Přispěvatel: p@vel 16.06.2010, 00:57
Potřebuji vyměnit staré hliníkové rozvody k zásuvkám v panelovém domě. Jedinou schůdnou cestou se mi jeví vést je zaškrábnuté v podlaze podél stěny místnosti, kde se dá odseknout roh zastěrkované podlahy a kabel následně zamáznout slabou vrstvou betonového potěru. Na podlaze bude dále položena hobra a plovoucí podlaha. Kvůli následnému vyvedení kabelu z podlahy k zásuvce by to měl být kabel CYKYLo. CYKY by nešlo schovat za obkladové lišty. Vedení v elektrolištách nepřipadá v úvahu.
Je takové uložení kabelu přípustné?


#uft#


Název: Re: Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
Přispěvatel: Zdeno.Fusik 16.06.2010, 17:39
Viesť kábel CYKYlo v podlahe by som vám určite nedoporučoval pre jeho slabú mechanickú odolnosť. Kábel CYKYlo je určení len na montáž výhradne do omietky. Všade tam kde sú kladené vyšie požiadavky na mechanickú odolnosť káblov, napr. uloženie v podlahe sa káble CYKYlo nedoporučujú. Aby sa vám potom nestalo že na drážku položíte ťachšiu skrinu a za dva týždne sa budete čudovať prečo vám nejde televízor  ;)


Název: Re: Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
Přispěvatel: Rudolf Šála 16.06.2010, 20:09
Paneláky jsou s v tomto ohledu zlo.... Možná by to šlo pokud by jste to vedl podéll stěn. Ale opravdu netušim jak se na to dívají normy.

Nicméně jednou jsem takto taky vedl cca 1,5 m v rohu pod plovoučkou a vyjel lyštou. Nebylo to v paneláku ale v cihlovém bytě, tetička si na to vzpoměla až po vymalování a lyštu nechtěla, tu snesla jen od PLky do zmíněné podlahy.


Název: Re: Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
Přispěvatel: p@vel 17.06.2010, 10:38
Jak už jsem psal, kabel bude vedený v podlahou těsně podél zdi v místě zakončení plovoucí podlahy, takže nad ním bude ještě nalepená podlahová lišta. Nehrozí, že by přímo nad ním někdy něco stálo. Kabel bude reálně zapuštěn tak cca 1cm pod povrchem. To by snad mohlo být v pořádku?


Název: Re: Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.06.2010, 13:18
...Kabel bude reálně zapuštěn tak cca 1cm pod povrchem. ....

TO: pavel

Pokud máte CYKYLo 1 cm pod povrchem, tak nechápu, proč nepoužijete normální kulatý kabel CYKY? :o

PS: Stále platí stará norma pro kladení kabelů do podlah a stropů, ale také nová ČSN 33 2000-5-52.



Název: Re: Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 19.06.2010, 23:31
1 cm pod podlahou je asi málo. Ale je to ve většine panových domů AYKY zahrobečkované betonem a potom aktuální podlaha. jenom těch centimetrů je tam así víc.


Název: Re: Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
Přispěvatel: Milan Vrabec 20.06.2010, 12:23
TO: pavel

Pokud máte CYKYLo 1 cm pod povrchem, tak nechápu, proč nepoužijete normální kulatý kabel CYKY? :o



Tomuto by som sa čudoval aj ja keby som to nezažil teraz nedávno. Novostavba polyfunkčného centra kde sa nachádzajú byty vyššieho štandardu v Bratislave-Ružinove. Robili sme tam subdodávku pre jednu nemenovanú červeno-bielu firmu s dvoma S na konci. Prvý deň som dostal do ruky kábel CYKYLo a FXP chráničku priemeru 20 mm. Na betónovú stenu sa CYKYLo prichytávalo Schnabl príchytkami,vraj aby sme sa zmestili do 7mm kvôli omietkam. To isté platilo aj o krabičkách. Výsledok: krabičky "utopené" priemerne o 0,5-1 cm takže sme po stene mohli viesť bez zasekávania aj klasickú CYKY-nu. Ale aby som sa vrátil k pôvodnej odpovedi. CYKYLo bolo vedené po zemi bez zmieňovanej FXP trubky. Tá sa dávala len na prechody napr. cez dvere (aj pozdĺžne aj priečne). Ani by som sa nečudoval keby po zaliatí podlahy tam nepôjde zásuvka, tu vypínač a pod :D. Ešteže to už nebude moja starosť o:-)