Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: MrCarter 20.06.2010, 21:14



Název: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: MrCarter 20.06.2010, 21:14
Pořídil jsem si jednofázový generátor sovětské výroby,
poháním jej stabilákem.
Po zmáčknutí budícího tlačítka se ukazuje pouze hodnota proudu,
tedy na ampermetru, odpory fungují.
Voltmetr ani měřič frekvence neukazuji nic.
Žádné napětí z výstupních svorek nejde.
Na horním víku je schéma celého zapojení, ale příliš tomu nerozumím.
Zkoušel jsem i vyčistit pólový přepínač, ale nic to nepomohlo, stále se mi ukazuje jen hodnota proudu, žádné napětí ani kmitočet.
Nejsem si jistý, zda jsem svůj problém popsal srozumitelně, pokud by mi někdo mohl pomoci,
mohl bych zaslat podrobné fotky zdroje a schéma zapojení.


#105#


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: Dobrý rádce 20.06.2010, 23:06
Já vám řeknu, co tomu je.
Je to rozbitý!


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: MrCarter 21.06.2010, 09:48
zde zasílám fota k mému dotazu,moc děkuji za případnou pomoc


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: MrCarter 21.06.2010, 09:57
zde další


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.06.2010, 10:55
Neexistenci napětí na výstupních svorkách jste vydedukoval z V-metru skříňky a nebo jste výstupní svorky měřil jiným měřákem?
Při zkouškách jste měl připojenou zátěž? Pokud A-metr cosi ukazoval, tak kolik? Když se podívám na jeho svorku 12, tak propoj jde na hlavní vypínač, dále pak přes kondenzátor K2 na výstupní svorku.
Máte u motoru regulátor otáček? A nebo jsou otáčky motoru nastaveny tak, aby generátor dával 50Hz a motor je tak silný, že ten kmitočet udrží při všech možných zátěžích?


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: MrCarter 21.06.2010, 11:44
Napětí na výstupních svorkách jsem měřil zkoušečkou,měřil jsem je i na koncových kondenzátorech,kam nešlo.Na primárních kondenzátorech u sběracích uhlíků napětí normálně ukazovalo.Hodn ota proudu byla mezi 6-8 A,pohonná jednotka má samozřejmě regulátor,výkon 9HP,takže spolehlivě udrží kmitočet.Odpor ové pružiny byly horké.Ještě jedna věc-polový přepínač jsem musel propojit zvnějšku,myslím ty dvě svorky při pohledu shora,jinak to neukazovalo nic.


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.06.2010, 12:31
Napětí na výstupních svorkách jsem měřil zkoušečkou

Co to je "měřit zkoušečkou"?
Pokud je tou zkoušečkou myšlena doutnavková zkoušečka, nazývaná časté též fázovka, s tou se toho na výstupu generátoru moc "nezměří",  především pokud by byl výstup v síti IT (což by snad měl být!)


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: Kalina Jiří 21.06.2010, 15:20
Pane MrCarter,
na přepínači jste propojil výstup z generátoru do zkratu. Proto máte napětí a frekvenci s nulovou hodnotou. Ampérmetr vám ukazuje zkratový proud.
Vámi instalovanou propojku na přepínači zdemontujte, na výstup z generátoru připojte nějakou zátěž (třeba žárovku 230V/100W) a zkuste to znovu zprovoznit. Otočným knoflíkem napravo si můžete regulovat velikost napětí na výstupu z generátoru.


Název: Re: Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
Přispěvatel: František Šohajda 21.06.2010, 16:42
Nechci vás zrazovat od bádací práce...ale kdyby jsme byl někde i třeba "na fušce" tak si vyděláte na nový generátor i s motorem...dnes jsou v obchodech tisíce!!!A nejsou drahé-řekl bych za facku!! ;)
PS: Také jsem to dělával jako Vy ale dnes se to už vůbec nevyplatí !!