Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: PaBi 29.06.2010, 17:25



Název: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: PaBi 29.06.2010, 17:25
#106# Tento dotaz je zde již řešen

U prodlužovacího přívodu se třemi zásuvkami a vypinačem jsem "objevil",  že vestavěný spínač spíná jednopólově střední vodič (nikoliv fázi, jak bych čekal). Tzn. i při spinači ve vypnuté poloze jsou všechy připojené spotřebiče pod napětím. Je to v pořádku?
Nezdá se mi to právě bezpečné, protože např. na anténním konektoru připojeného satelitního přijímače naměřím multimetrem proti zemi 230V a "fáztužka" vesele svítí.
Prodlužovačka byla zakoupena v kamenném obchodě a má značku CE.





Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Martin H. 29.06.2010, 19:35
Iba pridám informáciu, že obdobne sú zapojené niektoré digitálne spínacie hodiny do zásuvky. Tiež spínajú len N vodič.


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 29.06.2010, 19:43
U prodlužovacího přívodu se třemi zásuvkami a vypinačem jsem "objevil",  že vestavěný spínač spíná jednopólově... . Je to v pořádku?
TO: PaBi

Ne, není to v pořádku!  (no)
Je to naprosto v rozporu  s platnými předpisy ČSN EN. (norm)

Vypínat se musí vždy dvoupólově. (!)
 


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.06.2010, 20:52
Nojo, dal jsem si tu práci, vlezl pod stůl a je to tak! Prodlužovák vybavený jednou zástrčkou a třemi zásuvkami je označený značkou CE!

Zákon 22/1997, §13, odst. 4:

Českou  značku shody, kterou tvoří písmena CCZ, lze použít pouze u výrobků,  na  něž  se nevztahují předpisy Evropských společenství. Tato značka  vyjadřuje,  že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech  nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují  nebo  umožňují,  a  že  byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.


Od které doby, se předpisy ES vztahují na zásuvky/zástrčky? Opravdu je možné prodlužovací přívod označit značkou CE?


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Rudolf Šála 29.06.2010, 22:19
To mi připomíná jak jsem si před nedávnou dobou měnil u prodlužovacího přívodu jednoduchou zásuvku za 5ti zásuvku. Při demontování té staré jsem se divil že nebyla připojena kostra. Tak jsem si jí hezky zapojil a ještě jsem si říkál že si jí ozkouším než to zavřu. K mému údivu byly někde v kabelu spojeny dvě ''žíly''  >:( Tak jsem si to vypnul a třetí žílu odpojil a zaizoloval. Beztak jsou tam jen nabíječky a marimálně notebook který má dvou kolíkové připojení. Nebo ještě mužu zvednout zadek a spojené ''žíly'' zapojit jako PEN  ;D


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Daniel Reiský 29.06.2010, 22:39
Tak jsem si to vypnul a třetí žílu odpojil a zaizoloval. Beztak jsou tam jen nabíječky a marimálně notebook který má dvou kolíkové připojení. Nebo ještě mužu zvednout zadek a spojené ''žíly'' zapojit jako PEN  ;D
A copak se asi stane, až si někdo tu Vaši prodlužovačku půjčí, když nebudete doma a bude ji nutně potřebovat a připojí do ní pračku, lednici či jiný spotřebič I. třídy?
Spojit žíly jako PEN je ještě lepší nápad. Pak stačí "pouze" připojit prodlužovák do staré rozbočky, která otáčí fázi a máme tady funus, jako vymalovaný.  (zle)


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.06.2010, 22:40
...Nebo ještě mužu zvednout zadek a spojené ''žíly'' zapojit jako PEN  ;D
A já myslel, že jste elektrikář  ;D


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Václav 3 30.06.2010, 10:29
A já myslel, že jste elektrikář

Nechci urazit kol. Šálu, protože on je v tom možná nevinně,  předpokládám, že absolvoval nějakou elektrotechnic kou školu či učební obor a je smutné,  že jeho učitelé ho naučili tak málo a neupozornili na nejzávažnější a přitom tak častá pochybení. V tom, že je elektrotechnik ho přitom utvrdili předáním výučního listu či maturitního vysvědčení.

Toto je další důkaz, kam se řítí naše odborné školství. Také to základní nepracuje tak, jak by mělo, protože mnoho potíží vzniká už v útlých létech, děti neumí pořádně a plynule číst a pokud se jich někdo hned po přečtení ucelené části textu zeptá na obsah, tak neumí říct svými slovy o čem četli. Jak potom mohou studovat odborné texty? Navíc většina dětí čmárá nečitelně a nejsou schopni přečíst zapsaný text sami po sobě,  čili ani poznámky, které by si měli dělat při výkladu učitele.


