocí buzení. Zatížení je o zátěžovém úhlu beta, ale to už je "vyšší dívčí".