Název: Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči? Přispěvatel: Jenda Beneš 26.06.2010, 07:25 Rozhodl jsem se pro vyzkoušení fotovoltaickyc h panelů pro napájení kamerového systému, ale narazil jsem na problém s propojením svorky N.
Zařizení bude používat měnič vhodný do auta (1000W) a akumulátory o celkové kapacitě 150Ah. Automatické přepínání mezi měničem a normálním rozvodem el. en., bude rešit relé, nebo stykač kde na cívce bude napětgí měniče (pro případ výpadku měniče se rele rozepne a spojí se rozpínací kontakty kde bude el.en od CEZu). Měnič bude samozřejmě přizemněn, ale nevím zda je možné a vhodné propojovat jednu svorku měniče se svorkou N v rozvadeči. #106# Název: Re: Pripojit svorku N menice 12V k svorce v rozvadeci? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.06.2010, 00:21 Jestli to dobře chápu, tak vy DC napětí z FV panelů měničem převedete na AC 230V, abyste v nějakém zdroji z AC napětí 230V udělal nějaké menší DC napětí pro kamery?
Nebylo by lepší napájet kamery z AKU a ty dobíjet s FV panelů a v případě, že to panely nenabijí dost, přepnout nabíjení na zdroj ze sítě 230V? ----------------- K původnímu dotazu - když si prostudujete ČSN 33 2000-4-41, ed.2, možná dospějete k tomu, že je lepší výstup měniče provozovat jako síť IT, protože když z toho uděláte TN síť, budete mít problém splnit požadavky na automatické odpojení od zdroje v případě poruchy izolace (měnič nedá tak velký špičkový proud, aby vypnul jistící prvek v čase do 0,4vteřiny). Samozřejmě se může najít někdo, kdo bude tvrdit něco jiného. Proto je správné, když to navrhne projektant, podloží to nějakými výpočty, doloží parametry použitého měniče,... Název: Re: Pripojit svorku N menice 12V k svorce v rozvadeci? Přispěvatel: Jenda Beneš 27.06.2010, 07:38 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved, ale jelikoz se jedna o zasuvkovy obvod, ktery byl puvodne jisten jisticem 16B a menic ktery ja pouzijudava max 1000W, coz je cca 4 A. Pokud dojde k vetsimu odberu, menic se prepne do stavu pretizeni a vypne se. takze jisteni vubec neresim. Muj dotaz spis mel smerovat k tomu jestli je to vubec technicky mozne, zda menic neznicim kdyz ho pripojim k N, zda do menice nemuzu zatahnout pripadne cizi napeti atd atd.
A k celemu systemu vubec, a prevodum DC na AC a pak zas na DC. Tento system ma napajet rackovy rozvadec v kterem jsou dva kamerove systemy (2x19V), switch (230V), router (12V), AP mikrotik ( asi 5V), jenze tohle vsechno je pripojeno pres UPS. Navic fotovoltaicky rozvadec a baterky bude umisten ve sklepe coz je cca 25 metru od rackoveho rozvadece, takze mi prijde vhodnejsi napeti zvysit. Název: Re: Pripojit svorku N menice 12V k svorce v rozvadeci? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.06.2010, 11:03 ...zda menic neznicim kdyz ho pripojim k N... Nejspíš to bude měniči úplně fuk, ale stoprocentní odpověď vám může dát jen dokumentace anebo výrobce toho měniče. A proč to vůbec chcete dělat? Můžete dvoupólovým stykačem přepínat oba pracovní vodiče.Název: Re: Pripojit svorku N menice 12V k svorce v rozvadeci? Přispěvatel: Jan Kelbich 29.06.2010, 22:05 ... protože když z toho uděláte TN síť, budete mít problém splnit požadavky na automatické odpojení od zdroje v případě poruchy izolace (měnič nedá tak velký špičkový proud, aby vypnul jistící prvek v čase do 0,4vteřiny). A je k tomu rychlému odpojení důvod, když ten měnič nedá tak velký proud ? Napětí na neživé části by tak němělo přesáhnout dovolenou hodnotu ... Název: Re: Pripojit svorku N menice 12V k svorce v rozvadeci? Přispěvatel: Tomáš Sládek 03.07.2010, 17:24 Levný měnič na vstupu do UPS? To nemusí fungovat spolehlivě, doporučuji vyzkoušet předem alepoň pár dní provozu v předpokládané sestavě. Zvlášť, jestli tam budou nějaké servery, které by se automaticky shutdownovaly na základě signálu o ztrátě napájení od UPS.
|