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.06.2010, 11:15
A copak se asi stane, až si někdo tu Vaši prodlužovačku půjčí, když nebudete doma a bude ji nutně potřebovat a připojí do ní pračku, lednici či jiný spotřebič I. třídy?
Spojit žíly jako PEN je ještě lepší nápad. Pak stačí "pouze" připojit prodlužovák do staré rozbočky, která otáčí fázi a máme tady funus, jako vymalovaný.  (zle)

Pořád mezi kutily existují názory, že jde udělat dvoudrátovou prodlužovačku "bezpečně". Opakovaně jsem se setkal s řešením, kdy se na straně vidlice připojí jeden vodič na L a druhý na PE a na straně pohyblivé zásuvky se vodič, co je připojený na PE, připojí na N i PE.
Ono to vypadá jak to funguje, sice je tam větší pravděpodobnos t přerušení vodiče než u pevné instalace, ale to se neřeší (ve stylu pana Švadrlíka - klid, Kefalíne, lidí je jak sra*ek...).
A pak se těm lidem blbě vysvětluje, proč jim to doma jde a jinde v novém domu to vyhazuje proudový chránič...


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Daniel Reiský 30.06.2010, 12:55
Nechci urazit kol. Šálu, protože on je v tom možná nevinně...
Rovněž nemám v úmyslu nikoho urážet, ale jak uvádí kolega Fuk v zápatí, cituji:
Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Je zřejmé, že kolega Šála se snaží ke všemu přispět svou troškou do mlýna, což přisuzuji částečně jeho mládí, ale ne vždy se to setká, zvláště na tomto fóru, s kladnou odezvou. Vždyť jde jen o rady, které mohou v lepším případě "jen" velmi vážně ublížit. Proto takovouto reakci lze očekávat a je podle mne zcela na místě. Chápu to jako zpětnou vazbu, ze které se většina lidí poučí.  (dance)


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Rudolf Šála 30.06.2010, 19:40
Taky neříkám že je to správně  :) Doma máme starý rozvod TN-C takže ty dvě ''šluslé žíly'' by se skutečně daly zapojit jako PEN. Ten prodlužovák se nikam jinám nenosí takže nehrozí vybavování chrániče. Jinak jak říkám, na prodlužovačce jsou jen nabíječky popř. zdroj pro notebook. Tedy nic s kostrou. Nejjednodušší by bylo koupit nový...

Daniel Reiský: Vzhledem k tomu že je ten prodlužovák tažený za skříněmi a většinou z toho ná napájený notebook bratra, opravdu nehrozí že by si ho někdo dal. Jinak už jsem taky přemýšlel že bych ho vzal a vyhodil  ;)

Radši už mlčím než budu ukamenován  ;)


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Rudolf Šála 30.06.2010, 20:32
Václav 3:

Samozřejmě jsem nečekal žádnou pochvalu tak se neurazím  ;)
Za tohle nemuže škola, jen má línost a boj s financemi. Možná na vás pusobím jako ňouma ale není tomu tak. Teď se nechci nějak chlubit ale byl jsem jeden z nejlepších v naší třídě.

Omlovám se za hrubky v minulém příspěvku: *z toho je napájený*; *že by si ho někdo bral*


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Martin Šedivý 30.06.2010, 20:53
To: Šála Pamatujte si: spotřebič, prodlužka a de facto jakékoliv jiné zařízení, které se připojuje do pevně instalované zásuvky TN-S nebo TN-C, nebo do prolužovacích přívodů třídy I, musí být v provedení třížilovém. A tak to bylo vždy, i když se prováděla instalace v TN-C. Vyjma dvoužilových přívodů spotřebičů provedených ve dvojité izolaci- třída  II. Mnoho kutilů si okouklo zapojení TN-C zásuvky v pevné instalaci a podle něho provedli zapojení dvoužilové prodlužky. No a v rozbočkách u TN-C a v TN-S  to někdy nefunguje  (zle) Pokud je TN-S přes FI, tak nikdy  ;)


Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Rudolf Šála 30.06.2010, 21:25
Martin Šedivý :

Jinými slovy ''neodborná prasečárna'',  vím. Je to nouzovka než si seženu nový. Ale pořád je to lepší než to že někdo z rodiny tento extra prodlužovák dal nic netušící mamce do krámku na klimatizaci  (zle) A ta zmyslím měla kostru... Když se zbavila klimatizace tak jsem ho dostal já. Jediní dva uživatelé je muj bratr a já. Už jsem ho poučil ať tam nedává nic ''tříkolíkového'',  ale co takového by někdo chtěl použít u okna vedle prac. stolu když včechny spotřebiče mají dvojitou izolaci? Nepředpokládám že by se tam zapojovala pračka nebo mikrovlka  :) Rozbočky nemáme.

Při příští výpatě pádím pro nový ať nedělám ostudu  :)



Název: Re: Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.06.2010, 21:28
Je to nouzovka než si seženu nový.

NEEXISTUJE! (dabel) (dabel) (dabel) (dabel)

U prodlužováku 3 žíly a tečka! Všechny ostatní varianty (s vyjímkou zásuvek spotřebičů s dvojitou izolací) likviduji.
 (dance)